福建 天然气站检修工程
管道及设备防腐
施 工 方 案
福建省南平市保温安装总公司
二0一0年八月四日
目 录
一、工程概况 ······················· 1 二、方案编制依据 ····················· 1 三、施工进度计划 ………………………………………………………2 四、施工程序 ····················· 2 五、施工准备 ······················· 3 六、施工技术要求 ····················· 3 七、施工统筹 ······················· 5 八、质量保证措施 ····················· 5 九、安全、环境和健康(HSE)保证措施 ············ 7
一、工程概况
1.福建 天然气站检修工程管道及设备防腐工程,项目地址位于 ,业主为
2.本工程内容包括:福建气站检修工程管道及设备防腐工程施工内容为:除去管道、储罐及设备旧的防腐层,对钢材表面进行清理后重新涂刷新的防腐油漆。包括:给排水管道、工艺管道、储罐及设备 ……。
3.※本工程特点:施工与生产同时进行,所有管道及存储设备中都有高压、易燃、易爆介质,施工全过程严禁使用非防爆电动工具;穿防静电工作服,严禁使用明火。钢材表面使用水冲型不燃脱漆剂(以下简称脱漆剂)、压缩空气、清水及纯棉布进行清理。 注:脱漆剂适用于清除旧的环氧漆类、聚氨酯漆类等各种油漆,中性脱漆剂在脱漆过程中会在钢材表面形成蜡质保护膜,不会损坏钢材本身;本项目中严禁使用酸性或碱性脱漆剂,以免对钢材造成损坏。(附脱漆剂产品检测、实验报告) 4.工程量详见表1-1。
表1-1 管道及设备工程量汇总表
序 号 1 2 3 4 5 6 实 物 量 管道(米) 储罐设备(个) (台) 防腐面 2积(m) 单 元 项 目
二、方案编制依据
2.1 业主提出的相关技术要求文件及本项目中的管理文件 2.2材料厂家提供的相关产品使用说明书或相关技术支持文件 2.3规范和标准:
A、涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923-88)
B、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-1999) C、《煤油化工施工安全规程》(SHJ505-87) D、《漆膜厚度测定法》GB/T1764-1979 E、《漆膜颜色标准样本》GBJ3181
F、《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》SH3043-2003 G、涂料生产厂家的使用说明书 H、《建筑登高架设作业安全技术》 2.3 施工现场实际情况
三、施工进度计划
3.1管道、储罐及设备除漆及涂刷新底漆施工计划:
管道、储罐及设备除漆及涂刷新底漆总工程量是 平方米,在没有外来因素影响的情况下计划于2010年 月 日开始施工,每天完成各种工艺管道、储罐及设备 平方米,计划在 天完成。
3.2工艺管道、储罐及设备涂刷新中间漆及面漆防腐层施工计划:
管道、储罐及设备涂刷新中间漆及面漆防腐层总工程量是 平方米,在没有外来因素影响的情况下计划于2010年 月 日开始施工,每天完成各种工艺管道、储罐及设备中间漆 平方米,计划在 天完成。 3.3、进度控制:
为确保进度目标的实现,将采取组织措施、管理措施、经济措施、技术措施这四个方面的措施来确保进度目标的实现。
四、施工程序
4.1 施工工序
施工准备 脱漆剂及防腐涂料的交验 返锈 脱漆剂除漆 肥皂水清洗 湿沙纸手工除锈 高压空气吹扫 无锈 纯棉布清洁钢材表面 新的防腐层涂刷
五、施工准备
5.1现场准备:进行材料堆场的布置及防腐施工场地的划分,画出施工平面布置图。
5.2技术准备:进行施工技术措施的编写,进行分项工程的技术交底、安全交底;施工质量记录表格及隐蔽验收记录表格的准备。
5.3材料验收和堆放
5.3.1、首先检查到货的油漆及脱漆剂品种和出厂合格证或产品质量证明书,其实物必须与合格证书或产品质量证明相符,确认油漆及脱漆剂的品名、数量、确认其产品的质量证明书。
5.3.2、油漆的堆放:不同的品种规格必须进行标识,分类放置于油漆仓库内,对于脱漆剂的存放,应存放阴凉通风处、避免日光直接照射。
5.4人员准备
5.4.1、 根据工程量及施工工期,做好劳动力的调配及计划。
5.4.2、 根据所负责的工程施工内容有针对性地对施工作业人员进行培训,各工种作业人员必须掌握本工种应知应会理论知识和实操技能。
5.4.3、做好从事特殊过程施工人员的培训。架子工、电工等特殊工种必须持证上岗。
六、施工技术要求
在施工前对本项目中非施工部位进行隔离防护: 在施工前必须对施工目标管道、储罐及设备上的法兰、阀门及电气仪表等非施工部位用透明的塑料薄膜进行隔离保护,以确保在施工过程中不会受到损坏。 6.1、中性剂脱漆及钢材表面的处理:
在作业前,应戴好防毒口罩和防护手套,穿上工作服,佩戴防护眼镜等,施工现场必须有良
好的通风。 施工过程中如有脱漆剂不慎溅到皮肤上,应立即用大量清水冲洗。
6.1.1、空气相对湿度高于80%时,不得进行除锈及涂刷作业。 6.1.2、清除旧防腐层涂膜上的尘土及污染物,使旧的涂膜完全裸露。 6.1.3、使用干膜测厚仪检测干膜厚度
6.1.4、应慢慢松开脱漆剂包装盖以免某些挥发性气体喷出,将脱漆倒于塑料桶内,并用玻璃棒搅拌均匀。
6.1.5、使用毛刷将脱漆剂直接涂刷于旧涂膜表面,约每平方米涂刷300克,具体用量根据旧漆干膜厚度及现场实际情况稍做调整
6.1.6、涂刷后约2-3分钟,待大部分漆层起皱、膨胀、松软后,立即使用竹质刀片将漆皮刮起清除。
6.1.7、旧防腐层清除干净后中性脱漆剂会在钢材表面上形成一层蜡值保护膜,应立即用硬毛刷和肥皂水将蜡膜清洗干净。
6.1.8、如果有发现钢材表面有返锈现象的,用湿砂纸进行人手除锈 6.1.9、脱漆、除锈后用干燥、洁净、无油的压缩空气将表面吹扫干净。