好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019最新钢筋机械连接技术规程JGJ 1072010

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2019最新钢筋机械连接技术规程JGJ 107━2010

目 录

1 总则 ........................................... 2 2 术语、符号 .................................... 2 3、接头的设计原则和性能等级 ...................... 3 4、接头的应用 .................................... 6 5、接头的型式检验 ................................ 7 6、施工现场接头的加工与安装 ...................... 8 7、施工现场接头的检验与验收 ..................... 10 附录A 接头试件的试验方法 ........................ 12 附录B 接头试件型式检验报告 ...................... 16 本规程用词说明 .................................. 18 引用标准名录 .................................... 19 修订说明 ........................................ 19

1

1 总则

1.0.1 为在混凝土结构中使用钢筋机械连接,做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于房屋建筑与一般构筑物中各类钢筋机械连接接头(以下简称接头)的设计、应用与验收。 1.0.3 用于机械连接的钢筋应符合现行国家标准《钢

筋混凝土用钢第2部分热压带肋钢筋》GB 1499.2 4的规定。 1.0.4 钢筋机械连接除应遵守本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语、符号 2.1 术 语

2.1.1 钢筋机械连接 rebar mechanical splicing 通过钢筋与连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。 2.1.2 接头抗拉强度 tensile strength of splice 接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值。 2.1.3 接头残余变形 residual deformation of splice

接头试件按规定的加载制度加载并卸载后,在规定标距内所测得的变形。

2.1.4 接头试件的最大力总伸长率 total elongation of splice sample at maximum

接头试件在最大力下在规定标距内测得的总伸长率。

2

2.15 机械连接接头长度 threaded sector

接头连接件长度加连接件两端钢筋横截面变化区段的长度 2.16 丝头

钢筋端部的螺纹区段。

2.2 符号

Asgt——接头试件的最大力总伸长率。 d——钢筋的公称直径。 f yk——钢筋屈服强度标准值。 f stk ——钢筋抗拉强度标准值。 f

θmst

——接头试件实际抗拉强度。

μ0——接头试件加载至0.6fyk并卸载后在规定标距内的残余变形;

u20——接头试件按本规程附录A加载制度经高应力反复拉压20次后的残余变形。

u4——接头试件按本规程附录A加载制度经大变形反复拉压4次后的残余变形。

u8——接头试件按本规程附录A加载制度经大变形反复拉压8次后的残余变形。

εyk ——钢筋应力为屈服强度标准值时的应变。

3、接头的设计原则和性能等级

3.01、接头的设计应满足强度及变形性能的要求。

3

3.02、接头连接件的屈服承载力和受拉承载力的标准值应不小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的1.10倍。

3.03、接头应根据其等级和应用场合,对单向拉伸性能、高应力反复拉压、大变形反复拉压、抗疲劳、耐低温等各项性能确定相应的检验项目。

3.04、接头应根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,分为下列三个等级: I级:接头抗拉强度等于被连接钢筋实际抗拉强度或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值,残余变形小并具有高延性及反复拉压性能。

Ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,残余变形较小并具有高延性及反复拉压性能。

Ⅲ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍,残余变形较小并具有延性及反复拉压性能。 3.05、I级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度应符合表3.05的规定。

3.06、I级、Ⅱ级、Ⅲ级接头应能经受规定的高应力和大变形反复拉压循环,且在经历拉压循环后,其抗拉强度仍应符合表3.05的规定。

3.07、I级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的变形性能应符合表3.07的规定。

表3.05 接头的抗拉强度

接头等级 θI级 Ⅱ级 θⅢ级 fmst t≥1.25 fstk θ抗拉强度 fmst≥fmst fmst ≥fstk 断于钢筋 或≥1.10 fstk

4

断于接头 注:fθmst

——接头试件实际抗拉强度; fmst——接头试件中钢筋抗拉强度实测值;

fstk ——钢筋抗拉强度标准值; 表3.07 接头的变形性能

接头等级 单向拉伸 残余变形(mm) I级 Ⅱ级 Ⅲ级 μ0≤μ0≤μ0≤0.10(d≤0.14(d≤0.14(d≤32) 32) 32) μ0≤μ0≤μ0≤0.14(d>0.16(d>0.16(d>32) 32) 32) 最大力总伸长率(%) 高应力反复拉压 大变形反复拉压 残余变形(mm) 残余变形(mm) Asgt≥6.0 Asgt≥6.0 Asgt≥3.0 μ20≤0.3 μ20≤0.3 μ20≤0.3 μ4≤0.3且 μ8≤0.6 μ4≤0.3且 μ8≤0.6 μ4≤0.6 注:当频遇荷载组合下,构件中钢筋应力明显高于0.6fyk时,设计部门可对单向拉伸残余变形μ0加载峰值提出调整要求。

3.08、对直接承受动力荷载的结构构件,设计应根据钢筋应力变化幅度提出接头的抗疲劳性能要求。当无专门要

5

2019最新钢筋机械连接技术规程JGJ 1072010

2019最新钢筋机械连接技术规程JGJ107━2010目录1总则...........................................22术语、符号....................................23、接头的设计原则和性能等级......................34
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4mjhg00od22cg5h8ins237lyd0yjbf015rb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享