一、工程概况及施工总体进度计划及保障措施1.1、工程介绍
本招标项目已具备招标条件,现采用资格后审的方式对该项目(6号实验实训楼除外)消防工程进行公开招标。一期规划占地100000平方米,共计9栋建筑参与消防设计施工,建筑面积在40000平方米左右。消防设施包括喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统,火灾自动报警系统、剩余电流报警系统、防火门监控系统等。 1.2、工程地点
1.3、施工方案的编制依据
本工程施工当中应严格执行中华人民共和国和现行最新的施工及验收规范及设计图纸上对施工的要求。当国家标准、地方标准及图纸上的要求相互之间有矛盾时,应遵从较严格的规定执行。 执行法律、法规及标准、规范:
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-95)
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96(2003年版)) 《施工现场安装文明工地管理办法》(XZA/B05-2003) 《<施工日志>填写的有关规定》(XZA/B06-2003) 《材料、设备检验作业指导书》(XZA/B10-2003)
建筑自动消防设施安装质量检验评定规程(DB37/242-1999) 《火灾自动报警系统配置及设备安装作业指导书》(XZA/B13-2003) 《自动喷水灭火系统安装作业书》(XZA/B15-2003) 《中华人民共和国建筑法》 1998.3.1施行 《中华人民共和国消防法》 1998.9.1施行 《中华人民共和国劳动法》 1995.5.1施行
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98
《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》 (DBJ-26-96) 《建筑电气通用图集》 92DQ9
《建筑设备施工安装通用图集》 91SB1、91SB3 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《机械设备安装工程施工及验收规范 》 GB 50231-98
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB 50236-98 《工程建设监理规程》 DBJ01-41-98 《建筑安装工程资料管理规程》
《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑安装工程质量评定标准》 GBJ310-88
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92 国务院《建筑安装工程安全技术规程》
国务院《关于技术安全事故行政责任追究的规定》(2000/4.28执行) 建设部《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGB80-91 建设部《建筑机械械使用安全技术规范》JGB33-86 建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGB46-88 建设部《建筑施工安全检查技术规范》JGB59-99 1.4、本工程的重点及难点 1.4.1、施工项目工程重点及难点
1、工程建筑体多,施工作业面分散,不利于施工管理;
2、工程有多家单位参与,配合专业面广,需做好与使用人、总承包、设计、监理及各专业分包商的管理协调工作,以保证施工; 3、施工现场工作面分散、人员多、临时建筑紧缺;
4、由于建筑分散、火灾自动报警系统的联动调试、防火门监控系统调试涉及到水、强电、通风、装修等各专业,系统的联动调试是该工程的重点;
1.4.2、施工关键问题
1、能否组建一组管理有效、施工经验丰富的管理和作业队伍是保证本工程施工的关键之一;
2、认真编制施工计划、施工方案及施工技术交底,制定合理的材料运输及文物保护方案。
3、根据本工程特点,我司将根据上述施工关键对施工组织管理进行优化,确保工程施工顺利。 1.5、布置原则
本工程量大,后期施工时间短工作量大,工作后期投入的人力、物力、机械较多,各工种需穿插进行。为了保证场内交通顺畅和工程安全、文明施工,减少现场材料、机具二次搬运以及避免环境污染,应对现场平面进行科学、合理的布置。本工程施工平面布置原则确定如下:
施工总平面布置根据总包单位的工程总平面布置图、工程进展情况,分阶段调整平面布置。
按总包要求布置好施工道路和场地,减少运输费用和场内二次搬运。 布置符合现场卫生、安全防火和环境保护等要求。 1.5.1、布置依据
现场已完成临时设施情况,以及现场勘察成果。 总平面图、建筑平面。 总进度计划。
安全文明施工及环境保护要求。 1.5.2、布置步骤
施工总平面图设计步骤如下: 把场外交通引入现场。 确定仓库和堆场位置。 确定加工厂位置。
确定场内运输道路位置。 确定生活性施工设施位置。 确定临时水电的接入位置。 确定生活垃圾处理、污水排放位置。 1.5.3、非生产设施布置
1、施工道路及消防应急通道:
材料进场道路由总包方提供,并按总包方要求车辆进入施工现场,车辆进场前需经总包方同意,并申报车辆重量,避免损坏道路,卸货车辆不得占用消防通道;
材料堆放在指定区域,不得占用施工道路及消防通道; 2、办公区
本项目部的办公室由总包方统一安排,办公区需10平方米,我们配备电脑、办公桌、文件柜、饮水机、电话等设施。
3、生活区
因本工程施工现场内无法搭设施工人员的临时设施,我公司将租用专车接送施工人员。
生活区要求通风、卫生,经常保持清洁。
整个生活区,派人定时进行卫生打扫,做到干净、整洁、无异味、排水通畅、道路整齐,并进行适当美化,为工人营造一个整洁、卫生的环境,展现企业形象。
4、工程介绍和规章规程牌
办公室设置各岗位职责、管理目标、各种管理制度、安全制度、规章制度等,
加工区所将设置各种安全制度、规章制度、操作规程牌。
1.5.4、生产设施布置
生产设施设备设置在加工区内,主要有电焊机、套丝机、沟槽机、切割机、台钻、咬口机、倒角机等。在各施工作业时根据现场作业条件,小规模的加工可在现场进行。
1.6、临水、临电布置 1.6.1、临水布置
本工程现场施工用水主要有两部分组成:施工现场生产用水和施工现场生活用水。
施工现场生产用水主要是消防管道水压试验、冲洗试验,在试验前,上报用水计划,同总包方确定临水的接入点及泄水点,在施中节约用水,争取做到水压试验一次合格,减少用水量,试验完的水排至总包排水沟内,做到不乱排放,地面少量余水应及时清理,不积水。 1.6.2、临电布置
用电主要是现场加工区,由总包方的一级配电箱或二级配电箱接入加工区的配电箱内,每台用电机械设备各配备一台配电箱。根据施工阶段的转换,用电负荷也随着用电设备的增加或减少而改变。办公区的用电由临近的总包方的配电箱接入,设专用闸箱一个。每个配电箱必须完好,开关无破损,设漏电保护器。 1.7、配电箱的选用
配电箱的设计依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等电气安全、技术标准。
箱体材料选用安全监督管理部门认可的材料,以保证施工现场机械强度。箱体结构上配置电器安装板和箱门。电器安装板用绝缘板制作,箱体关闭严密并配锁。箱体的尺寸要以保证电器器具便于安装和接线及维修为原则,同时也要留有电气安全距离。箱体的电器保护措施主要是防漏电、触电措施。作为防漏电、触电的电气保护措施之一,箱内电器正常不带电的金属基座、外壳以及铁质支架之间应通过金属连接螺栓等保证电气连接,并应在箱体安装明确的保护接零端子(即采用TN-S保护系统),专门用于连接专用保护零线—PE线。
根据施工现场及工程进度的需要,临电必须24小时有人值班,随工程施工进度动态管理,临电电工必须全员持证上岗。