好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工安全技术措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品资料

施工安全技术措施

1、工程概况

文登抽水蓄能电站筹建期洞室工程主要建筑物包括地下厂房地下厂房通风洞、通风支洞、进厂交通洞、泄洪放空洞等。

地下厂房通风洞与安装场左端通风机房连接,断面为城门洞形,净断面尺寸为7.5×6.5m(宽×高),长度为1460m,平均坡度为4.42%。地下厂房通风洞洞口高程为130.0m,设在1号公路旁边,距交通洞洞口约50m。

通风支洞与副厂房顶拱通风机房连接,断面为城门洞形,净断面尺寸为7.5×6.5m(宽×高),长度为1070m,平均坡度为2.82%。

进厂交通洞是通往地下洞室群的主要通道,设在安装场左端,通至地面。断面为城门洞形,净断面尺寸为8.0×8.5m(宽×高),长度为1350m,平均坡度为5.93%。进厂交通洞洞口高程为130.0m,洞口设在1#公路旁边。

泄洪放空洞位于下水库左岸,由引水明渠、进水塔、无压隧洞、出水明流泄槽、挑坎、护坦及出口明渠等组成。进口底板高程为100.0m;设一道事故检修闸门和一道弧形工作闸门,事故检修闸门的孔口尺寸为7.4m×8.0m,弧形工作闸门的孔口尺寸为3.0m×4.0m;工作弧门后至隧洞出口为无压隧洞,采用施工期导流隧洞,横断面为城门洞形,孔口尺寸6m(宽)×8m(高),洞长290.0m,其中进口段由断面尺寸3m(宽)×4.8m(高)渐变至断面尺寸6m(宽)×8m(高)的平滑渐变扩散段,长20m。无压隧洞进口底板高程100.0m,出口处底板高程93.0m,隧洞纵坡2.58%。无压隧洞出口接明流泄槽,泄槽为矩形横断面,宽6.0m,高7.0m,泄槽长90.0m,底板纵坡同无压隧洞2.58%。泄洪放空洞出水采用挑流消能,挑坎反弧段上游与泄槽陡坡出口光滑平顺衔接。挑坎顶高程94.868m,挑坎段总长13.8m。为减小小流量泄洪放空洞出水对挑坎齿墙的捣刷,在挑坎出口下游设长10.0m,顶高程87.0m的混凝土护坦。在护坦下游开

可修改

精品资料

挖出水明渠,明渠为不对称梯形横断面,偏向主河道,两侧采用浆砌石石护坡。明渠底高程87.0m,总长约72m。

2、水文气象及工程地质情况

2.1水文气象

本工程所在地属大陆性季风气候,四季分明,夏季多雨,冬季漫长,气温偏低。下水库多年平均气温11.6℃,多年平均最高气温16.6℃,多年平均最低气温为7.3℃。月平均气温以1月最低,为-2.5℃,最高的7月份平均气温24.6℃;极端最低气温-22.2℃,极端最高气温35.7℃。上水库年平均气温7.7℃,年平均最高气温11.6℃,年平均最低为3.6℃。最冷月(1月)平均气温为-6.9℃,极端最低气温-24.3℃,极端最高气温32.1℃;12月~翌年3月多年月平均气温为-5.5℃~-8.4℃,多年平均地温13.5℃,平均最高27.5℃,平均最低5.9℃。多年平均最大冻土深度0.45m。多年平均风速3.2m/s,最大风速23.7m/s(相应风向为NW)。多年平均降水量:上水库区域1085 mm,下水库区域999.2 mm,多年平均蒸发量1458mm(Ф20cm蒸发器)。 2.2地质条件 2.2.1地下厂房通风洞

地下厂房通风洞围岩以石英二长岩为主,局部发育二长花岗岩,二者呈混溶接触,岩体多新鲜完整,呈块状~次块状结构。围岩以Ⅰ~Ⅱ类为主,局部为Ⅲ、Ⅳ类,断层破碎带为Ⅳ~Ⅴ类,其中Ⅰ类围岩约占59%,Ⅱ类围岩约占26%,Ⅲ类围岩约占12%,Ⅳ~Ⅴ类围岩约占3%,总体地质条件相对较好,在进口部位及局部构造发育部位地质条件较差,施工开挖中应及时支护处理。局部洞段渗水、滴水较为集中,需要做好排水措施。

可修改

精品资料

(1)进口明挖段

进口明挖段方向NW290°,崩坡积物主要为碎石土、混合土块石夹孤石,厚度约1~5m,块石块径以0.5~2m居多;基岩以石英二长岩为主,全风化带厚度1~5m,强风化带厚度1~3m,弱风化带厚度15~20m。开挖后将形成高0~24m的边坡。明挖段将可能揭露断层f1-47,断层及其影响带宽度大于1m,主要由碎裂岩组成。受断层影响,边坡稳定性差,开挖后需及时支护并采取排水措施。

(2)桩号0+000m~0+095m

洞线方向NW290°,桩号0+000~0+020m段洞底板坡降1%,倾向洞口方向,其余段洞底板坡降5%,上覆岩体厚度15.0~31.6m,岩性为石英二长岩,呈弱风化~微风化状态。该段未见断层发育,裂隙以近E-W向陡倾角为主,与洞室呈大角度相交,裂隙发育集中部位对洞室稳定有一定影响,局部缓倾角裂隙发育,对洞室顶拱稳定不利,需加强临时支护处理。上覆岩体厚度不大,围岩工程条件一般。

(3)桩号0+095m~0+513m

上覆岩体厚度31.6~135.0m,岩石主要为微风化石英二长岩。桩号0+288~0+298m、0+335~0+341段发育断层f1-50、F26,另有煌斑岩脉X11发育,沿断层及其影响带、煌斑岩脉多见滴水、线状流水,受断层及岩脉影响,该段岩体破碎,开挖时可能会有涌水现象,应采取必要的排水措施及支护措施,围岩工程地质条件较差。

(4)桩号0+513m~1+460m

上覆岩体厚度为135.0~315.0m,围岩以微风化石英二长岩为主,在桩号1+162m~1+174m发育有Ⅲ级结构面F34,其余断层多小于1m,断层带及岩脉附近岩体破碎,并沿结构面有渗水或滴水,洞室开挖时可能出现涌水现象,工程地质条件较差,应加强围岩支护并做好排水措施。其余洞段工程地质条件较好。 2.2.2地下厂房通风支洞