3管道布置◆3.1工业管道
★3.1.4釜式反应器
①釜顶要设吊钩或吊车;
②管子有夹套的配管有两种方式:
夹套类有两种方式:前面和两个设备中间。
3管道布置◆3.1工业管道
★3.1.5换热器的配管
▽3.1.5.1管道不应影响管箱抽管束和拆卸端盖法兰;▽3.1.5.2根据管道热位移量决定固定、滑动端,冷却供水端作为固定端;
▽3.1.5.3换热器的阀门仪表和调节阀应靠近换热器的管道布置;
▽3.1.5.4管道不宜布置换热器上方,不得设置管道支架;
▽3.1.5.5冷却水由地下接出,采取压控或袋形(冷;▽3.1.5.6多台并联两相流,管道应对称布置;
▽3.1.5.7管道在平台上布置,管道尽可能布置在平台下面;
▽3.1.5.8流向确定:①水管程,其余壳程;②气液两相壳程;③有污垢走。
3管道布置◆3.1工业管道
★3.1.6卧式容器的配管▽3.1.6.1管道布置
①重力流按介质流向设坡度;
②罐的高度除了满足NPSH外,还要满足排污的要求;③管道在通道上方净空≮2200;
④有安全阀系统应避免积液,以介质流向45°向下排入总管;
⑤调节阀安装在平台上,靠近栏杆布置,罐顶部位置;
⑥平台布置:~~
3管道布置◆3.1工业管道
★3.1.6卧式容器的配管▽3.1.6.1管道布置⑥平台布置:
Ⅰ、中心标高>3m,且人孔在封头中心时设下部人孔,标高便于人孔仪表阀门操作;
Ⅱ、上部设平台,平台高度满足法兰高出平台≥150mm。
▽3.1.6.2管口方位
①出入容器的物料管间距,尽可能远,入口远离液位计;
②液位计与液位调节阀尽可能在同一侧;
③安全阀设在顶部,放空管顺介质流向45°向下排入链接,且无袋形。
3管道布置◆3.1工业管道
★3.1.7泵的管道布置
▽3.1.7.1泵的分类:离心式和容积式
▽3.1.7.2泵的入口管道
①尽可能短,压降满足工艺要求,不要有气袋;②有变径时采用偏心:
Ⅰ、全部采用顶平,从上而下时采用顶平设低点排液;
Ⅱ、含有固体介质或浆液时应采用底平安装。
③一般往复泵设固定过滤器,离心泵设临时过滤器。