深 圳 供 电 局 企 业 标 准

Q/3SG—1.03.02—2001

深圳市城市中低压配电网规划设计

及用户供电技术导则

2001—09—30 发布 2001—10—01 实施

深 圳 供 电 局

发 布

前 言

为规范深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作,规范用户电能计量方式,制定本标准。

本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原则及深圳城市中压配电网、低压配电网的结线方式;规定了用户供电方式与技术要求;规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及发展方向。

本标准由深圳供电局生技部门归口。

本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测试所、深圳供电局生技工作组。

本标准由深圳供电局规划分部负责解释。

目 录

1. 范围………………………………………………………………………………1 2. 引用标准及规范…………………………………………………………………1 3. 总则………………………………………………………………………………2 4. 一般技术要求……………………………………………………………………2 5. 中低压配电网结线………………………………………………………………5 6. 用户供电…………………………………………………………………………7 7. 用户电能计量方式………………………………………………………………11 8. 配网自动化原则-……………………………………………………………… 11 附录A:本标准用词说明………………………………………………………… 13 附图1:城市中压配电结线方式图…………………………………………………14 附图2:各类用户高压供电方式示意图…………………………………………… 16 附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图……………… 17

1. 范 围

1.1本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作。

1.2根据深圳城市发展规划,特区内的福田、罗湖为市级中心;南山区、盐田区,以及特区外宝安区的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇(龙岗中心城)为次级中心。本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压(10kV)、低压(380/220V)配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户。

2. 引用标准及规范

下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术导则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可能性。

能源电[1993] 228号 “城市电网规划设计导则” DL/T 599-1996 “城市中低压配电网改造技术原则” GB 12325-90 “电能质量 供电电压允许偏差” GB/T 14549-93 “电能质量 公用电网谐波” GB50052-95 “供配电系统设计规范” GB50053-94 “10kV及以下变电所设计规范”

GB50054-95 “低压配电设计规范”

Q/3SG-1.03.01-2001 “深圳电网中低压配电设备技术规范及选 用原则”

Q/3SG-1.05.01-2001 “110kV变电站设计技术规范” SD325-89 “电力系统电压和无功电力技术导则(试行)”

3. 总 则

3.1深圳城市中低压配电网的构成及规划原则

3.1.1深圳城市中低压配电网由电缆线路、架空线路、架空及电缆混合线路、户外环网柜、电缆分接箱、配电所(含箱式变电站)、柱上变压器、柱上开关、开闭所、接户线、计量装置及配电自动化装置等构成。

3.1.2配电网是城市的重要基础设施之一,其规划应与市规划部门密切配合,纳入城市的发展规划。

3.1.3配电网的规划建设必须坚持统一规划,并与高压电力网的规划建设相结合,与业扩报装工程相结合,与配电网的大修、改造相结合,与市政工程相结合。

3.1.4应将配网自动化纳入城市配网规划,逐步实现配网自动化。

3.1.5在配电网的建设与改造中应积极采用成熟的新技术、新设备,中压配网设备应向绝缘化、无油化、紧凑型及智能型发展。

3.2城市中压配电网的结线方式应在满足供电可靠性的前提下力求简洁,便于实现配网自动化。

3.3应因地制宜地选择不同供电区域的中压配网结线方式,但同一城市的中压配网结线方式应尽量减少。

3.4用户的供电方式应由供电部门核准确定。

4. 一般技术要求

4.1电压等级

深圳城市中低压配电网的标准电压等级如下: 中压配电网 10kV 低压配电网 380/220V 4.2中性点接地方式

深圳市城市中低压配电网规划设计及用户供电技术导则