规范》参照一级公路标准要求)
填、挖类型 填方 挖方 深度范围 压实度不小于(重型击实)% (厘米) 0~30 94 30~80 96 80~150 92 >150 91 0~80 96 路基范围内管道沟槽回填土必须达到上表所列填方区压实度要求。 由于人行道下管线较密集,且覆土较浅,无法采用重型击实标准,因此该部分路基采用轻型击实标准,其压实度不小于95%。
B、控制要点
a、在工程开工前,建设单位应做好各项前期准备工作。
b、在工程开工前,建设单位与承包单位应做好现场中线、标高的移交工作,承包单位应做好控制线和控制点的保护工作。
c、承包单位在开工前,应做好各项准备工作,如施工管理人员到岗、劳动力组织、施工机械(具)配备、施工技术文件编制、各种计划制定等。
d、路基施工必须遵循先下路堤、上路堤,然后下路床、上路床的顺序施工,分流水段施工,必须做好接缝处处理工作。
e、开工后,承包单位先应按要求进行清淤,清淤以达到老土为准,清出的淤泥堆放位置应与路床有一定的距离。
f、承包单位放出挖土灰线并挖土,做好中线、标高控制工作。开挖时,有专人跟踪测量、控制。
g、挖出的土方按事先拟定的方案及有关要求堆放,不可随意乱抛土方,如采用原土方回填,原土方应晾干,并经现场监理和建设单位认可。
h、土方开挖时,应做好各项排水、防水措施,对特殊情况应有合理的处
理措施。土方开挖后,相关方做好基底验收工作。
i、外购的用于回填的土方的质量应符合设计图纸的要求,如用细粒土作为路基填料,其塑性指数在12—18之间。如用其它土方回填,应采用各种措施,如晾晒、掺水泥、掺石灰等。土方回填时,严禁采用根植土、淤泥质土、腐植土作为路基填料。
j、当路基采用不同填料填筑时,应分层填筑,每一水平层均应采用同类填料,土质较差的细粒土可填于路堤底部。
k、分流水段施工时,应按相应要求处理好接缝部位。一般来说,接缝部位均采用斜槎衔接,不同层的接缝应错开,不应处于同一断面上。
l、路基填筑时,应分层进行填筑,填筑厚度应符合相应施工质量验收规范的要求。
m、路基填筑时,应按设计图纸要求的重量百分比掺用石灰,石灰和土方必须拌和均匀。
n、在路基填筑前15天,在取土地点见证取样,进行击实试验,以确定最佳含水率、最大干密度。
o、在土方回填后,压实前,要对填筑土方进行翻晒,以使其含水率、干密度符合要求,确保土方压实质量。
p、选用的压实机械应符合压实要求,其吨位、速度、遍数等应与填筑厚度相对应,填筑厚度较大时,则压实机械的吨位较大,行走速度较慢,压实遍数较多。
q、填筑土方的压实度应达到设计图纸的要求,现场见证取样试验确定。 r、施工过程中,清淤、土方开挖、土方回填、土方压实等严格按施工技术操作规程进行,按设计图纸和施工质量验收规范进行。如施工过程中遇到
紧急情况、特殊情况等,承包单位应及时汇报。
s、现场施工时,路堤、路床的中线、标高、截面尺寸等应符合设计图纸要求,其偏差应符合施工质量验收规范要求。
t、路基施工时,做好现场施工安全用电工作、施工机械(具)防护工作,做好文明施工工作。
u、各工序施工过程中,承包单位应加强自检、专检,并及时报验(审)各种施工技术资料。现场监理及时进行质量检查验收,合格后予以签认,须隐蔽的工序应经隐蔽验收,并办理相关检查验收记录和有关签证后隐蔽。
v、在路基施工结束后,承包单位应及时整理施工技术资料并报审,现场监理进行审查后,提出意见。此外,现场监理进行现场实物检查,并提出整改意见。
w、现场监理组织有关单位进行路基验收,质量监督站来现场监督验收。 x、按有关合同约定行使质量监督权和质量否决权,必要时可下达停工令。对工程进度款的支付签署意见。
y、现场监理对现场施工中形成的施工技术资料和现场监理过程中形成的监理资料,利用现场监理管理用表进行登记,对现场监理工作进行管理和控制。
C、控制方法
现场监理的控制方法一般通过现场巡视检查、旁站、平行检查、工程验收、签发监理文件等方法进行控制,具体地说,包括观察、交流谈话、现场记录、摄像、检查、测量、量测、见证取样等,也可通过其它一些方法进行控制,可见监理规划的相关部分。
a、承包单位应及时、真实、完整地报验(审)各种资料,超期不报的,现
场监理将根据具体情况采取处理措施。具体要求见施工质量验收资料、监理现场用表(第三版)和监理交底。
b、现场应做好中线、标高的移交工作,承包单位接受时应检查复核,并及时报验相应资料,现场监理复验合格后签认,现场监理巡视检查承包单位对中线、标高控制线、控制点的保护工作。
c、在开工前,各项准备工作应就绪。在各分项工程开工前,承包单位也应做好准备工作,并进行自检。现场监理通过交流谈话、巡视检查督促承包单位做好各分项工程开工前的准备工作。
d、现场监理审查、审定承包单位报审的各种施工文件、计划,在施工中检查监促承包单位按批准的各种施工文件、计划组织施工。
e、巡视检查施工进展情况,督促承包单位严格按施工顺序组织施工,保证施工质量,便于施工管理和监理工作的开展。
f、在施工前,承包单位应在见证取送样员的见证下,在取土地点对用于回填的土方进行见证取送样,做最佳含水率、最大干密度试验。
g、对承包单位的清淤工作,现场监理巡视检查,确保清淤工作彻底。如清淤后出现深河塘等,承包单位应及时汇报,现场监理及时报告建设单位,并请设计单位现场商讨处理方案。
h、现场监理按设计图纸和定位放线成果检查承包单位的土方开挖灰线,符合要求后,允许其开挖。开挖时,现场监理督促承包单位派专人跟踪测量,防止超挖,并抽查其测量成果。督促其采取措施,防止基底受雨水浸泡。
i、土方开挖后,现场监理督促承包单位按要求堆放,保证挖方不被随意丢弃。对拟用于回填的土方,督促承包单位采取措施处理,现场巡视检查。
j、按设计图纸的要求,检查承包单位选定的用于回填的土方质量,其物
理性能力学指标应达到设计图纸要求。现场监理可通过巡视检查、平行检查、见证取样等方法控制回填土方的质量。
k、当采用不同填料填筑路基时,现场监理应控制承包单位将同一种填料用于同一层上,不同种填料用于不同层上,通过现场巡视检查控制。
l、现场施工时,对施工接缝处的处理进行巡视检查方式进行控制,防止承包单位随意处理。
m、监督承包单位按施工质量验收规范要求进行分层回填,严格控制回填土方的厚度,现场巡视检查。
n、控制回填土方的石灰掺量,以确保路基填筑质量,可通过计量进行控制,现场巡视检查进行监督。
o、检查承包单位选用的压实机械能否满足本工程填土压实需要,检查有关文件、资料。填方经压实后,现场监理应见证取样试验,测定填方压实度。
p、施工时检查填方的中线是否符合要求,填方的标高是否符合要求,现场监理采用全站仪、水准仪进行抽测。
q、审核承包单位的施工技术资料,并进行平行检查、工程验收。 r、路基施工时,尽可能避开雨天施工,如确需在雨天施工,承包单位应有合理的施工措施和施工方法,保证路基施工质量和施工安全。现场监理通过审查文件、巡视检查、交流等方式进行控制。
s、在夏季施工时,应有一定的措施,保证施工质量,保证施工人员安全,防止中署,防止疲劳操作等。现场监理通过巡视检查进行控制。
t承包单位应有现场施工用电方案并经审批,现场按施工用电方案实施,电流电压满足现场施工需要。用电线路做到三相五线制,二级保护,接零接地符合要求,电缆架空或埋地,总配箱、分配箱到位,触保器符合要求,生