好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑设备试题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

163. 采暖热水锅炉补水应使用(B )。

A. 硬水 B. 处理过的水 C. 不管水质情况如何都不需处理 D. 自来水 164. 燃煤锅炉房位置选择下列哪项不合适?( C ) A. 热负荷集中 B. 重要建筑物下风侧 C. 与重要建筑物相连接 D. 燃料运输方便 165. 锅炉房通向室外的门应(A )开启。

A. 向外 B. 向内 C. 向内、向外均可 D. 无规定 166. 锅炉间外墙的开窗面积,应满足( B )。

A. 采光、通风的要求 B. 采光、通风、泄压的要求 C. 通风、泄压的要求 D. 采光、泄压的要求

167. 集中供热的公共建筑,生产厂房及辅助建筑物等,可用的热媒是(D )。 A. 低温热水、高温热水、高压蒸气 B.低温热水、低压蒸气、高压蒸气 C. 低温热水、高温热水、低压蒸气 D.高温热水、高压蒸气、低压蒸气 168. 在高温热水采暖系统中,供水的的温度是( B )。 A. 100℃ B.110℃ C.95℃ D.150℃

169. 集中供热的民用建筑,如居住、办公医疗、托幼、旅馆等可选择的热媒是 (D )。 A. 低温热水、高压蒸气 B. 110℃以上的高温热水、低压蒸气 C. 低温热水、低压蒸气、高压蒸气 D. 低温热水

170. 作为供热系统的热媒,( C )是不对的。 A. 热水 B. 热风 C. 电热 D. 蒸气

171. 在低温热水采暖系统中,顶层干管敷设时,为了系统排气,一般采用(D )的坡度。

A. 0.02 B.0.001 C.0.01 D.0.003 172. 试问在下述有关机械循环热水供暖系统的表述中,( B )是错误的。 A.供水干管应按水流方向有向上的坡度 B.集气罐设置在系统的最高点

C.使用膨胀水箱来容纳水受热后所膨胀的体积 D.循环水泵装设在锅炉入口前的回水干管上 173. 以下这些附件中,( C )不用于蒸气供热系统。

A.减压阀 B.安全阀 C.膨胀水箱 D.疏水器 174. 以下这些附件中,( A )不用于热水供热系统。

A. 疏水器 B.膨胀水箱 C.集气罐 D.除污器 175. 异程式采暖系统的优点在于( B )。

A. 易于平衡 B.节省管材 C.易于调节 D. 防止近热远冷现象 176. 高压蒸气采暖系统中,减压阀的作用是使(D )。

A.阀前压力增大,阀后压力也增大 B.阀前压力增大,阀后压力减小

C.阀前压力增大,阀后压力不变 D.阀前压力不变,阀后压力减小

177. 热媒为蒸气时,铸铁柱型和长翼型散热器的工作压力不应大于200KPa,是考虑到( A )。 A.铸铁强度不够 B.防止表面湿度过高 C.降低散热器成本 D.以上都不对

178. 城市集中热水供暖系统的输送距离一般不宜超过(C )。 A.4km B.6km C.10km D.l2km 179. 集中供热系统是由(C )。

A.热源与用户组成 B. 热源与管网组成 C.热源、管网和用户组成 D.管网和用户组成 180. 间接连接热网中,热电厂和区域锅炉房与用户连接主要靠( D )。 A.阀门 B.水泵 C.水喷射器 D.热交换器

181. 锅炉房的大小是由锅炉房设计容量确定的,而容量决定于( D )。 A. 采暖总面积 B. 采暖总人数 C. 冬季平均温度 D. 热负荷大小 182. 热水采暖自然循环中,通过(A)可排出系统的空气。

A、膨胀水箱 B、集气罐 C、自动排气阀 D、手动排气阀 183. 低温热水采暖系统的供水温度为(D)℃,回水温度为( )℃。

A、100,75 B、95,75 C、100,70 D、95,70 184. 热水采暖系统中存有空气未能排除,引起气塞,会产生( B )。

A、系统回水温度过低 B、局部散热器不热 C、热力失调现象 D、系统无法运行 185. 旅馆客房宜采用哪种空调方式? A

A 风机盘管加新风 B 全新风 C 全空气 D 风机盘管 186. 空调系统不控制房间的下列哪个参数? D

A 温度 B 湿度 C 气流速度 D 发热量 187. 现代体育馆建筑设备宜具备: D

A 采暖 B 通风 C 空调 D 采暖、通风、空调 

188. 空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实。原因是:A 防止漏风 B 避免温降 C 隔绝噪声 D 减少振动  189. 空调机房位置选择下列哪项不合适? B

A 冷负荷集中 B 周围对噪声振动要求高 C 进风排风方便 D 维修方便  190. 剧场观众厅空调系统宜采用哪种方式? C

A 风机盘管加新风 B 全新风 C 全空气 D 风机盘管  191. 舒适性空调冬季室内温度应采用: B

A 16~18℃ B 18~22℃ C 20~24℃ D 24~28℃ 

B 192. 舒适性空调夏季室内温度应采用: C

A 18~22℃ B 20~26℃ C 24~28℃D 26~30℃  193. 高级饭店厨房的通风方式宜为:B

A 自然通风 B 机械通风 C 不通风 D 机械送风  194. 可能突然放散大量有害气体或爆炸危险气体的房 间通风方式应为: B

A 平时排风 B 事故排风 C 值班排风 D 自然排风 195. 房间小、多且需单独调节时,宜采用何种空调系 统? A

A 风机盘管加新风 B 风机盘管 C 全空气 D 分体空调加通风 196. 风机盘管加新风空调系统的优点:A

A 单 独控制 B 美观 C 安装方便 D 寿命长  197. 写字楼、宾馆空调是: A

A 舒适性空调 B 恒温恒湿空调 C 净化空调 D 工艺性空调  198. 手术室净化空调室内应保持: A

A 正压 B 负压 C 常压 D 无压 199. 压缩式制冷机由下列哪组设备组成:D

A 压缩机、蒸发器、冷却泵 膨胀阀 B 压缩机、冷凝器、冷却塔 膨胀阀 C 冷凝器、蒸发器、冷冻泵 膨胀阀 D 压缩机、冷凝器、蒸发器 膨胀阀 200. 采用国际单位制,热量、冷量的单位为(A )。

A. W(瓦) B. kcal/h(千卡/时) C. RT(冷吨) D. ℃(摄氏度) 201. 试问在下述有关冷却塔的记述中,(C )是正确的? A.是设在屋顶上,用以贮存冷却水的罐 B.净化被污染的空气和脱臭的装置

C.将冷冻机的冷却水所带来的热量向空中散发的装置 D.使用冷媒以冷却空气的装置

202. 为保证车间有足够的通风量,通常在进行自然通风开口面积计算时,应考虑 ( D )。 A. 风压 B.热压 C. 气压 D. 风压和热压 203. 公共厨房、卫生间通风应保持(B )。

A.正压 B.负压 C.常压 D.无压 204. 设计事故排风时,在外墙或外窗上设置(D )最适宜。 A. 离心式通风机 B.混流式通风机 C. 斜流式通风机 D.轴流式通风机

205. 机械送风系统的室外进风装置应设在室外空气比较洁净的地点,进风口的底部距室外地坪不宜小于(B )m。

A.3 B.2 C.1 D.0.5

206. 室外新风进风口下皮距室外绿化地坪不宜低于(A )。 A.1m B.2m C.2.5m D.0.5m 207. 机械排烟管道材料必须采用(A )。 A. 不燃材料 B.难燃材料

C.可燃材料 D.A、B两类材料均可 208. 在通风管道中能防止烟气扩散的设施是( B )。

A. 防火卷帘 B.防火阀 C.排烟阀 D.空气幕

209. 高层民用建筑通风空调风管,在( C )可不设防火阀。 A.穿越防火分区处

B.穿越通风、空调机房及重要的火灾危险性大的房间隔墙和楼板处

C.水平总管的分支管段上 D.穿越变形缝的两侧

210. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上设什么阀门为宜( A ) A. 防火阀 B. 平衡阀 C. 调节阀 D. 排烟防火阀

211. 多层和高层建筑的机械送排风系统的风管横向设置应按什么分区?(B ) A.防烟分区 B.防火分区 C.平面功能分区 D.沉降缝分区 212. 一类高层民用建筑中,( D)应设置机械排烟设施。

A. 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室 B. 采用自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室 C. 封闭式避难层

D. 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道

213. 在排烟支管上要求设置的排烟防火阀起什么作用?( A )

A. 烟气温度超过280℃自动关闭 B. 烟气温度达70℃自动开启

C. 与风机联锁,当烟温达280℃时关闭风机 D. 与风机联锁,当烟温达70℃时启动风机 214. 高层建筑的防烟设施应分为( C )。 A. 机械加压送风的防烟设施

B. 可开启外窗的自然排烟设施 C. 包括A和B

D. 包括A和B再加上机械排烟

215. 高层民用建筑的排烟口应设在防烟分区的(D )。

A. 地面上 B. 墙面上 C.靠近地面的墙面 D. 靠近顶棚的墙面上或顶棚上 216. 高层民用建筑的下列哪组部位应设防烟设施( A )。

A. 防烟梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室、封闭避难层 B. 无直接自然通风且长度超过20m的内走道

C. 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间 D. 高层建筑的中庭

217. 下列哪一条全面反映了现代化体育馆的暖通空调专业设计内容?( D )

A. 采暖 B. 通风 C.采暖与通风 D.采暖、通风与空调 218. 在满足舒适或工艺要求情况下,送风温差应(B )。 A.尽量减小 B.尽量加大 C.恒定 D.无要求

219. 一般来说,对于锅炉或制冷机而言,设备容量越大,其效率( D )。 A. 越小 B. 越大 C. 不变 D. 不一定

220. 房间较多且各房间要求单独控制温度的民用建筑,宜采用( B)。 A. 全空气系统 B. 风机盘管加新风系统 C. 净化空调系统 D. 恒温恒湿空调系统

221 全空调的公共建筑,就全楼而言,其楼内的空气应为(D )。

A. 正压 B. 负压 C.0压(不正也不负) D. 部分正压,部分负压

222. 在商场的全空气空调系统中,在夏季、冬季运行中,采用下列哪种措施以有效地控制必要的新风量( C )

A. 固定新风阀 B.调节新风、回风比例

C. 检测室内CO2浓度,控制新风阀 D. 限定新风阀开度

223. 在空调运行期间,在保证卫生条件基础上哪种新风量调节措施不当?( C ) A. 冬季最小新风 B. 夏季最小新风 C. 过渡季最小新风 D. 过渡季最大新风

224. 某县级医院5层住院楼,只在顶层有两间手术室需设空调,空调采用什么方式为适宜?(C )

A. 水冷整体式空调机组 B. 风机盘管加新风系统 C. 分体式空调机加新风系统 D. 风冷式空调机 225. 空调系统的节能运行工况,一年中新风量应如何变化?(A )

A. 冬、夏最小,过渡季最大 B. 冬、夏、过渡季最小 C. 冬、夏最大、过渡季最小 D. 冬、夏、过渡季最大 226. 空调系统空气处理机组的粗过滤器应装在哪个部位?( C )

A. 新风段 B. 回风段 C. 新回风混合段 D. 出风段 227. 普通风机盘管,不具备( C )功能。

A. 加热 B. 冷却 C. 加湿 D. 去湿 228. 压缩式制冷机房的净高度不宜低于( A)。

A. 3.0m B. 3.6m C. 4.2m D. 4.8m 229. 氨制冷机房内严禁用哪种采暖方式?(D )

A. 热水集中采暖 B. 蒸汽采暖 C. 热风采暖 D. 火炉采暖 230. 下列哪个房间可不设机械排风?( D ) A.公共卫生间 B.高层住宅暗卫生间 C.旅馆客房卫生间 D.多层住宅有外窗的小卫生间 231. 冷却塔位置的选择应考虑的因素,以下哪条是错误的?( B )

A.应通风良好 B.靠近新风人口 C.远离烟囱 D.远离厨房排油烟口 232. 制冷机房应尽量靠近冷负荷中心布置,何种制冷机房还应尽量靠近热源? D

A. 氟利昂压缩式制冷机 B.氨压缩式制冷机 C. 空气源热泵机组 D.溴化锂吸收式制冷机

233. 何种制冷机房不得布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内?( C ) A.溴化锂吸收式制冷机 B.氟里昂活塞式制冷机 C.氨压缩式制冷机 D.氟里昂离心式制冷机 234. 中央空调系统中无需用冷却塔来冷却冷媒机组的是( C)。 A.直燃机 B.水冷离心机 C.风冷活塞机 D.水冷螺杆机

235. 设置空调的建筑,在夏季使室内气温降低1℃所花费的投资和运行费与冬季使室温升高1℃所需费用相比( B)。

A. 低得多 B. 高得多 C. 差不太多 D.完全相等 236. 空调房间的计算冷负荷是指( D )。

建筑设备试题库

163.采暖热水锅炉补水应使用(B)。A.硬水B.处理过的水C.不管水质情况如何都不需处理D.自来水164.燃煤锅炉房位置选择下列哪项不合适?(C)A.热负荷集中B.重要建筑物下风侧C.与重要建筑物相连接D.燃料运输方便165.锅炉房通向室外的门应(A)开启。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4mig7891bi6tck19hlki
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享