龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
《绿色建筑评价标准》中结构设计条文的意见和建议
作者:李华红
来源:《中国房地产业·下半月》2016年第11期
[摘要]通过对《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014第7章节“节材与材料资源利用”条文进行解读和分析,结合工程结构设计和绿色建筑方案评审中所遇到的问题,对条文内容存在的不足之处提出一些意见和建议。 [关键词]绿色建筑;结构设计;建议
近几年,绿色建筑在国内工程建设中得到了大力推广和发展。国家和地方的政策引导和支持是非常重要一方面,相关国家规范、标准以及地方标准等也是绿色建筑发展顺利的重要技术支撑。在工程设计阶段,需进行绿色建筑方案专项设计、评审和施工图专项审查,主要依据和参考的国家规范标准有《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014(以下简称《标准》)、《绿色建筑施工图设计文件技术审查要点》(2015年版)等。绿色建筑设计在《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014中涉及结构工程的主要是第7章节“节材与材料资源利用”条文;结构工程师根据相关的条文在结构工程中采用相应的技术措施,进行自我评分,以确定该章节是否满足相应绿建星级的分数要求。笔者在近几年参与或参加了多个项目的绿色建筑设计和绿建方案评审,通过总结分析,认为该章节的部分条文内容已经不能满足现在结构工程中推广采用节材新技术、新材料,使得该部分的绿色建筑评价得分存在一些不足。建议对部分条文进行修改和补充完善。
1、《标准》第7章节部分条文的解读和分析
(1)7.1.2条混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋
该条是控制项条文,结构设计必须满足。在新修订的《混凝土结构设计规范》GB5001 0-2010(2015年局部修订)中,修改说明已经提出“HRB335保留小直径≤14,主要用于中、小跨度楼板配筋以及剪力墙的分布筋配筋,还可用于构件的箍筋与构造配筋”,即基础、梁、柱、斜撑、剪力墙边缘构件等纵筋已经要求全部采用HRB400及以上的钢筋。因此,《标准》中的第7.1.2条需与现行结构设计规范一致或有更高要求。
(2)7.2.2条对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计,达到节材效果,评价分值为5分