好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑设备试题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑设备试题库

一、单项选择题(每题一分):

1. 以下水箱接管上不设阀门的是 C 。

A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示 B 。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 3. 不能使用焊接的管材是。 D

A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管

4. 竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于__A____MPa。

A、0.45 B、0.5 C、0.55 D、0.6

5. 室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用 B 给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置

6. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置 A 。

A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 7. 以下哪条是错误的? A A、截止阀安装时无方向性 错 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 8. 以下哪种管材不可以螺纹连接? C

A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 9. 以下哪种管材可以热熔连接? D

A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 10. 以下哪种管材可以粘接? D

A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管

11. 若室外给水管网供水压力为300KPa,建筑所需水压400 KPa,且考虑水质不宜受污染,则应采取 D 供水方式。

A、直接给水 B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 12. 住宅给水一般采用 B 水表。

A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式

13. 给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为 C 。 A、活接头 B、管箍 C、补心 D、对丝

14. 室内给水系统当两种及两种以上用水的 A 接近时,应尽量采用共用给水系统。 A、水质 B、水压 C、水源 D、水量 D、引入管 立管 干管 支管 横管 15. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足室内用水量要求,但设置水池较困难时,应采取 C 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱

C、无负压给水装置 D、设储水池、水泵、水箱联合工作 16. 室内给水管道与排水管道平行埋设,管外壁的最小距离为 B m。

A、0.15 B、0.10 C、0.5 D、0.3 17. 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 18. 应根据 B 来选择水泵。

A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 19. 无缝钢管管径采用 D 标注方式。

A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径?壁厚 20. 有关水箱配管与附件阐述正确的是 C 。 A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点

C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门

21. 室外给水管网水量水压都满足时,采用 A 给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 22. 公共建筑物的生活给水引入管一般只设 A 条 。 A、1 B、2 C、3 D、4

23.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_A___供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 24. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是 A 。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀

25. 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是 C 。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀

26.引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于___B____米。

A、0.15 B、0.1 C、0.2 D、0.3

27. 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设_C__。

A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、旋塞阀

28. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,则应

采取 D 供水方式。

A、直接给水 B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置

29. 引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直净距不得小于_B___ m。

A、0.5 B、0.15 C、l.0 D、0.3 30. 截止阀关闭严密,安装时要注意 B 。

A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 31. 安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头____C______。 A、 左边 B、 上边 C、 右边 D、下边 32. 水箱的进水管应设 B 个浮球阀。

A、1个 B、2个 C、不少于2个 D、不设 33. 新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为____C____。

A、PE B、PB C、PP-R D、UPVC

34. 当按建筑物层数确定生活饮用水管网上最小服务水压时,五层为( D )Mpa。 A、0.12 B、0.16 C、0.20 D、0.24

35. 生活给水系统中,卫生器具给水配件处的静水压力不得大于( C )Mpa。 A、0.4 B、0.5 C、0.6 D、0.7

36. 高层建筑是指( C)层及( C )层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用建筑等。

A、6 B、8 C、10 D、11 37. 给水横管宜有( B )的坡度坡向泄水装置。

A、0.002 B、0.002~0.005 C、0.02 D、0.02~0.05

38.室内给水立管管卡安装时,在楼层不超过( C )米时,每层需装一个。 A、3 B、3.5 C、4 D、5 39. 室内生活给水系统的水流速度不宜大于( A )m/s。

A、2 B、2.5 C、5 D、10 40. 室外环网的两条引入管的间距不得小于(B )m。

A、5 B、10 C、15 D、20 41. 住宅集中给水龙头额定流量为0.3升/秒,其当量为( C )。 A、0.5 B、1.0 C、1.5 D、2.0 42. 室内给水管道水力计算的目的是确定给水系统中的( D )。

A、水泵扬程 B、水箱高度 C、管道流量 D、管径及系统所需压力 43. 厨房洗涤盆上的水龙头距地板面的高度一般为( B )m。 A、0.8 B、1.0 C、1.2 D、1.5

44. 当水箱设置高度不能满足最不利点所需水压时,常采用 ( C )措施。

A、增大压力 B、增大流速 C、增大管径 D、提高水箱安装高度

45. 热水管道为便于排气,横管要有与水流相反的坡度,坡度一般不小于 C 。

A、0.001 B、0.002 C、0.003 D、0.004

46. 在热水系统中,为消除管道伸缩的影响,在较长的直线管道上应设置 A 。

A、伸缩补偿器 B、伸缩节 C、软管 D、三通 47. 热水系统膨胀罐的作用 A 。

A、容纳水膨胀后的体积 B、定压 C、机械循环中排出系统空气 D、蓄水 48. 为了保证热水供水系统的供水水温,补偿管路的热量损失,热水系统设置__B______。 A、供水干管 B、回水管 C、配水管 D、热媒管

49. 为了保证热水供水干管的供水水温,补偿管路的热量损失,热水系统设置____B_____。 A、热水供水干管 B、设置干管回水管 C、设置立管配水管 D、设置热媒回水管 50. 热水系统配水点前最低热水温度为_A____

A、50℃ B、60℃ C、70℃ D、75℃ 51. 热水系统水加热器出水最高热水温度为_D__

A、50℃ B、60℃ C、70℃ D、75℃ 52. 室内消火栓栓口距地板面的高度为 C 米。 A、0.8 B、1.0 C、l.l D、l.2 53. 在消防系统中启闭水流一般使用 B 。

A、闸阀 B、碟阀 C、截止阀 D、排气阀 54. 室内消火栓的布置错误的是 B 。

A、消防电梯前室 B、卧室 C、平屋面 D、走廊 55. 高层住宅建筑是指 B 层及以上的住宅。 A、9 B、10 C、11 D、12

56. 高层公共建筑是指建筑高度大于等于 D 米。

A、18米 B、32米 C、50米 D、24米 57. 室内消火栓数量超过10个且消火栓用水量大于15L/S时,消防给水引入进水管不少于 ( ) C 条,并布置层环状。

A、4 B、3 C、2 D、1

58. 室内消火栓、水龙带和水枪之间一般采用 B 接口连接。 A、螺纹 B、内扣式 C、法兰 D、焊接 59. 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是 D 。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统

60. 湿式自动喷洒灭火系统用于室内常年温度不低于 B ℃的建筑物内。 A、0℃ B、4℃ C、10℃ D、-5℃ 61. 下列 C 场合,可以不设置自动喷水灭火系统。 A、占地面积大于1500平方米的木器厂房 B、建筑面积4000平方米商场 C、低于七层的单元式住宅 D、停车20辆的地下车库

62. 消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存 D 分钟消防用水量。 A、7 B、8 C、9 D、10

63. 室内消防系统设置 C 的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室内。 A、消防水箱 B、消防水泵 C、水泵结合器 D、消火栓箱 64. 教学楼内当设置消火栓系统后一般还设置 C 。

A、二氧化碳灭火系统 B、卤代烷系统 C、干粉灭火器 D、泡沫灭火系统 65. 目前国内外广泛使用的主要灭火剂是____A______. A、水 B、二氧化碳 C、卤代烷 D、干粉 66. 室内消火栓系统的用水量是 C 。 A、保证着火时建筑内部所有消火栓均能出水 B、保证2支水枪同时出水的水量

C、保证同时使用水枪数和每支水枪用水量的乘积 D、保证上下三层消火栓用水量

67. 下面___D_____属于闭式自动喷水灭火系统。 A、雨淋喷水灭火系统 B、水幕灭火系统

C、水喷雾灭火系统 D、湿式自动喷水灭火系统

68. 室内消火栓应布置在建筑物内明显的地方,其中 A 不宜设置。 A、普通教室内 B、楼梯间 C、消防电梯前室 D、大厅 69. 高层建筑内消防给水管道立管直径应不小于 C 。 A、DN50 B、DN80 C、DN100 D、DN150 70. 消防管道不能采用的管材是 D 。

A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、焊接钢管 D、塑料管

71. 适用于需防火隔断的开口部位灭火系统是___B___。 A、雨淋喷水灭火系统 B、水幕灭火系统 C、水喷雾灭火系统 D、二氧化碳灭火系统

72. 干式自动喷洒灭火系统可用于室内温度低于__B__的建筑物内。 A、0℃ B、4℃ C、l0℃ D、6℃

73. 干式自动喷洒灭火系统可用于室内温度高于_C___ 的建筑物内。 A、50℃ B、60℃ C、70℃ D、100℃ 74. 闭式喷头的公称动作温度应比环境温度高__A___左右。

A、30℃ B、20℃ C、40℃ D、10℃ 75. 在装饰吊顶的办公室内闭式喷头的安装形式为___C___。

A、直立型 B、下垂型 C、边墙型 D、檐口型 76. 水流指示器的作用是____A________。 A、指示火灾发生的位置

B、指示火灾发生的位置并启动水力警铃 C、指示火灾发生的位置并启动电动报警器 D、启动水力警铃并启动水泵

77. 充实水柱是指消防水枪射出的消防射流中最有效的一段射流长度,它包括 D 的全部消防射流量。

A、70%~90% B、75%~85% C、70%~85% D、75%~90% 78. 室内常用的消防水带规格有D50、D65,其长度不宜超过_D____米。

A、10 B、 15 C、 20 D、25

79. 当消火栓处静水压力超过__C___时,必须分区供水。

A、0.8MPa B、0.7MPa C、1.0MPa D、0.5MPa 80. 当消火栓栓口处出水压力超过_D____时,应采取减压措施。

A、0.8MPa B、0.7MPa C、1.0MPa D、0.5MPa 81. 低层建筑室内消防水箱一般应贮存___A__分钟的消防水量。 A、10 B、20 C、30 D、60 82. 自动喷水灭火系统配水支管的管径不得小于__C___mm。 A、15 B、20 C、25 D、32

83. 高层建筑室内消火栓的布置间距,应保证有__A___的充实水柱同时到达室内任何部位 A、2支水枪 B、1支水枪 C、3支水枪 D、所有水枪 84. 住宅生活污水的局部处理结构是 C 。

A、隔油池 B、沉淀池 C、化粪池 D、检查井 85. 自带存水弯的卫生器具有 B 。

A、污水盆 B、坐式大便器 C、浴缸 D、洗涤盆 86.下面哪一类水不属于生活污水 C 。

A、洗衣排水 B、大便器排水 C、雨水 D、厨房排水 87. 下列卫生器具和附件能自带存水弯的有 C 。 A、洗脸盆 B、浴盆 C、地漏 D、污水池

88. 在排水系统中需要设置清通设备, D 不是清通设备。 A、检查口 B、清扫口 C、检查井 D、地漏 89. 对排水管道布置的描述, C 条是不正确的? A、排水管道布置长度力求最短 B、排水管道不得穿越橱窗 C、排水管道可穿越沉降缝 D、排水管道尽量少转弯。

4mig7891bi6tck19hlki
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享