电动吊篮系统安装方案及应急预案

目 录

一、编制依据........................................................ 2 二、工程概况........................................................ 2 三、施工准备........................................................ 2 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明.................................. 3 五、电动吊篮布置方案................................................ 3 六、吊篮的安装...................................................... 3 七、电动吊篮的拆卸、运输程序及注意事项.............................. 6 八、工地现场管理.................................................... 7 九、应急救援组织.................................................... 8 十、安全操作规程及注意事项......................................... 10 十一、可能发生的机械事故情况及应急措施............................. 14 十二、可能发生的人员安全事故及应急救援措施......................... 16 十三、季节性施工措施............................................... 17 十四、验算、验收................................................... 18 十五、培训......................................................... 20 十六、维护、保养................................................... 20 十七、吊篮的布置平面图............................................. 21 十八、采用吊篮施工外墙保温质量保证措施............................. 21

电动吊篮系统安装方案及应急预案

一、编制依据

1、建筑工程施工安全操作规程;

2、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 3、机械设计手册(第四版)。

二、工程概况

1、总体简介 序号 项 目 1 2 3 4 5 6 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 内 容 辽宁省建筑标准设计研究院 2、工程结构形式

( 5、6# )楼:钢筋混凝土剪力墙结构; ( 7、8# )楼:钢筋混凝土剪力墙结构;

三、施工准备

1、吊篮由我方运抵现场后,报中建一局相关负责人对进场吊篮型号、质量、数量等进行验收,验收合格后由租用方将悬挂机构、钢丝绳和配重运抵屋面,工作平台、提升机、安全锁、配电箱等运抵裙楼屋面或地面相应安装位置。 2、提供电源,吊篮总配电箱设置在大楼顶部,须配备三相五线制电源和25A带漏电开关的电源插座(吊篮每台设备功率为1.5KW,负荷需要系数为0.5---0.65)。 3、为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。

4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。

电动吊篮系统安装方案及应急预案

5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。

四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明

我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

型号: ZLP630

额定载重为ZLP630为630kg。

ZLP630型吊篮组成部件:提升机(LTD6.3)2台; 安全锁(LS20)2把;钢丝绳(直径8.6毫米)4根; 手控手柄(COBB1) 1只;电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根;

五、电动吊篮布置方案

根据工程需要,需要安装吊篮进行外墙施工使用。现将吊篮悬臂支架安装在屋顶,其篮体长度根据楼体结构选配。

吊篮安装采用常规方式,每台吊篮各有两个悬臂支架,吊篮篮体与施工墙面之间保持不小于0.3米左右,篮体与篮体之间间距保持在0.5-1米之间。

共计需要用吊篮数量30台。具体使用吊篮数量及位置应根据进度要求确定。

六、吊篮的安装

1、由于女儿墙高低不等,所以无法使用标准架设,女儿墙高的地方采用把前梁直接架在女儿墙上,把后边的调节杆拉高,女儿墙较矮的部位,悬挂机构的前梁必须选用支架搭设;如现场无法使用前支架,应采用“骑马”式支架与女儿墙固定牢固,确保在吊篮使用过程中不发生左右移动;遇到女儿墙较高的部位,应计算承载力搭设脚手架平台;

1、安装组织:由我公司负责吊篮的安装技术指导,承租方需配合辅助工人协助我方进行吊篮安装。

2、安装前的准备:

(1)吊篮运抵现场后,首先将悬挂机构.钢丝绳和配重运抵屋面,工作平台、提升机、安全锁,配电箱等运抵屋面或地面相应安装位置。

电动吊篮系统安装方案及应急预案

(2)清理安装面。结合安装面状况采取成品(或半成品)保护措施。 (3)安装前必须根据产品说明书和施工方案对所有安装人员进行安全技术交底。

3、上部悬挂机构的安装、调试

(1)将配重支座(后支座)装入后底座,后座支柱与后底座用螺栓固定,插杆装入后支座支柱内,插杆的高度与前支座平齐,用螺栓固定,配重块安装完成后,必须采用钢丝绳将其绑扎固定,防止被人随意移动;

(2)将前梁、后梁分别装入前座。后座的插杆套管内,用中梁将前后梁套连,并根据现场情况选定前梁的伸出长度(≯1.7米)和前后支座的距离(≮4.0米),用螺栓固定支架安装完毕。

(3)安装加强钢丝绳,使加强钢丝绳张紧。

(4)安装工作钢丝绳和安全钢丝绳,并在安全钢丝绳(0.8m-1m)设置上限位块。 (5)就位悬挂机构,校验两悬挂机构前吊点的距离等于工作平台的长度。配重平均放在后座上。

(6)每台吊篮均设有一条安全绳,安全绳必须固定在主体结构上,固定牢固后沿建筑物墙体放下,遇到阳角处,要对安全绳做好防护措施(对安全绳缠绕胶皮带或其他相应措施。)

(7)根据中华人民共和国国家标准,高处作业吊篮GB19155-2003中规定,无论任何安装工程,悬挂机构必须满足安全系数≥2。

4、工作平台的安装和调试:

(1)安装工作框,将低的栏杆安于工作面一侧。 (2)安装架与工作框连接。

电动吊篮系统安装方案及应急预案

(3)检查紧固各部螺栓。

(4)吊篮周围应采用密目网进行封闭维护

5、提升机、安全锁、电器箱的安装:

(1)将提升机安装在安装架上,用所配的销轴(螺栓)固定。 (2)将安全锁安装在安装架上,用螺栓固定。

(3)将电器箱挂在工作平台的中部,连接相关线路,按三相五线制连接电源。

6、试运转:

(1)打开电源箱,合上电源箱后关上电器箱门,检查限位开关、转换开关、电动机是否处于正常工作状态。

(2)电器箱上的转换开关拨向一边,先将工作钢丝绳插入提升机上端绳口内,启动上行按钮,提升机卷入工作钢丝绳,安全钢丝绳从安全锁上端插入,另一端同样。

(3)将工作平台提升机至离地面(或安装面)1米处,在安全钢丝绳距地面(或安装面)15厘米处安装重锤。

(4)检查安全锁工作状况,当工作平台倾斜3°—8°时,安全锁应能锁住安全钢丝绳。

(5)检查提升机上下运行和制动情况,工作平台应保持平衡。