好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

二注考试《高规》内力调整总结

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高规 2010 内力调整总结 高层建筑混凝土

结构技术规程 JGJ 3—2010 分析方法、内力增大调整总结 3 结构设计基本规定

3.5.8 侧向刚度变化、承载力变化、竖向抗侧力构件连续性不符合本规

程 第

3.5. 2、3. 5.3、

3.5.4 条要求的楼层,其对应于地震作用标准值的剪力应乘以 1.25 的增大系数。

3.5.9 结构顶层取消部分墙、柱形成空旷房间时,宜进行弹性或弹塑性

时 程分析补充计算并采取有效的构造措施。

3.7.4 高层建筑结构在罕遇地震作用下的薄弱层弹塑性变形验算,应符

合 下列规定:

1 下列结构应进行弹塑性变形验算: 1) 7~ 9度时楼层屈服强度系数小于 0.5 的框架结构;

2) 甲类建筑和 9 度抗震设防的乙类建筑结构; 3) 采用隔震和消能减震设计的建筑结构; 4)房屋高度大于 150m 的结构。 2 下列结构宜进行弹塑性变形验算: 1 )本规程表

1/ 9

4.3.4 所列高度范围且不满足本规程第 3.5.2—

3.5.6 条规定的竖向不规则高层建筑结构;

2) 7度皿、IV类场地和8度抗震设防的乙类建筑结构; 3) 板柱 -剪力墙结构。

注:

楼层屈服强度系数为按构件实际配筋和材料强度标准值计算的楼层受剪承 载力与按罕遇地震作用计算的楼层弹性地震剪力的比值。

3.10 特一级构件设计规定 4 荷载和地震作用

4.3.12 水平地震剪力系数对于竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以 1.15 的增大系数。 5 结构计算分析

5.1.13 抗震设计时, B 级高度的高层建筑结构、混合结构和本规程第 10 章规定的复杂高层建筑结构,尚应符合下列规定:

1 宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于 15,对多塔楼

构的振型数不应小于塔楼数的 9 倍,且计算振型数应使各振型参与质量之和不 小于总质量的 90%;

2 应采用弹性时程分析法进行补充计算;

3 宜采用弹塑性静力或弹塑性动力分析方法补充计算。

5.1.14 对多塔楼结构,宜按整体模型和各塔楼分开的模型分别计算,并

采用较不利的结果进行结构设计。当塔楼周边的裙楼超过两跨时,分塔楼模型 宜至少附带两跨的裙楼结构。 6 框架结构设计

2/ 9

6.2.1 抗震设计时,除顶层、柱轴压比小于

0.15 者及框支梁柱节点外,框架的梁、柱节点处考虑地震作用组合的柱端

弯矩设计值应符合下列要求:

(强柱弱梁)

6.2.2 抗震设计时,一、二、三级框架结构的底层柱底截面的弯矩设计

值, 应分别采用考虑地震作用组合的弯矩值与增大系数

1.7、 1.5、

1.3 的乘积。底层框架柱纵向钢筋应按上、下端的不利情况配置。 6.2.3 抗震设计的框架柱、框支柱端部截面的剪力设计值,一、二、三、

四 级时应按下列公式计算。(柱的强剪弱弯)

6.2.4 抗震设计时,框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力

设 计。

一、二、三、四级框架角柱经按本规程第

6. 2. 1?

6.2.3 条调整后的弯矩、剪力设计值应乘以不小于 1.1 的增大系数。

6. 2. 5 抗震设计时,框架梁端部截面组合的剪力设计值,一、二、三级

应 按下列公式计算;四级时可直接取考虑地震作用组合的剪力计算值(梁的强剪 弱弯)

6. 2. 7 抗震设计时,一、二、三级框架的节点核心区应进行抗震验算;

四 级框架节点可不进行抗震验算。各抗震等级的框架节点均应符合构造措施的要 求。

强节点弱构件或强节点强连接)

3/ 9