1)工程师站的系统监视画面上,全部工作站或者控制器显示离线。 2)交换机柜内交换机全部端口指示灯熄灭或者变为黄色。 3)DCS/PLC网络存在数据风暴或网络病毒。 3.2故障原因

(1)交换机全部故障。

(2)冗余装置的服务器全部故障。 (3)网络数据风暴或网络病毒引起。 3.3故障分析和后果

全部操作员站无法准确控制机组运行状态,停机停炉,甚至损坏机组设备。 3.4故障处理

(1)检查上层网络交换机电源模块运行指示灯,若不亮或闪烁则说明交换机电源问题,检查交换机电源回路并进行处理。 (2)检查交换机,看是否硬件故障。

(3)检查I/O服务器或交换机冗余网络是否正常,查看是否有数据风暴或网络病毒。

(4)检查服务器运行状态,若冗余服务器故障,则处理故障服务器并上报,立即启动DCS/PLC冗余服务器均故障应急处理。

(5)系统恢复过程中随时与值班运行人员沟通,汇报系统恢复进度,以备运行人员做好相应的恢复措施。

(6)系统恢复后,检查DCS/PLC各节点工作状态是否正常,若不正常及时处理;若正常,通知运行人员可根据操作员检查各画面参数是

优质.参考.资料

WORD格式整理版

否与就地设备状态一致,并决定是否可以正常操作。

4 DSC/PLC冗余服务器均故障应急处理预案

4.1故障现象 (1)运行状态。

1)全部操作员站无响应。

2)全部数据不刷新,全部控制设备(如泵、风机、调节阀)操作无效。

3)所有趋势、报警、报表异常。 (2)热控检查

1)系统状态无法调用。 2)服务器连接的网络图标异常。 3)全部服务器已关机,电源失去。 4.2故障原因

(1)连接服务器的网络或网络设备故障 (2)服务器电源全部故障

(3)服务器部分或全部任务故障退出。 (4)服务器主机硬件故障 (5)服务器应用程序异常 4.3故障分析和后果

(1)监视画面无法监事和操作。 (2)趋势、报警、报表功能异常。 4.4故障维护处理

优质.参考.资料

WORD格式整理版

(1)检查与服务器相连的网络,若为网络原因则进行处理。 (2)检查服务器电源是否正常

(3)检查服务器运行的任务是否有异常。

(4)登陆服务器检查软件运行情况,若服务器全部死机,直接进入服务器硬重启。

(5)检查服务器主机硬件,若硬件故障则更换服务器,在更换服务器前应先确认服务器IP地址、配置文件设置正确无误后下装服务器。 (6)系统恢复过程中随时与当值人员沟通,汇报系统恢复进度,以备运行人员做好相应的恢复措施。

(7)通过操作员站在线查看服务器工作状态,当所有显示正常后,程序自动启动完毕,通知运行人员可根据操作员站检查各画面参数显示是否与就地设备状态一致,并决定是否可以正常操作。

5 系统单路电源失去应急处置预案

5.1故障现象 (1)运行检查

1)独立的DCS/PLC供电电源失去报警装置发失电声音报警。 2)DCS/PLC设备报警画面中所有控制站单路系统电源失去报警。 (2)热控检查

1)系统状态图中I/O控制站一路视点报警。

2)所有冗余配置的电源模件系统其中一路显示红色故障。 3)DCS/PLC所有模件柜中一路电源模件指示灯熄灭。 5.2故障原因

优质.参考.资料

WORD格式整理版

(1)保安段电源单路失电。 (2)UPS电源单路失电。

(3)电源柜内单路空气开关跳闸。 5.3故障分析和后果

系统已失电,系统运行风险增大,若此时另一路电源不能保证正常供电,将会导致事故扩大。 5.4故障处理

(1)运行人员立即通知热控人员配合处理,此时DCS/PLC系统已单路失电,应保持工况稳定,减少操作,密切监视机组运行情况,在切除部分负载前明确确认。同时必须做好两路电源均失去的风险控制措施。

(2)热控人员根据故障报警准确判断电源失电的部位,到DCS/PLC总电源柜检查该路电源是否为220VAC,如果不正常,由电气专业检查并恢复正常供电。

(3)当失电是否由于电源柜内单路空气开关跳闸引起,则立即检查空气开关是否正常,若不正常应立即进行更换;更换完毕后,经过试验确定正常后,再进行系统上电工作。

6网络失去冗余应急处置预案

6.1故障现象 (1)运行检查

设备报警中出现相关网络故障报警。 (2)热控检查

优质.参考.资料

WORD格式整理版

1)系统状态图中显示局部网络故障。 2)单路交换机电源失去,状态指示灯异常。 3)单路交换机数据风暴。 6.2故障原因

(1)单路网络交换机故障 (2)单路网线松动或短路 (3)网卡故障 6.3故障分析和后果

系统已单网运行,运行风险增大, 若此时另一路网络不能正常工作,将导致事故扩大。 6.4运行处理

(1)运行人员立即通知热控人员配合处理,此时网络已失去冗余,应保持工况稳定,减少不必要的操作,密切监视机组运行情况,同时必须做好双网络均失去的风险预控措施。 (2)通过故障现象判断故障的网络位置。

(3)检查相关的网络交换机,检查交换机的状态指示灯,若所有的指示灯均不亮,则检查该路交换机底板或与之连接的接口和电源是否正常,若不正常,更换网线或交换机,并将各端口接线恢复至更换前状态;若正常,应进一步检查是否存在网络风暴。故障处理过程中注意避免同时中断冗余配置的两端网络。