安全检查记录表
检查类型:专项检查 单位名称 检查单位 检查项目 或部位 检查人员 上海英硕建筑工程有限控江路1197弄23号等单工程名称 检查日期 公司 独二次供水设施改造工程 项目部安全生产检查小组 现场安全生产、文明施工 检查记录及结论: 1、施工现场所配备的灭火器材数量不足,工作间内未存放灭火器,灭火器的存放不规范,应该使用铁箱存放。 2、施工现场的机械设备未做到每台用电设备有各自的专用开关箱,需增加开关箱的数量,做到符合施工现场临时用电安全技术规范的要求。 3、工地现场的安全宣传标语,安全警示牌不齐全。 记录人: 整改措施: 负责人: 年 月 日 项目部复查意见: 负责人: 年 月 日
.
精品文档
安全检查记录表
安4—1
检查类型:临时用电 单位名称 检查单位 检查项目 或部位 检查人员 ××××××公司 项目部 生活区、施工现场 ×××、×××、×××、×××、××××××、 工程名称 ××××工程 检查日期 ×年×月×日 检查记录及结论: 经检查主要存在以下问题: 1、 生活区宿舍内电线插座固定在铁床上; 2、 碰焊机无漏电保护(接在200A空气断路器下); 3、 机修间一切割机未使用末级开关箱,直接从分配电箱处接出; 4、 电焊机二次侧空载降压装置短接。 记录人:××× 整改措施: 1、 电工负责整改,宿舍管理员负责对民工教育,并负责验证工作,限期一天内整改完。 2、 购买漏电断路器,电工负责安装,由安全员进行验证,限期二天内整改完,在未安装前不得使用。 3、 由电工自仓库处领一开关箱,按要求做好三级配电二级保护,由安全员进行验证,当天即改正。 4、 电工负责整改,机管员负责复查,并对焊工进行教育,当天即改正。 制定人:××× 负责人:××× ××年×月×日 .
精品文档
复查意见: 1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完,并有教育记录,当天已改正。 2、漏电断路器已于第二天购买,并立即安装好。 3、切割机已做到“四个一”,当天即改。 4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好,并做好对相关人员教育。 负责人:××× ××年×月×日
安全检查记录表
安4—1
检查类型:节假日 单位名称 检查单位 检查项目 或部位 检查人员 上海东外滩园林 市政有限公司 工程名称 咸塘港河道综合整治工程 检查日期 项目部安全生产检查小组 现场安全 检查记录及结论: 记录人: 整改措施: 制定人: 负责人: .