班组 ______ 姓名 ______________ 职务 _________ 总分 ________________________ 一判断题(正确的在题后打\,错误的打X,每题 1分,共30分) 1. 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。
2. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 3. 每张操作票根据情况可以填写两个操作任务。
4. 停电拉闸操作必须按照负荷侧隔离开关 (刀闸)-- 断路器(开关)-- 母线侧隔离开关 (刀
闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀 闸。 5. 倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者操作。
6. 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器 (开关)和隔离开关 (刀闸)的操作把手上,均
应悬挂“禁止合闸,有人工作 ! ”的标示牌。 7. 机组频率就是本机频率测量,单位为 Hz。
8. 调节输出:自动工况下为PLC运算得出的接力器应开开度,手动工况下跟随接力器开 度采
样值,单位为%。
9. 开度指示:指示的是导叶的实际开度。单位为%。
10. 调速器检测到网频故障,则网频故障前的灯变红;同时调速器将网频设置为
然正常运行;
11. 调速器处于自动并网工况时,若检测到调节输出与开度值相差太大,判断为随动系统 故障,
随动系统故障前的灯变红,同时自动地切为手动。当调速器处于手动并网工况 时不进行随动系统故障检测;若随动系统故障存在,调速器切不到自动。 12. 停机令要保持 3 秒以上,开机令必须保持 2 秒以上。
13. 手动开机自动运行待机组转动后(如不启动可适当调节开度) ,观察机组频率变化, 再慢
慢推动控制柜内手柄至频率大于 40HZ按自动按钮切为自动运行
1
50Hz,仍
14. 将调速器切为自动,开机条件指示灯亮后,在控制台上转动开机开关,调速器进行自 动开
机
15. 手动停机时应将控制柜内手柄拉到底,让调速器迅速关闭
16. 用恒压模式运行时无恒机端电压能力,在起励和甩负荷停机时应注意操作,防治发电 机过
电压。
17. 在“运行”状态,出现故障,显示器左下角的“正常”变为“故障” 。此时,可进入
“故障指示”画面,查看故障。故障排除后,可通过按励磁屏上“复归”按钮复归信 号。 18. 恒压模式是以自动恒定发电机端电压方式运行,恒流模式是以自动恒定发电机励磁电 流方
式运行。两模式可以无扰动切换。
19. 合灭磁开关后,再手动合上风机开关,然后检查风机运转是否正常。 20. 起励时,如起励不成功,排除故障后再次按起励按钮起励。
21. 防洪时应政令畅通,统一部署,严格执行调水指令;当汛情紧迫时,全站人员按通知 无条
件留站。
22. 防洪时,厂部领导、车间主任调度电气班、水机班、防洪及生产,值长协助。
23. 防洪时主厂房为保险起见将带有厂用电一台机组降负荷至较小值,以保证厂用电可 靠,另
一台机组负荷降至 2500KW。 24. 在起励后,可以随便对参数进行修改
25. 在正常停机前应按“切除”按钮进行逆变灭磁。紧急情况应跳灭磁开关( FMK快速 灭
磁。
26. 调速器检测到机频故障,则机频故障前的灯变红;同时调速器切为手动 27. 上电后或故障时调速器切为手动状态。
28. 正常停机时,跳开断路器后,应先跳 FMK再按“切除”按键进行逆变灭磁。 29. 正常运行应以恒压模式为主,恒压模式故障和需恒定发电机励磁电流的特殊工况时用
2
恒流模式。
30. 调速器触摸屏检查时若出现“ PLC no response ”字样,则表示触摸屏与可编程之间 无
通讯,请检查可编程与触摸屏之间的通讯电缆是否接触良好,有无断线现象。 二 单项选择题 (每题只有一个正确答案,每题 2分,共 50 分) 31. 设备不停电时的安全距离10KV和20?35KV分别为() A 1.0m,1.2m B 0.70m ,1.00m C 0.35m,0.6m D 0.6m,0.7m
32. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 ___以内,室外不得接近故障点 ___以内
进入上述范围人员必须穿绝缘靴。 ( ) A 3m,6m B 4m,8m C 5m,9m D 6m,9m
33. 倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令
应准确、清晰、使用正规操作术语和 ( A 设备双重名称 B 设备名称 C 编号
34. 倒闸操作由 ( ) 填写操作票,操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不
得任意涂改。
A 操作人 B 临护人 C 班长 D 值长 35. 下列哪项工作可以不用操作票: ( )
A操作人对设备比较熟悉的情况下 B拉合断路器(开关)的单一操作 C上级领导下令必须马上进行的操作
36. 通过推拉调速器柜内下部的手动换向阀,可以改变接力器 ( ) A 频率 B 开限 C 开度 D 功给
37. 空载开限 : 自动空载时,限制调节的最大值,即空载时导叶接力器的最大开度值,单
位为%,范围 0-99.99 %。其修改位置在 ( ) A 给定参数 B 调节参数 C 工况调整 D 时间调整 38. 自动空载时机组频率小于 50Hz,应()。
3
) 。
。
A 增大空载开限 B 推手柄 C 拉手柄 D 增大功率开限 39. 并网后通过按调速器增、减给定按钮调节 ( ) A 本机频率 B 系统频率 C 有功负荷 D 无功负荷
40. 开机时将GOT显示画面切为“运行参数”画面,看()是否为15% “频率给定”是 否
为50HZ如不正确在“给定参数”画面内修改 A 功率开限 B 空载开限 C 功率给定 D 开度指示
41. 在停机时,以前是转速降为 30%刹车,现在新调速器是在机组频率降为 ( )Hz 刹车 A 10 B 15 C 30 D 45
42. FMK合,DL分,起励成功(达到预设机端电压)后,进入空载画面。此时,可通过“增
磁”和“减磁”按钮调节 ( ) 。
A 系统电压 B 无功负荷 C 本机频率 D 机端电压
43. 在空载状态, 以下哪种情况励磁调节器不进入停机程序, 完成逆变 (续流)灭磁。
( ) A 调节器切除按钮(近方)动作 B 中控室切除按钮(远方)操作 C正常停机信号(停机继电器)动作 D 跳 FMK
44. 起励前检查励磁装置及励磁调节器是否正常,将励磁调节器
画面,如出现故障应 ( ) 复位,重新进入起励画面。 A 触摸“复位”键 B 按“复归”按钮 C 按水机屏上的复归按钮
PLC触摸屏画面调至起励
45. 在起励时,按“切除”按钮,让励磁系统恢复正常起励状态,将运行方式切为 ( ) 方
式。
A 恒功率因数 B 恒流 C 恒无功 D 恒压
4
46. 并网后,通过按励磁增、减按钮可以调节()增、减。 A系统电压 B 无功负荷 C 本机频率 D 机端电压
47. 进入防洪状态时,厂房值班员应注意集水井渗透水,并由 ()指派专人负责排水。 A班长 B 值长 C 车间主任 D 厂长
48. 厂房以上压力管道排水由()派人观察排洪是否正常,如有异常及时上报, A电气班班长 B 值长 C 车间主任 D 厂长
49. 当凯江河洪水上涨至相关水位 3.6米?8.3米之间时,水位高程460.40m?465.10m。关水位超过()米(排洪沟已进河水),关闭排洪沟闸阀、排洪沟水由潜水泵排洪。 A 3 B 3.9 C 5 D 8.3
50. 根据下图,现在直流屏是()方式。
A浮充B主充
51. 根据上图,现在是由()在浮充。 A上机B下机
52. 厂用电从3B倒至4B的顺序是() (1) 刀闸拉至4B侧 (2) 断开空气开关 (3)
合上空气开关
A (1)(2)(3) B ⑵⑴(3) C (3)(2) (1) D (1)(3)(2)
5
相
星火电站运行人员业务能力测试题doc-星火电站运行人员素