KJ301煤矿人员管理系统使用说明书
KJ301煤矿人员治理系统
使用讲明书
山西美安科技有限公司
出版日期:2007年09月01日 版本:1.0
!在使用本产品前,请详细阅读本讲明书
感谢您购买、使用“KJ301煤矿人员治理系统”
由于系统是由许多不同功能的设备组合而成的,因此系统中所提到的部分功能和指标,依靠于具体的设备来实现,假如您没有订购相应的设备,其功能和指标不能实现。
注意事项
警告:不遵循本文及系统中其它产品的规定,执行操纵、调整、修理或运行有可
能导致电击、电及/或机械危险。也可能导致系统中设备的故障或不正确的动作 不得随意更换系统中本安及其关联电路中元件的型号、规格和参数
系统中产品应符合GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》及MT/T772-1998《煤矿监控系统要紧性能测试方法》的相关规定 防爆产品必须取得“防爆合格证”、“安全标志证”
防爆关联配接产品应进行防爆关联审查和检验并取得防爆关联审查检验合格证明 系统的设计、安装、爱护、使用,必须符合《煤矿安全规程》
地面中心站设备与读卡器的连接,只能而且必须通过KJ160-J通信接口 地面中心站设备必须有良好的接地
只能按照使用讲明书中规定的设备相配接,如与其它设备连接须重新送审 在进行系统的连接和使用时,必须详细阅读所有设备的使用讲明书 ? 版权所有:山西美安科技有限公司,一切权益保留。
未经山西美安科技有限公司书面许可,严禁对系统中的文件、软件、设备进行复制、拷贝、修改、出租、出售。
本资料以系统软件的光盘和手册形式提供,当两者不一致时,以光盘中的内容为准
警告:系统中的数据,是以时刻为序列记录的。真实的时刻是不能倒置的,但由于人为的缘故或修改运算机时刻的缘故,可能发生时刻倒置,倒置的长度不能跨“天”,否则将造成数据的纷乱。不跨“天”的倒置,也将丢失倒置期间的数据,请及时核对修改运算机时刻。
公司地址:
山西省太原市高新技术开发区 开通巷创业大楼B座二层 邮政编码:030012
电话:0351-7022710 7022020
1 系统及其组成
KJ301煤矿人员治理系统要紧用于含有瓦斯爆炸危险的煤矿,实现井上、井下的考勤和人员位置监测及治理(以下简称治理系统)。
1.1 防爆型式
由本质安全型、隔爆兼本质安全型设备和复合型设备等组成的煤矿人员治理系统。
1.2 型号
KJ 301
登记序号
矿用监测、监控系统或设备
1.3 组成
系统在地面由监测主机、KJ160N-J通信接口、信号电涌爱护器组成;井下要紧由KDW0.1/18×6矿用隔爆兼本安型直流电源、读卡器、标识卡等组成?。系统组成框图见附录A,系统中各要紧设备明细见表1。
表1 系统要紧设备明细
名称 监控主机 型号 工控机 生产单位 使用场所 防爆合格证 中心站 井下 中心站 山西美安科技有限公司 井下 井下 井下 中心站 2MA准用证 MAA070020 MHA070024 MAF070116 1072216 1074217 1074327 矿用隔爆兼本安直流电源 KDW0.1/18×6 通信接口 矿用本质安全型接线盒 读卡器 标识卡 软件 打印机 UPS电源 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 信号电涌爱护器 电源电涌爱护器 KJ160N-J JHH-4 KJ301-F KJ301-K KJ301 MHYVP 1.5mm Dk-12DCp DK-220Acm/n 正在申请 中心站 中心站 井下 井口 中心站 20052554 天津市万博线缆有限公司 广西南宁地凯科技有限责任公司
2 技术要求 2.1 环境要求
2.1.1 中心站设备的正常工作条件
a)温度:15℃~30℃; b)相对湿度:40%~70%;
c)大气压力:80 kPa~106 kPa;
d)温度变化率:小于10℃/h,且不得结露;
e)GB/T 2887规定的尘埃、照明、噪声、电磁场干扰和接地条件。 2.1.2 安装于井下的设备的工作条件
a)环境温度:0℃~40℃;
b)相对湿度:≤98%(+25℃); c)大气压力:80kPa~106kPa;
d)有爆炸性气体混合物,但无显著振动和冲击、无破坏绝缘的腐蚀性气体。
2.2 监控系统能承担的最恶劣的贮运条件
a)按规定包装入箱的产品,在幸免雨(雪)淋浸的条件下,任何通用运输工具运输,其包装,储运标志应符合GB191的规定。
b)包装好的产品,要求在温度为-10℃~40℃,相对湿度不高于90%,无腐蚀性气体、通风良好的存贮条件下贮存。
2.3 供电电源
2.3.1地面中心站设备在下列电源条件下,应能正常工作。 2.3.1.1 额定电压:220V AC 2.3.1.2 承诺偏差:-10%~10% 2.3.1.3 谐波:不大于5%
2.3.1.4 频率:50Hz,承诺偏差±5%
2.3.2 中心站配备UPS电源,当交流电源停电时,UPS电源应保证中心站主机工作2小时以上。
2.3.3 KDW0.1/18×6矿用隔爆兼本安型直流电源由电压为交流220V、380V或660V电源供电。交流停电时,由备用电源供电,备用电源应保证井下全部设备应正常工作不小于2小时。 2.3.4 井下设备KDW0.1/18×6矿用隔爆兼本安型直流电源在下列电源条件下,应能正常工作。
2.3.4.1 额定电压:220/380V/660V AC 2.3.4.2 承诺偏差:-25%~+10% 2.3.4.3 谐波:不大于10%
2.3.4.4 频率:50Hz,承诺偏差±5%
2.4 电缆
2.4.1通信接口与读卡器之间、电源与读卡器之间均使用MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯
2
护套通信电缆,导体截面不小于1.5mm (电缆分布电容:≤0.06?F/km, 电缆分布电感:≤0.8mH/km,电缆电阻:≤13.4?/km)。
2.4.2 系统中井下设备所使用的电缆应具有阻燃性能。具有防爆合格证和MA标志。
3 系统要紧技术指标 3.1 容量
3.1.1 系统容量:系统中读卡器数量≤30台,人员识不卡数量≤65535个。
3.2 巡检周期
系统巡检周期:不大于30s。
3.3 数据传输
3.3.1 传输方式
读卡器与地面中心站之间的的传输方式为主从方式时分制,接口形式为标准RS485形式。
通信接口与主机的接口方式为RS232形式。 3.3.2 传输速率
监控主机与通信接口:1200bps。 通信接口与读卡器:1200bps。 3.3.3 传输芯线:2芯。 3.3.4 最大传输距离
地面中心站到读卡器的距离10km;
-8
3.3.5 传输误码率: ≤10。
3.3.6画面响应时刻:调出整幅画面86%的响应时刻应不大于2s,其余画面应不大于5s。
4 要紧设备及其连接 4.1 监控主机
4.1.1 监控主机的选型
监控主机采纳双机备份的运行形式,双机之间的切换采纳自动方式(工作主机工作时,备用主机接收并储备监控信息,但不对系统操纵;工作主机工作时,备用主机实时监测工作主机工作状态,当监测到工作主机专门时,自动转入工作状态,并使原工作主机转入备用状