好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

勾画重点地《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

WORD格式可以编辑

《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017

发布日期: 2018 年 03 月 28 日

1、总则

1.0.1 为规范建筑内部装修设计,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范 适用于工业和民用建筑 的内部装修防火设计, 不适用于古建筑和木结构建 筑的 内部装修防火设计。

1.0.3 建筑内部装修设计 应积极采用 A 级不燃性材料和 B1 级难燃性材料, 避免采用 燃烧 时产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用,技术先进,经济合理。

1.0.4 建筑内部装修防火设计除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规 定。

2、术语

2.0.1 建筑内部装修 interiordecorationofbuildings 所进行的修饰、保护及固定设施安装等活动。

2.0.2 装饰织物 decorativefabric

满足建筑内部功能需求,由棉、麻、丝、毛等天然纤

维及其他合成纤维制作的纺织品,如窗帘、帷幕等。

2.0.3 隔断 partition 建筑内部固定的、不到顶的垂直分隔物 2.0.4 固定家具 fixedfurniture 内部的壁橱、壁柜、陈列台、大型货架等。

P140

与建筑结构固定在一起或不易改变位置的家具。如建筑 3、装修材料的分类和分级

3.0.1 装修材料按其 使用部位和功能 ,可划分为 顶棚 装修材料、 墙面 装修材料、 地面装 修材料、 隔断 装修材料、 固定家具 、 装饰织物 、 其他 装修装饰材料七类。

注:其他装修装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。 3.0.2 装修材料按其燃烧性能应划分为四级,并应符合本规范表

3.0.2 的规定。

为满足功能需求, 对建筑内部空间

3.0.3 装修材料的燃烧性能等级应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB8624 的有关规定,经检测确定。

3.0.4 安装在 金属龙骨 上燃烧性能 达到 B1级的 纸面石膏板 、矿棉吸声板 ,可 作为 A 级装 修材料使用。

3.0.5 单位面积质量小于 300g/ ㎡的纸质、布质壁纸 ,当直接粘贴在 A级 基材上时,可 作为 B1 级装修材料使用。

3.0.6 施涂于 A 级基材 上的 无机 装修涂料,可作为 A 级 装修材料使用;施涂于 A 级基材 上, 湿涂覆比小于 1.5kg/ ㎡,且涂层 干膜厚度不大于 1.0mm的 有机 装修涂料,可作为 B1 级 装修材料使用。

3.0.7 当使用多层装修材料时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。 复合型装修材料的燃烧性能等级应进行整体检测确定。

完美资料整理

WORD格式可以编辑

材料性质 各部位 级别 A

顶棚材料 B1

墙面材料 B1

B2

地面材料

装饰织物 其他装修 装饰材料

B1 B2 B1 B2 B1

材料举例 花岗石、 大理石、 水磨石、 水泥制品、 混凝土制品、 石膏板、 石灰制品、 黏土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金、 天然石材、金属 复合板、纤维石膏板、玻镁板、硅酸钙板 等

纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉装饰吸声板、 珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难 燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料、复合 铝箔玻璃棉板等

纸面石膏板、 纤维石膏板、 水泥刨花板、 矿棉板 、玻璃棉板、 珍珠岩板、 难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、 多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镁水泥装 配式墙板、难燃玻璃钢平板、 难燃 PVC 塑料护墙板 、阻燃模压木质复

合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢、 复合铝箔玻璃棉板 等 各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、

印刷木纹人造板、 塑料贴面装饰板、 聚酯装饰板、 复塑装饰板、 塑纤板、 胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人 造革、 实木饰面装饰板、胶合竹夹 板等

硬 PVC 塑料地板、水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板、 难燃 羊毛地毯 等

半硬质 PVC 塑料地板、 PVC 卷材地板等装饰织物 经阻燃处理的各类难燃织物等

纯毛装饰布、经阻燃处理的其他织物等

难燃聚氯乙烯塑料、难燃酚醛塑料 、聚四氟乙烯塑料、 难燃脲醛塑 料、硅树脂塑料装饰型材、经阻燃处理的各类织物等

经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤 织物、木制品等

4、特别场所 (本节所有都不会作降级处理)

B2

1.0.5 建筑内部装修 不应 擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全 出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。

1.0.6 建筑内部消火栓箱门 不应 被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消 火栓箱门的颜色有 明显区别 或在消火栓箱门表面设置 发光标志 。

1.0.7 疏散走道和安全出口的顶棚、墙面

不应 采用影响人员安全疏散的镜面

反光 材料。

1.0.8 地上 建筑的 水平疏散走道 和安全出口的门厅 ,其顶棚 应采用 A 级 装修材料, 其他 部位应采用 不低于 B1 级的装修材料; 地下 民用建筑的 疏散走道 和安全出口的门厅 ,其顶棚、 墙面和地面 均应采用 A 级 装修材料。

1.0.9 疏散楼梯间 和前室 的顶棚、墙面和地面 均应采用 A 级 装修材料。 1.0.10 建筑物内设有上下层相连通的

中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯

时,其 连通部

位的 顶棚、墙面 应采用 A 级 装修材料, 其他 部位应采用 不低于 B1 级 的装修材料。

1.0.11 建筑内部 变形缝 (包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等 燃材料。

1.0.12 无窗房间 内部装修材料的燃烧性能等级除 表 6.0.1 、表 6.0.5 规定的基础上 提高一级 。

1.0.13 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、 发电机房、储油间、通风和空调机房 房

1.0.14 消防控制室 等重要房间,其 顶棚 和墙面 应采用 A 级 装修材料, 地面及其他 装修 应采用 不低于 B1 级 的装修材料。管理用房

1.0.15 建筑物内的 厨房 ,其 顶棚、墙面、地面 均应采用 A 级 装修材料。

等,其内部所有装修均应采用

A 级 装修材料。设备用

A 级外,应在表 5.1.1 、表 5.2.1 、表 5.3.1 、

)两侧基层的 表面装修 应采用 不

低于 B1 级 的装修材料。 《建规》 6.3.4 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不

完美资料整理

WORD格式可以编辑

1.0.16 经常 使用明火 器具的餐厅、科研试验室,其装修材料的燃烧性能等级除 应在表 5.1.1 、表 5.2.1 、表 5.3.1 、表 6.0.1 、表 6.0.5 规定的基础上 提高一级 。

1.0.17 民用建筑内 的 库房或贮 间藏采用 不低于 B1 级 的装修材料。

1.0.18 展览性场所装修设计应符合下列规定

:

1 展台 材料应采用 不低于 B1 级的装修材料。

A 级外,

,其内部所有装修除应 符合相应场所 规定外,且应

2 在展厅设置 电加热设备的餐饮操作区内, 与电加热设备贴邻的墙面、 操作台 均应采用 A 级 装修材料。

3 展台与卤钨灯等 高温照明灯具 贴邻部位的材料应采用 1.0.19 住宅建筑装修设计尚应符合下列规定 1 不应 改动住宅内部烟道、风道。

2 厨房内的 固定橱柜 宜采用 不低于 B1 级 的装修材料。 3 卫生间 顶棚 宜采用 A 级 装修材料。

4 阳台装修 宜采用 不低于 B1 级 的装修材料。 1.0.20 照明灯具及电气设备、线路

的高温部位 ,当靠近非 A 级装修材料或构件时,应

距离不应小于

采取 隔热、散热 等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的 500mm ;灯饰 应采用 不低于 B1 级 的材料。

1.0.21 建筑内部的 配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座 等 不应直接安装在低于 级的装修材料上; 用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器、电线等物体时,应 采用不低于 B1 级的材料。

1.0.22 当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料

内部安装 电加热供暖系统时,室内采

的燃烧性能应为

用的 装修材料和绝热材料 的燃烧性能等级应为A 级。当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修 材料 内部安装 水暖 (或蒸汽 )供暖系统时,其 顶棚 采用的 装修材料和绝热材料 A 级 ,其他 部位的 装修材料和绝热材料 公共场所的规定。

应靠近电气线路、火源或热源,或采取

的燃烧性能 不应低于 B1 级 ,且 尚应符合本规范有关

B1

:

A 级 装修材料。

1.0.23 建筑内部 不宜 设置采用 B3 级装饰材料制成的 壁挂、布艺等,当需要设置时,不

隔离 措施。

1.0.24 本规范未明确规定的场所,其内部装修应按本规范有关规定类比执行。

空间位置 墙面

地面

其他

部位(室内装修装饰材料)

顶棚

无窗房间;经常使用明火器具的餐厅、科研实验室 各类动力设备机房; 避难走道、 防火隔间、 消防电梯轿 ;厢室内顶棚、 墙面、地面和隔断装修材料内部安装供暖系统A (电热)

地下建筑的疏散走道和安全出口门厅;疏散楼梯间和前; 建筑内的厨房

消防控制室、中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯 地上建筑的水平疏散走道和安全出口门厅;

室内顶棚、 墙

面、地面和隔断; 装修材料内部安装供暖系统(水 / 汽暖)

A A A

除 A 级外,提高一级

A A ≥ B1

A ≥ B1 ≥ B1

≥ B1 ≥ B1

完美资料整理

WORD格式可以编辑

变形缝 藏间 展览性场所 住宅建筑

基层和填充物— — A 级,表面装修≥

B1

B1

民用建筑内的库房或贮 符合相应场所规定,且≥

展台材料≥ B 1 级;电加热设备贴邻 的墙面、操作台— 照明灯具贴邻 部位—

A 级

不应改动住宅内部烟道、风道;固定橱柜宜≥

阳台装修宜≥

B1

A 级;展台与高温 B1;卫生间A顶级棚;—

照明灯具及电气设备、

线路的高温部位 配电箱、控制面板、接

靠近非 A 级+隔热、散热措施;与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的 距离应≥

500mm;灯饰 ≥

B1级。

不应直接安装在低于

B1。

B1 级的装修材料上,木质顶棚和墙面,内部含 电有

线盒、开关、插座器、电线等,应≥

民用建筑装修的一般规定:基本原则:

1)对 重要的建筑 比一般建筑物要求严; 对 地下建筑 比地上建筑要求严; 对 100m 以上的 建筑 比对一般高层建筑要求严。 2)对 建筑物防火的重点部位 其要求比一般建筑部位要求严。 求严于粘贴在基材上的物件。

顶棚 ≥墙面 ≥地面

5、民用建筑 1.0.25 单层、多层民用建筑

2.0.5 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表 3.0.8 的规定。

,例如, 公共活动区、 楼梯、疏散 走道及危险性大的场所

等,

3)对顶棚 的要求严于墙面,对 墙面 的要求又严于地面,对 悬挂物 (如窗帘、幕布等 )的要

完美资料整理

WORD格式可以编辑

1.0.26 除 本规范第 4 章规定的场所和本规范表 5.1.1 中序号为 11~13 规定的部位 外,单

5.1.1 的基础

层、多层 民用建筑内面积 小于 100 ㎡的房间 ,当采用耐火极限 不低于 2.00h 的防火隔墙和 甲级防火门、窗 与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表 上降低一级 。

1.0.27 除 本规范第 4 章规定的场所和本规范表 单层、多层 民用建筑需做内部装修的空间内装有

5.1.1 中序号为 11~13 规定的部位 外,当 自动灭火系统 时, 除顶棚外 ,其内部装修