(1)运行检查
1)故障模件数据不刷新或显示错误,部分或全部控制设备(如泵、风机、调节阀)操作无效。
2)设备报警中模件或模块通道故障报警。 (2)热控检查
1)I/O模块状态图中该设备显示异常。
2)控制柜内I/O模块run灯不亮,模件硬件故障。 3)控制柜内I/O模块com灯不亮,模件通讯故障。 7.2故障原因
(1))外界因素(强电、雷击)引起I/O设备故障。
(2)电子间环境因素(温度、湿度、灰尘)引起I/O设备故障。 (3)I/O模块质量问题或者元器件老化。 (4)模块通讯故障。 7.3故障分析和后果
故障I/O模块所对应的部分或全部设备无法正常监控。 7.4运行处理
(1)撤除相关联锁、保护和自动。
(2)如有必要则要求热控人员强制相关信号。 (3)运行人员暂停或减少相关设备的操作。 7.5维护处理
(1)在工程师站上通过状态图、报警信息及现场实际状态显示确定故障的I/O模块,并进行故障处理。
优质.参考.资料
WORD格式整理版
(2)根据I/O清册查出I/O设备内的所有信号,并列出保护、自动调节的信号清单提示运行人员做好必要的隔离和防误动措施。 (3)检查故障I/O设备数据通讯。 (4)检查故障I/O设备供电电源。
(5)检查接线端子排是否故障,测量模件输入输出信号,在限号正常的情况下更换到备用通道,如不能恢复,更换接线端子排。 (6)检查I/O模块是否故障,若故障及时更换,在更换模块时应先确定模块的信号、版本等正确无误。
8服务器失去冗余应急处理预案
8.1故障现象
运行检查 DCS/PLC设备报警栏中发出部分服务器故障报警信号。 热控检查
(1)系统状态图中显示故障的服务器状态变红。 (2)连接到服务器的一段或全部网络中断。 (3)部分服务器已关闭,电源失去。 (4)部分服务器任务已退出。 8.2故障原因
(1)连接故障服务器的网络或网络设备故障。 (2)故障服务器电源故障。
(3)故障服务器部分或全部任务异常退出。 (4)故障服务器主机硬件故障。
(5)故障服务器应急程序及系统程序异常。
优质.参考.资料
WORD格式整理版
8.3故障分析或后果
故障服务器停止工作,服务器失去冗余。 8.4故障处理 8.4.1运行处理
运行人员应减少不必要的操作,并注意观察操作员站的响应情况,如有异常,立即汇报。 8.4.2维护处理
(1)通过系统状态图及设备报警确定故障的服务器并立即进行故障检查处理。
(2)检查故障服务器的网络或网络设备。
(3)检查故障服务器部分或全部任务是否异常退出。
(4)检查故障服务器主机硬件,若确认服务器硬件故障,则需要更换相应硬件。若硬件故障,则更换服务器。在更换服务器前先确认服务器IP地址、配置文件设置等正确无误后下装服务器。服务器重启后启动各服务进程。
(6)通过操作员站在线查看服务器工作状态,当所有显示正常,程序启动完毕后,通知运行人员可以正常操作。