一、 填空题

1) 运行中若变压器的呼吸器下部的透气孔堵塞,当变压器油温变化时,会引起呼吸器或油枕内出现(真空状态)或(压力升高),可能引起瓦斯继电器误动。 2) (发电机差动)在CT断线时会闭锁,(主变差动)、(励磁变)差动、(发变组)差动、(高厂变)差动CT断线时不会闭锁。

3) 变压器(零序电流)保护,反映变压器Y0侧零序电流的大小,是变压器接地短路的后备保护,也兼作相邻设备接地短路的后备保护。

4) 变压器间隙零序保护用于保护(变压器中性点)绝缘,当变压器中性点不接地运行时投入。当间隙零序保护用TA独立,装在间隙接地侧,与零序过流保护用TA独立时,中性点刀闸辅助接点可不引入,相应的“与门”可不要。由于间隙电流整定值很小,为改善保护的动作条件,间隙电流用TA的变比不应过大。因此,不宜与零序过流保护公用TA。

5) 厂高变闭锁快切保护:(零序电流I段)(厂高变限时电流速断)、(过流保护)、。 6) 主变冷却器全停时,油温未达(75℃)允许运行60min,油温达到(75℃)允许运行20min.

7) 变压器纵差动保护,是(变压器内部)及(引出线上)短路故障的主保护,它能反应变压器内部及引出线上的(相间短路)、变压器内部匝间短路及大电流系统侧的单相接地短路故障。另外,尚能躲过变压器空充电及外部故障切除后的励磁涌流。我厂采用二次谐波制动原理判别励磁涌流,比较各相差流

中二次谐波分量对基波分量百分比(即I2ω/I1ω)与整定值的大小。当其大于整定值时,认为该相差流为励磁涌流。闭锁差动元件。 8) 变压器二次开路时,一次绕组流过的电流称为(空载电流)。

9) 变压器空载电流的大小约为额定电流的(2~10%),其性质基本是感性无功的。

10) 变压器发生突然短路时,短路电流可达到额定电流的(30)倍左右,突然短路时变压器承受的电动力是额定运行时的(900)倍左右。

11) 变压器空载接通电源瞬间,可能出现很大的冲击电流,该电流称为(激磁涌流),它可能达到额定电流的(5~8)倍。

12) 互感器是将电路中(大电流)变为(小电流)、将(高电压)变为(低电压)的电气设备,作为测量仪表和继电器的交流电源。互感器包括(电压互感器)和(电流互感器)。

13) 为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,互感器二次侧绕组必须(接地)。

14) 变压器借助(电磁感应关系),将一种等级的交流电压和电流,变为(同频率)的另一种等级的电压和电流。

15) 变压器结构的基本部分是(铁芯)和(绕组)。铁芯是构成(磁路)的主要部分,绕组构成(电路)。

16) 变压器在运行及试验时,为了防止由于静电感应在铁芯或其他金属构件上产生(悬浮电位)而造成对地放电,铁芯及其构件都应(接地)。

17) 绕组是变压器的电路部分,电力变压器绕组绕组采用(同芯)方式布置在芯柱上,(低压)绕组在里,(高压)绕组在外,这样有利于绕组对铁芯的绝缘。

18) 变压器里的油,既起(冷却)作用,也起(绝缘)作用。

19) 为了防止电流互感器二次侧绕组开路,规定在二次侧回路中不准装(熔断器)。 20) 电压互感器在三相系统中测量的电压有(线电压)、(相电压)、(相对地电压)和单相接地时出现的(零序电压)。

21) 电压互感器按绝缘冷却方式分为(干式)和(油浸式)两种。按相数分(单相)和(三相)两种。按绕组可分为(双绕组)和(三绕组)。

22) 电压互感器二次额定电压一般为(100)V,电流互感器二次额定电流一般为(5)A。

23) 电流互感器的结构特点是:一次绕组的匝数(很少),而二次绕组的匝数(很多)。

24) 电流互感器按安装方式分为(穿墙式)(支柱式)(套管式)。

25) 电压互感器的结构特点是:一次绕组的匝数(很多),而二次绕组的匝数(很少)。

26) 电压互感器的一次绕组(并联)在系统的一次电路中,二次绕组与(仪表)(继电器)的电压线圈(并联)。

27) 电压互感器的一次电压等于(二次电压)乘以(变比)。 28) 电流互感器的一次电流等于(二次电流)乘以(变比)。

29) 电压互感器工作时接近(空载)状态。电流互感器工作时接近(短路)状态。 30) 电压互感器的二次线圈,运行中一点接地属于(保护接地)。

31) 电压互感器在运行中,其二次回路不准(开路)。电压互感器在运行中,其二次回路不准(短路)。

32) 电压互感器的二次接地的目的是防止一、二次侧因绝缘损坏击穿时,造成(人

身)和(设备)的损伤。

33) 电压互感器在额定方式下可以长期运行,但在任何情况下不得超过(最大容量)运行。

34) 为防止电压互感器高低压绕组被(击穿)时造成设备损坏,要求(低压)绕组必须有良好的接地点。若采用B相接地时,则接地点应在二次熔断器之后,同时中性点还应加装(击穿)保险器。

35) 一台运行的电流互感器的二次电流是由(一次电流)确定的。

36) 一次电流在400A及以下的电路多采用(复匝式)电流互感器。当电流大于400A时,多采用(单)匝贯穿式电流互感器。 37) 我厂变压器硅胶正常有(白色)和(蓝色)两种。

38) 1号主变压器SFP10-370000/220,S代表(3)相,F代表(油浸风冷),P代表(强油循环风冷)。

39) 1号启备变冷却方式是ONAN/ONAF,代表(自然油循环风冷/自然油循环强迫风冷)。1、2号主变压器冷却方式是ODAF,代表(强迫油循环导向风冷)。1、2号高厂变冷却方式是ONAN/OFAF,代表(自然油循环自然风冷/自然油循环强迫风冷)

40) 1号高厂变冷却器有几路电源分别取自( 汽机MCCⅠA、ⅠB段 ),2号高厂变冷却器有几路电源分别取自( 汽机MCCⅡA、ⅡB段 )

41) 1号启备变冷却器电源分别取自( 主厂房公用PCA、PCB段 ),1号启备变有载调压电源取自( 1号启备变冷却器就地控制箱内一380V交流空开 )

42) 1号主变冷却器有几路电源分别取自( 汽机MCCⅠA、ⅠB段 ),2号主变冷却器有几路电源分别取自( 汽机MCCⅡA、ⅡB段 )。

43) 变压器空载运行时损耗的功率成为(空载损耗)。 44) 变压器的调压方式有两种:(有载调压)和(无载调压)。

45) 变压器的变比是指变压器在(空载)时,原绕组电压与副绕组电压的(比值)。 46) 变压器的接线组别是指三相变压器一、二次绕组的(连接方式)和表示变压器一次与二次对应的线电压或电流的(相位)关系。

47) 挡板式瓦斯继电器不随油面下降而动作,而是当油的流速达到(0.6-1m/s)时,使油冲动挡板而动作。

48) 对变压器进行全电压冲击试验,目的是检查变压器的(绝缘强度)能否承受全电压和操作(过电压)的考验。

49) 变压器的铁心是由(导磁)性能极好的(硅钢片)组合而成的闭合(磁回路)。 50) 当变压器进行全压合闸送电时,会产生数值很大的(励磁涌流),其值可达(6-8)倍额定电流。

51) 变压器内的油起(绝缘)和(冷却)作用。

52) 变压器油枕的作用主要有:油温变化时调节(油量),减少油与空气的接触面积,(延长)油的使用寿命。

53) 变压器的油枕的容积一般为变压器容积的(10%)左右。

54) 变压器的呼吸器内的干燥剂,有吸收进入油枕内的空气的(水分)而起到(过滤作用)。

55) 变压器的二次电流增加时,一次电流(随之增加)。