现场验收检查原始记录
共 页 第 页
单位(子单位) 工程名称 检验批名称 编号 检验批编号 混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批验收记录 验收部位 验收情况记录 备注 验收项目 主控1 主控2 一般1 一般2 一般3 主筋间距(mm) 长度(mm) 用钢尺量±10 用钢尺量±100 抽样送检 用钢尺量±20 用钢尺量±10 记录:
钢筋材质检验 箍筋间距 直径 检查:
监理校核: 验收日期: 年 月 日
现场验收检查原始记录
共 页 第 页
单位(子单位) 工程名称 检验批名称 编号 验收项目 混凝土灌注桩检验批验收记录 验收部位 检验批编号 备注 验收情况记录 基坑开挖前量护筒,开挖后量桩中心。泥浆护壁主控1 桩位 灌注桩D≤1000,桩位允许偏差:D/6,且不大于 100mm;D>1000,桩位允许偏差:100+0.01H 只深不浅,用重锤测,或测钻杆、套管长度,嵌主控2 孔深 岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度。允许偏 差:+300 按基桩检测技术规范:抗压静载、抗拔静载、钻主控3 桩体质量检验 芯法、低应变法、高应变法、声波透射法。 主控4 主控5 混凝土强度 承载力 设计强度: 试件报告: 测套管或钻杆,或用超声波探测,干施工时吊垂一般1 垂直度 球。允许偏差﹤1% 井径仪或超声波检测,干施工时用钢尺量,人工一般2 桩径 挖孔桩不包括内衬厚度。允许偏差±50 泥浆比重(黏土或砂一般3 性土中) 泥浆面标高(高于地一般4 下水位) 一般5 一般6 一般7 沉渣厚度 混凝土塌落度 用沉渣仪或重锤测量。端承桩≤50摩擦桩≤150 塌落度仪。水下灌注:160~220mm。干施工:70~100mm 钢筋笼安装深度 用钢尺量:±100 目测(0.5~1.0) (1.15~1.20) 用比重计测,清孔后在据孔底50cm处取样 一般8 一般9 混凝土充盈系数 桩顶标高 检查:
检查每根桩的实际灌注量:>1 水准仪,需扣除桩顶浮层及劣质桩体+30,-50 记录:
验收日期: 年 月 日
监理校核:
现场验收检查原始记录
共 页 第 页
单位(子单位) 工程名称 检验批名称 编号 验收项目 砖砌体 验收部位 检验批编号 验收情况记录 02020101004 备注 墙水平灰缝砂浆5.2.2 二层A/1-3轴墙 95%、90%、88%,平均91% 饱满度≥80% 二层B/2-4轴墙 96%、92%、94%,平均94% 二层C-D/6轴墙 90%、94%、95%,平均93% 二层F/3-5轴墙 88%、85%、91%,平均88% 二层E-F/8轴墙 90%、93%、96%,平均93% 二层A/5轴 同时砌筑 二层C/8轴 同时砌筑 二层D/4轴 同时砌筑 二层F/8轴 同时砌筑 二层B/9轴 同时砌筑 二层1/D轴 施工洞留直槎,240mm墙,2 砖砌体的转角处5.2.3 和交接处 应同时砌筑 直槎留置及拉结5.2.4 钢筋敷设 φ6.5拉结筋,末端弯钩,
现场验收检查原始记录(样表)