火灾自动报警系统-导管安装技术交底记录
工程名称 分项工程名称 施工依据 交底内容: 一、施工准备 1、技术准备 (1)熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容。 (2)确定施工方法、方案。 2、材料要求 (1)钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象,除镀锌管外其他管材需预先除锈刷防腐漆,现浇混凝土内敷设时,应除锈,内壁做防腐,外壁可不刷防腐漆,钢管外表层完整无脱落,产品合格证、检测报告等质量证明文件齐全。 (2)锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷。 (3)接线盒、灯头盒、开关盒应符合国标图集的要求。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、钢锯、半圆锉、圆锉、扁锉、弯璜、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、水平尺、套丝板、套丝机、开孔器电工常用工具等。 二、 施工工艺流程 1、工艺流程 (1)混凝土墙内焊接钢管施工主要工艺流程: 预制加工(切管、套丝)→测定盒箱位置→稳住盒箱→管路防腐→暗管敷设→管路连接→跨接地线→变形缝处理。 (2)现浇顶板内焊接钢管施工主要工艺流程: 划定灯头盒的位置→固定灯头盒→管路防腐→敷设管路→管路连接(切管、套丝、弯曲)→跨接地2、操作工艺 (1)混凝土墙内管道敷设操作工艺 ①配电箱位置预留 为保证配电箱位置及标高准确,现场采取先预留配电箱位置后安装配电箱的方法。具体做法:根据设计图纸要求在配电箱位置处预留一个比箱体尺寸略大的洞口(一般要求左右各大50~100mm,上下各大150~200mm)。此工作必须提前考虑,对各种规格配电箱分别制作木套箱,钢筋绑扎时,通知钢筋工在配电箱位置做好预留洞和洞口加钢筋加强工作。木套箱的做法可参照土建门窗洞模板的做法。钢管插入木套箱中,管路排列要严格按照进入配电箱的要求,管口必须封堵严密,以免灰浆渗入造成管路堵塞。为后期安装箱盒施工方便,钢管进入木套箱内最好不超过5mm,以便采用接短管的办法进箱盒。 接受交底人(签字)
XXXXX城市配套服务项目设计采购施工(EPC)总承包工程-XXXXX新安菜市场项目 梯架、托盘、槽盒和导管安装 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 施工单位 交底日期 交底人 XXXXX技术工程有限公司 年 月 日
火灾自动报警系统-导管安装技术交底记录
工程名称 分项工程名称 施工依据 交底内容: ②切管:管子切断常用钢锯、无齿锯、砂轮锯等,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢切割,断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑,无毛刺,清除管内铁屑。 ③套丝:采用套丝板、套管机,套丝不乱不过长,清除渣屑,丝扣干净清晰。 ④钢管的弯曲:管径在25mm及以下的钢管可使用手动弯管器现场弯制,对管径在32~80mm的钢管使用液压弯管器弯制。要求弯曲半径不小于钢管外径的6倍,埋入地下或混凝土内时弯曲半径不小于钢管外径的10倍,弯扁程度不大于钢管外径的1/10。 ⑤测定线盒、箱位置,根据设计图确定盒、箱位置,以土建弹出的水平线(50线)为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 ⑥稳固盒、箱及暗管敷设 对所有剪力墙体上预埋的线盒等采取如下图方式进行固定: a、采用φ8钢筋预制“固定横担2根”; b、“横担”与剪力墙体分布筋点焊并用铁丝绑扎。箱固定在该墙的钢筋上,接着敷管,每隔1M左右,用铅丝绑扎牢,管进盒、箱,向上引管不宜过长,管入开关、插座等小盒,套丝,内外上好锁姆。 ⑦管路连接 a、连接方法 卡套连接:壁厚小于等于20mm的钢导管。套丝不得有乱扣,必须使用通丝管箍,上好管箍后,管口应对严,外露丝不多于2扣。JDG管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽。严禁熔焊连接。JDG管插入连接套管前,插入部分的管端应保持清洁,连接处的缝隙应有封堵措施,套管连接处涂导电膏或用黑胶布包缠严密,防止沙浆渗入堵塞管道。 焊接连接:壁厚大于20mm的钢管。套管连接(套管长度为连接管径的2.2倍)连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。 b、管与管的连接 管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯时,30m;有一个弯时20m;有2个弯时15m;有3个弯时,8m。 c、管进盒、箱要求 盒、箱开孔应整齐(管中心在一条直线上)并与管径相吻合,一管一孔,不得开长孔。管入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边或专用接地爪上,管口不许与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm,有锁紧螺母者,露出锁紧螺母的丝扣为2-3扣,两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。 接受交底人(签字)
XXXXX城市配套服务项目设计采购施工(EPC)总承包工程-XXXXX新安菜市场项目 梯架、托盘、槽盒和导管安装 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 施工单位 交底日期 交底人 XXXXX技术工程有限公司 年 月 日
火灾自动报警系统-导管安装技术交底记录
工程名称 分项工程名称 施工依据 交底内容: ⑧地线连接 在跟随主体配管时,钢导管采用单股4mm2双色线接地专用卡跨接地。JDG管插入连接套 管前,插入部分的管端应保持清洁,连接处的缝隙应有封堵措施,套管连接处涂导电膏。焊接钢管及钢制线盒(86盒及暗埋盒等),在跨接接地上必须满足设计、规范及验收要求,焊接钢管管与管,管与箱盒跨接接地时添加圆8钢筋制作接地跨接线。如下图: XXXXX城市配套服务项目设计采购施工(EPC)总承包工程-XXXXX新安菜市场项目 梯架、托盘、槽盒和导管安装 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 施工单位 交底日期 交底人 XXXXX技术工程有限公司 年 月 日 图一 图二 图三 跨接地线两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接线截面的6倍,焊缝均匀牢固,焊接处要清除 药皮。跨接线的规格: 管径 15-40 50-63 ≥70 ⑨变形缝处理 在变形缝的两侧各埋一个接线箱,在变形缝的一侧把短管的一端用跟母和锁母固定在箱底部,在另一侧的接线箱底部的垂直方向开长孔,其孔径长宽尺寸不小于管径的2倍,在变形缝两侧的钢管及接线箱上焊接补偿跨接地线 ⑩管道防腐:埋入混凝土内的钢管内壁必须做防腐处理。 (3)现浇顶板内管道敷设操作工艺 ①划定线盒位置:根据设计图纸要求的报警设备标明的位置,现场找出线盒位置,在模板上用红油漆画出位置线,以免发生错误。 ②固定线盒:根据画出的位置线,把预制好的线盒初步固定在钢筋上,可选用活底盒,盒固定后 先打开底盒,连接管路,安装跟母锁母,然后将盒填塞密实,再固定好底板并加强固定(焊接,绑扎在土建钢筋上,用钉子,铅丝辅助固定)。线盒必须封堵严密,以免灰浆渗入,造成堵塞。 接受交底人(签字)
圆钢 ¢6 ¢10 ¢8×2 扁钢 —— 25×3 25×3×2
火灾自动报警系统-导管安装技术交底记录
工程名称 分项工程名称 施工依据 交底内容: ③敷设管路 测好报警设备位置,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢,然后敷管,有两个以上盒子时,要拉直线,管进盒长度要适宜,管路每隔1M左右用铅丝绑扎牢。管路必须敷设在上下层钢筋之间,与钢筋绑扎固定。管路连接紧密,管口光滑,护口齐全,管路保护层不小于30毫米。 三、质量要求:符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)及《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010的规定。 1、主控项目 求,并按规定验收; (2)桥架、线管及接线盒应可靠接地;当采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 2、一般项目 (1)线管与控制箱、接线箱、拉线盒等连接时应采用锁母,线管、箱盒应固定牢固。 四、成品保护 1、现浇混凝土楼板上配筋时,注意不要踩坏钢筋,土建浇筑混凝土时,电工应留人看守,修复。 2、其他专业在施工中,应注意保护电气配管,严禁私自改动电线管及电气设备。 五、应注意的质量问题 1、暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图纸要求及现场情况,沿最近的路线敷设。 2、预埋盒、箱必须固定牢固,进灯盒、插座,箱体等的金属管要套丝,上锁姆,钢管与盒、箱用圆钢跨接,有多根管进箱盒时底部作好U接并与箱盒跨接。采用薄壁钢管时入盒处,要用专用带丝扣的管箍,并上好锁姆。 3、预留管口的位置不正确,配管时未按设计图要求测量轴线尺寸位置,造成定位不准,应根据设计图纸要求进行修复。 4、暗配管路堵塞,配管后应及时扫管,发现堵管及时修复,配管后应及时加管堵。 5、管口不平齐有毛刺,断管后应及时用锉将管口锉平齐,铣口。 六、安全事项 1、进入施工现场必须遵守项目制定的各种规章制度,正确佩戴安全帽等防护用品,高处作业系好安全带或用安全网进行保护。 2、电、气焊应由持有效上岗证操作人员操作。 3、电焊机有可靠的防雨措施,有良好的接地或接零保护,配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。乙炔、氧气瓶应远离明火,瓶间距离应大于5m,使用时必须装有回火防止器。 4、做好施工现场文明施工,保证“工完场清” 接受交底人(签字)
XXXXX城市配套服务项目设计采购施工(EPC)总承包工程-XXXXX新安菜市场项目 梯架、托盘、槽盒和导管安装 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 施工单位 交底日期 交底人 XXXXX技术工程有限公司 年 月 日 (1)火灾自动报警系统应使用桥架和专用线管;火灾自动报警系统的材料必须符合防火设计要