好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表

检测日期: 年 月 日 12.5.2 单位 名称 工程 名称 漏电动作 电流(mA) 仪表型号 天气情况 序号 用电设备 漏电型号 漏电动作 时间(S) 按钮 试验 问题及处理意见 标定值 实测值 标定值 实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 现场电气负责人: 测试人: 记录人: 电气监理意见: 电气监理工程师签字: 施工现场临时用电漏电保护器检测记录表

检测日期:2014年07月6日 12.5.2 单位 名称 仪表型号 工程 名称 漏电动作 电流(mA) 标定值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总配电箱 总配电箱 总配电箱 大二级配电箱1号 大二级配电箱1号 大二级配电箱1号 大二级配电箱2号 大二级配电箱2号 大二级配电箱2号 大二级配电箱2号 大二级配电箱2号 大二级配电箱2号 大二级配电箱2号 CMIL-800M/4300 800A CMIL-800M/4300 800A CMIL-800M/4300 800A DZ20L400/4300 400A DZ20L250/4300 200A DZ20L250/4300 200A DZ20L400/4300 400A DZ20L250/4300 200A DZ20L250/4300 200A DZ20L250/4300 200A DZ20L400/4300 400A DZ20L250/4300 200A DZ20L250/4300 200A <100mA <100mA <100mA <50mA <50mA <50mA <50mA <50mA <50mA <50mA <50mA <50mA <50mA 天气情况 漏电动作 时间(S) 晴 按钮 试验 问题及处理意见 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 序号 用电设备 漏电型号 实测值 标定值 实测值 <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 现场电气负责人: 测试人: 记录人: 电气监理意见: 电气监理工程师签字: 施工现场临时用电漏电保护器检测记录表

检测日期:2012年03月26日 12.5.2 单位 名称 工程 名称 中建六局第二建筑工程有限责任公司 包头市稀土开发区总部经济园 仪表型号 天气情况 晴

漏电动作 电流(mA) 标定值 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 二级配电箱1号 二级配电箱1号 二级配电箱2号 二级配电箱2号 二级配电箱2号 二级配电箱3号 二级配电箱3号 二级配电箱3号 二级配电箱4号 二级配电箱4号 二级配电箱4号 二级配电箱5号 二级配电箱5号 DZ15L100/490 000A DZ15L100/490 000A DZ15L100/490 000A DZ15L100/490 000A DZ15L100/490 000A DZ15L100/490 000A DZ15L100/490 000A DZ15L100/490 000A DZ15L100/490 000A DZ15L100/490 000A DZ15L100/490 000A DZ15L100/490 000A DZ15L100/490 000A 漏电动作 时间(S) 问题及处理意见 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 序号 用电设备 漏电型号 按钮 试验 实测值 标定值 实测值 <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA 现场电气负责人: 测试人: 记录人: 电气监理意见: 电气监理工程师签字: 施工现场临时用电漏电保护器检测记录表 检测日期:2012年03月26日 12.5.2 单位 名称 工程 名称 中建六局第二建筑工程有限责任公司 包头市稀土开发区总部经济园 漏电动作 电流(mA) 标定值 仪表型号 天气情况 漏电动作 时间(S) 晴 按钮 问题及处试验 理意见 序号 用电设备 漏电型号 实测值 标定值 实测值 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 二级配电箱6号 二级配电箱6号 二级配电箱7号 二级配电箱7号 二级配电箱7号 降水配电箱1号 降水配电箱2号 降水配电箱3号 降水配电箱4号 降水配电箱5号 降水配电箱6号 降水配电箱7号 降水配电箱8号 DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 现场电气负责人: 测试人: 记录人: 电气监理意见: 电气监理工程师签字: 施工现场临时用电漏电保护器检测记录表 检测日期:2012年03月26日 12.5.2 单位 名称 工程 名称 中建六局第二建筑工程有限责任公司 包头市稀土开发区总部经济园 漏电动作 电流(mA) 标定值 仪表型号 天气情况 漏电动作 时间(S) 晴 按钮 问题及处试验 理意见 序号 用电设备 漏电型号 实测值 标定值 实测值 <0.1S <0.1S 正常 正常 合格 合格 40 41 降水配电箱9号 DZ15L100/490 100A <30mA <50mA C12钢筋棚DZ20L400/4300 二级配电箱 400A 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 C12钢筋棚DZ20L250/4300 二级配电箱 200A C12钢筋棚DZ20L250/4300 二级配电箱 200A C12钢筋棚DZ20L250/4300 二级配电箱 200A C12钢筋棚切断机 C12钢筋棚切断机 C12钢筋棚弯曲机 C12钢筋棚弯曲机 C12钢筋棚自动调直机 C12钢筋棚开关箱 C12钢筋棚开关箱 DZ15L-40/390 DZ15L-40/390 DZ15L-40/390 DZ15L-40/390 DZ15L-40/390 DZ15L100/490 100A DZ15L100/490 100A <50mA <50mA <50mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 现场电气负责人: 测试人: 记录人: 电气监理意见: 电气监理工程师签字: 施工现场临时用电漏电保护器检测记录表 检测日期:2012年03月26日 12.5.2 单位 名称 工程 名称 中建六局第二建筑工程有限责任公司 包头市稀土开发区总部经济园 漏电动作 电流(mA) 标定值 仪表型号 天气情况 漏电动作 时间(S) 晴 按钮 问题及处试验 理意见 序号 用电设备 漏电型号 实测值 标定值 实测值 <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S 正常 正常 正常 正常 正常 合格 合格 合格 合格 合格 52 53 54 55 56 C12钢筋棚开关箱 C12钢筋棚开关箱 DZ15L40/290 40A DZ15L40/290 40A <30mA <30mA <30mA <30mA <30mA C13钢筋棚DZ15L-100/390 二级配电箱 100A C13钢筋棚切断机 C13钢筋棚弯曲机 DZ15L-100/390 100A DZ15L-100/490 100A

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表检测日期:年月日12.5.2单位名称工程名称漏电动作电流(mA)仪表型号天气情况序号用电设备漏电型号漏电动作时间(S)按钮试验问题及处理意见
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4mvnc3ti623fmdy9ul8q7b8vd5385a00y5c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享