3管道布置◆3.1工业管道
★3.1.2管廊上管道的布置-1
▽3.1.2.1大直径靠柱子,小直径、气体和公用物料放在中间;需要热补偿的宜布置在管廊一侧;
▽3.1.2.2双层时:上层热管、公用工程(空气、仪表风、电缆);下层液化烃、腐蚀性介质、冷管;
▽3.1.2.3工艺管道根据设备标高确定上下层,原则是步步高或步步低;
▽3.1.2.4氧与可燃介质平行间距≮500,交叉≮250;如无阀门采用焊接连接时≮250,其中可用公用管道隔开;▽3.1.2.5管廊上阀门、法兰、活接头、接近柱、梁,一般在跨距的1/5~1/3处;
▽3.1.2.6管廊上有坡度要求时,可采用管托调整,管托上加型钢,或钢板上加垫枕等措施
3管道布置◆3.1工业管道
★3.1.2管廊上管道的布置-2
▽3.1.2.7管道距设备、墙、柱≮100mm;
▽3.1.2.8管廊跨度一般6m,小管道可采取大管道支或加纵梁(次梁)的方法;
▽3.1.2.9管架东西南北有不同的标高:≮3d,大型1500~2000,小型750~1000;
▽3.1.2.10两层管架≮6D,≮1200,1500~2000;▽3.1.2.11管架布置,装置管架布置
▽3.1.2.12管道净距≮50mm,法兰外缘与相邻管道净距≮25mm。
3管道布置◆3.1工业管道
★3.1.3塔的管道布置
▽3.1.3.1塔的管口方位确定
①人孔与塔板溢流堰平行,与溢流堰间距≮50mm;②液相取样点在降液管,气相取样点在气相区。▽3.1.3.2塔的管道布置
①塔顶:塔顶油气管道、安全阀、顶部放空;
侧线:进料、回流、侧线抽出、汽提蒸汽、重沸器返回;
塔底:抽出线、排液管(注意柔性配管)
②布置规则:自上而下、先大管、自流管,再一般管、压力管,最后小直径塔底管。
3管道布置◆3.1工业管道
★3.1.3塔的管道布置▽3.1.3.2塔的管道布置③管道布置:
Ⅰ、集中布置,尽量由应力专业确定固定架和导向架,后由设备专业提供荷载;
Ⅱ、沿塔布置:
A尽量靠近塔,穿过平台时不得与平台内圈相
碰,同时不能与平台梁相碰;
B沿塔管线顶部设固定支架,荷载大、中部或底
部设弹簧支吊架,分担固定支架荷载。
3管道布置◆3.1工业管道
★3.1.3塔的管道布置▽3.1.3.2塔的管道布置
④人孔布置:在同一边布置,3~8层设一个(或填料上中部),距离平台600~1000mm,最好750mm。⑤梯子平台:
<15m,5~8m设梯间平台;>15m,5m设置;直爬梯≯9m。