1:研究对象简述

酒店:45000平方米,VRV空调,光伏本次设计选址为济南市

1:基于给定建筑面积的负荷计算,主要包括用电量:制冷、供暖和热水。

2:根据建筑负荷计算总能耗方案,即燃气热水和外部供电; 3年:冷热通电源设备(分体式空调+燃气热水器;VRV空调;独立冷却热泵;热电联产)满足建筑能耗,并根据负荷选择设备;

4:基于所选设备的性能特征和给定的设备价格,计算计算系统的经济性(动态回收期)。

5:根据屋顶设计,制定屋顶光伏引入方案。 2:每个负载的计算和分析 1:酒店负荷需求分析 根据该计算表得出如下图:

上图显示了本月酒店各种负荷需求的分布情况,从上到下为冷负荷:热负荷、热水负荷和电力负荷从图中可以看出,全年热水负荷基本保持不变,电力负荷也相对稳定,只是夏季略有增加,这主要

取决于酒店全年的稳定运营。夏季制冷量较大,8月份最大,达到1296104:65kWh;这家旅馆11月开始供暖,5月结束供暖。12月、1月和2月的供暖负荷较高。一月份最大供热能力为859813.95千瓦时。

2:酒店夏季负荷的每日分时变化分析

由于8月是夏季负荷较高的月份,具有一定的代表性,因此绘制了8月15日酒店负荷随时间的变化图。从图中可以看出,夏天没有暖气。其次,热水负荷全天相对稳定,没有重大变化。虽然电力负载有一定程度的变化,但它会改变

范围不是很大相应地,供应负荷在上午7: 00开始上升,在上午11: 00急剧上升,在上午13: 00略微上升,在上午14: 00达到峰值,然后稳定,在上午20: 00开始急剧下降,并在低负荷状态下保持稳定,直到第二天上午5: 00这种变化是由于作为酒店,许多设备需要一天24小时运行,因此电力负荷相对稳定。白天,尤其是从11: 00到20: 00,是客人最喜欢的时间。此时,应进行大量制冷以满足舒适性要求。

3:冬季酒店负荷日均时变化分析

此处取酒店1月15日负荷随时间变化的曲线图从图中可以看出,冬季各负荷从0点下降到5点。从5点开始,每个负荷开始上升,热水负荷急剧增加。在子项目方面,从8点到23点冷却一直没有停止,主要用于酒店的食品保鲜。电力负荷变化相对平缓,白天高,晚上低。热水负荷从5点开始增加,在白天保持在相对较高的水平,在18点增加,在21点达到峰值,然后逐渐减少。冬季供热负荷是主

要负荷。它在早上6点开始上升,从9点到14点基本稳定,在16点达到峰值,在19点开始急剧下降,然后逐渐下降,在22点变为零。

4:过量季节酒店负荷的每日分时变化分析

上图显示了4月15日酒店的负荷随时间的变化趋势。从图中可以看出,与前两个季节不同,这个季节夜间的变化比较大,尤其是采暖负荷和制冷负荷。电力负荷始终缓慢变化,没有剧烈变化。趋势是在上午5点开始上升,在上午11点达到最大值,在上午19点之前保持基本稳定,在上午19点开始下降。热水负荷在4点钟开始上升,在6点钟达到小的高峰,并趋于稳定,在17点钟大幅度上升,在21点钟达到峰值,然后急剧下降,在3点钟下降到零。供热负荷波动很大。它在早上4点开始逐渐上升,从8点到9点有一个小的下降过程,然后逐渐上升,在17点达到一个峰值,然后开始急剧下降,在21点下降到零,然后开始急剧上升,在0点达到一个小的峰值,然后立即下降。冷却负荷从23: 00到7: 00为零,从7: 00逐渐上升,在13: 00达到峰值,然后略微下降,从15: 00到20: 00基本保持稳定,在20: 00略微上升,在22: 00出现,在23: 00下降到零

3:方案设计、设备选型和系统运行能耗计算 方案一

分体空调+燃气热水器+电网电源1:基本负荷 2:分体式空调的选型及投资计算 3:燃气热水器投资计算 4年:设备投资总成本

5年:年度运营成本计算 计划二

VRV中央空调+燃气热水器+电网电源 1:基本负载

2: VRV中央空调投资

3年:燃气热水器投资计算同方案1:燃气热水器投资计算; 4年:设备投资总成本 5年:年度运营成本计算 方案三

燃气发电机组+烟气直接燃烧复合机组+电网补充(冷热电联产)本系统根据以下原则设计:

用热来决定电,由气体发生器单元产生的废热提供给烟气直燃复合单元。烟气直燃复合机组可实现冷却、加热和供水当燃气发电机组提供的余热不足以满足冷、热负荷要求时,将天然气引入烟气直接燃烧复合装置进行补充燃烧。当满足热负荷的电能不足以满足电负荷时,电网连接到电网,不足的电能从电网购买。

根据这个原理,可以得到以下系统设计图: 1:基本负载

2:天然气发电机组选择及投资计算 3:烟气直接燃烧复合机组的选型及投资计算 4年:其他投资

5:加力、选型和投资计算

6年:设备投资总成本 7年:年电费:天然气费计算 8年:其他费用

9年:计算年度总运营成本

4:各种方案的经济性和能耗分析比较 1:三个方案的投资:营业费用汇总比较

通过图表的分析比较,可以直观地看出,在初始投资中,方案1的投资成本最低,方案2比方案1略有增加,但方案3的投资成本最高,几乎高出四倍。然而,就运营成本而言,方案3是最低的,几乎是方案1: 2的两倍。

2:节能环保计算分析

从图表分析可以看出,方案3各方面的排放量都最小,尤其是二氧化碳和粉尘的排放量,与前两个方案相比大幅减少。目前,当雾霾严重时,采用该方案可以有效降低雾霾水平,值得推广。

3:计算动态回收期 5:光伏发电引入计划 1:设计原则

光伏发电方案主要包括确定最佳倾角:光伏板的选择和分布、母线箱、逆变器、交流配电箱和蓄电池的选择

2:设计背景

以济南市为例。济南市位于北纬36° 39 ‘ 45 “,东经117° 1 ‘ 37 “。它位于中纬度,属于暖温带大陆性季风气候区。它四季分明,