1、总则
1.0.1 为规范建筑内部装修设计,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范 适用于工业和民用建筑 的内部装修防火设计, 不适用于古建筑和木结构建 筑的 内部装修防火设计。
1.0.3 建筑内部装修设计 应积极采用 A 级不燃性材料和 B1 级难燃性材料, 避免采用 燃烧 时产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用,技术先进,经济合理。
1.0.4 建筑内部装修防火设计除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规 定。
2、术语
2.0.1 建筑内部装修 interiordecorationofbuildings 所进行的修饰、保护及固定设施安装等活动。
2.0.2 装饰织物 decorativefabric
满足建筑内部功能需求,由棉、麻、丝、毛等天然纤
。
维及其他合成纤维制作的纺织品,如窗帘、帷幕等。
2.0.3 隔断 partition 建筑内部固定的、不到顶的垂直分隔物 2.0.4 固定家具 fixedfurniture 内部的壁橱、壁柜、陈列台、大型货架等。
P140
与建筑结构固定在一起或不易改变位置的家具。如建筑 3、装修材料的分类和分级
3.0.1 装修材料按其 使用部位和功能 ,可划分为 顶棚 装修材料、 墙面 装修材料、 地面装 修材料、 隔断 装修材料、 固定家具 、 装饰织物 、 其他 装修装饰材料七类。
注:其他装修装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。 3.0.2 装修材料按其燃烧性能应划分为四级,并应符合本规范表
3.0.2 的规定。
为满足功能需求, 对建筑内部空间
3.0.3 装修材料的燃烧性能等级应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB8624 的有关规定,经检测确定。
3.0.4 安装在 金属龙骨 上燃烧性能 达到 B1级的 纸面石膏板 、矿棉吸声板 ,可 作为 A 级装 修材料使用。
3.0.5 单位面积质量小于 300g/ ㎡的纸质、布质壁纸 ,当直接粘贴在 A级 基材上时,可 作为 B1 级装修材料使用。
3.0.6 施涂于 A 级基材 上的 无机 装修涂料,可作为 A 级 装修材料使用;施涂于 A 级基材 上, 湿涂覆比小于 1.5kg/ ㎡,且涂层 干膜厚度不大于 1.0mm的 有机 装修涂料,可作为 B1 级 装修材料使用。
3.0.7 当使用多层装修材料时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。 复合型装修材料的燃烧性能等级应进行整体检测确定。
完美资料整理
WORD格式可以编辑
材料性质 各部位 级别 A
顶棚材料 B1
墙面材料 B1
B2
地面材料
装饰织物 其他装修 装饰材料
B1 B2 B1 B2 B1
材料举例 花岗石、 大理石、 水磨石、 水泥制品、 混凝土制品、 石膏板、 石灰制品、 黏土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金、 天然石材、金属 复合板、纤维石膏板、玻镁板、硅酸钙板 等
纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉装饰吸声板、 珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难 燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料、复合 铝箔玻璃棉板等
纸面石膏板、 纤维石膏板、 水泥刨花板、 矿棉板 、玻璃棉板、 珍珠岩板、 难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、 多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镁水泥装 配式墙板、难燃玻璃钢平板、 难燃 PVC 塑料护墙板 、阻燃模压木质复
合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢、 复合铝箔玻璃棉板 等 各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、
印刷木纹人造板、 塑料贴面装饰板、 聚酯装饰板、 复塑装饰板、 塑纤板、 胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人 造革、 实木饰面装饰板、胶合竹夹 板等
硬 PVC 塑料地板、水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板、 难燃 羊毛地毯 等
半硬质 PVC 塑料地板、 PVC 卷材地板等装饰织物 经阻燃处理的各类难燃织物等
纯毛装饰布、经阻燃处理的其他织物等
难燃聚氯乙烯塑料、难燃酚醛塑料 、聚四氟乙烯塑料、 难燃脲醛塑 料、硅树脂塑料装饰型材、经阻燃处理的各类织物等
经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤 织物、木制品等
4、特别场所 (本节所有都不会作降级处理)
B2
1.0.5 建筑内部装修 不应 擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全 出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。
1.0.6 建筑内部消火栓箱门 不应 被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消 火栓箱门的颜色有 明显区别 或在消火栓箱门表面设置 发光标志 。
1.0.7 疏散走道和安全出口的顶棚、墙面
不应 采用影响人员安全疏散的镜面
反光 材料。
1.0.8 地上 建筑的 水平疏散走道 和安全出口的门厅 ,其顶棚 应采用 A 级 装修材料, 其他 部位应采用 不低于 B1 级的装修材料; 地下 民用建筑的 疏散走道 和安全出口的门厅 ,其顶棚、 墙面和地面 均应采用 A 级 装修材料。
1.0.9 疏散楼梯间 和前室 的顶棚、墙面和地面 均应采用 A 级 装修材料。 1.0.10 建筑物内设有上下层相连通的
中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯
时,其 连通部
位的 顶棚、墙面 应采用 A 级 装修材料, 其他 部位应采用 不低于 B1 级 的装修材料。
1.0.11 建筑内部 变形缝 (包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等 燃材料。
1.0.12 无窗房间 内部装修材料的燃烧性能等级除 表 6.0.1 、表 6.0.5 规定的基础上 提高一级 。
1.0.13 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、 发电机房、储油间、通风和空调机房 房
1.0.14 消防控制室 等重要房间,其 顶棚 和墙面 应采用 A 级 装修材料, 地面及其他 装修 应采用 不低于 B1 级 的装修材料。管理用房
1.0.15 建筑物内的 厨房 ,其 顶棚、墙面、地面 均应采用 A 级 装修材料。
等,其内部所有装修均应采用
A 级 装修材料。设备用
A 级外,应在表 5.1.1 、表 5.2.1 、表 5.3.1 、
)两侧基层的 表面装修 应采用 不
低于 B1 级 的装修材料。 《建规》 6.3.4 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不
完美资料整理
WORD格式可以编辑
1.0.16 经常 使用明火 器具的餐厅、科研试验室,其装修材料的燃烧性能等级除 应在表 5.1.1 、表 5.2.1 、表 5.3.1 、表 6.0.1 、表 6.0.5 规定的基础上 提高一级 。
1.0.17 民用建筑内 的 库房或贮 间藏采用 不低于 B1 级 的装修材料。
1.0.18 展览性场所装修设计应符合下列规定
:
1 展台 材料应采用 不低于 B1 级的装修材料。
A 级外,
,其内部所有装修除应 符合相应场所 规定外,且应
2 在展厅设置 电加热设备的餐饮操作区内, 与电加热设备贴邻的墙面、 操作台 均应采用 A 级 装修材料。
3 展台与卤钨灯等 高温照明灯具 贴邻部位的材料应采用 1.0.19 住宅建筑装修设计尚应符合下列规定 1 不应 改动住宅内部烟道、风道。
2 厨房内的 固定橱柜 宜采用 不低于 B1 级 的装修材料。 3 卫生间 顶棚 宜采用 A 级 装修材料。
4 阳台装修 宜采用 不低于 B1 级 的装修材料。 1.0.20 照明灯具及电气设备、线路
的高温部位 ,当靠近非 A 级装修材料或构件时,应
距离不应小于
采取 隔热、散热 等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的 500mm ;灯饰 应采用 不低于 B1 级 的材料。
1.0.21 建筑内部的 配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座 等 不应直接安装在低于 级的装修材料上; 用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器、电线等物体时,应 采用不低于 B1 级的材料。
1.0.22 当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料
内部安装 电加热供暖系统时,室内采
的燃烧性能应为
用的 装修材料和绝热材料 的燃烧性能等级应为A 级。当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修 材料 内部安装 水暖 (或蒸汽 )供暖系统时,其 顶棚 采用的 装修材料和绝热材料 A 级 ,其他 部位的 装修材料和绝热材料 公共场所的规定。
应靠近电气线路、火源或热源,或采取
的燃烧性能 不应低于 B1 级 ,且 尚应符合本规范有关
B1
:
A 级 装修材料。
1.0.23 建筑内部 不宜 设置采用 B3 级装饰材料制成的 壁挂、布艺等,当需要设置时,不
隔离 措施。
1.0.24 本规范未明确规定的场所,其内部装修应按本规范有关规定类比执行。
空间位置 墙面
地面
其他
部位(室内装修装饰材料)
顶棚
无窗房间;经常使用明火器具的餐厅、科研实验室 各类动力设备机房; 避难走道、 防火隔间、 消防电梯轿 ;厢室内顶棚、 墙面、地面和隔断装修材料内部安装供暖系统A (电热)
地下建筑的疏散走道和安全出口门厅;疏散楼梯间和前; 建筑内的厨房
消防控制室、中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯 地上建筑的水平疏散走道和安全出口门厅;
室内顶棚、 墙
面、地面和隔断; 装修材料内部安装供暖系统(水 / 汽暖)
A A A
除 A 级外,提高一级
A A ≥ B1
A ≥ B1 ≥ B1
≥ B1 ≥ B1
完美资料整理
WORD格式可以编辑
变形缝 藏间 展览性场所 住宅建筑
基层和填充物— — A 级,表面装修≥
B1
B1
民用建筑内的库房或贮 符合相应场所规定,且≥
展台材料≥ B 1 级;电加热设备贴邻 的墙面、操作台— 照明灯具贴邻 部位—
A 级
不应改动住宅内部烟道、风道;固定橱柜宜≥
阳台装修宜≥
B1
A 级;展台与高温 B1;卫生间A顶级棚;—
照明灯具及电气设备、
线路的高温部位 配电箱、控制面板、接
靠近非 A 级+隔热、散热措施;与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的 距离应≥
500mm;灯饰 ≥
B1级。
不应直接安装在低于
B1。
B1 级的装修材料上,木质顶棚和墙面,内部含 电有
线盒、开关、插座器、电线等,应≥
民用建筑装修的一般规定:基本原则:
1)对 重要的建筑 比一般建筑物要求严; 对 地下建筑 比地上建筑要求严; 对 100m 以上的 建筑 比对一般高层建筑要求严。 2)对 建筑物防火的重点部位 其要求比一般建筑部位要求严。 求严于粘贴在基材上的物件。
顶棚 ≥墙面 ≥地面
5、民用建筑 1.0.25 单层、多层民用建筑
2.0.5 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表 3.0.8 的规定。
,例如, 公共活动区、 楼梯、疏散 走道及危险性大的场所
等,
3)对顶棚 的要求严于墙面,对 墙面 的要求又严于地面,对 悬挂物 (如窗帘、幕布等 )的要
完美资料整理
WORD格式可以编辑
1.0.26 除 本规范第 4 章规定的场所和本规范表 5.1.1 中序号为 11~13 规定的部位 外,单
5.1.1 的基础
层、多层 民用建筑内面积 小于 100 ㎡的房间 ,当采用耐火极限 不低于 2.00h 的防火隔墙和 甲级防火门、窗 与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表 上降低一级 。
1.0.27 除 本规范第 4 章规定的场所和本规范表 单层、多层 民用建筑需做内部装修的空间内装有
5.1.1 中序号为 11~13 规定的部位 外,当 自动灭火系统 时, 除顶棚外 ,其内部装修
完美资料整理