建筑电气分部工程质量验收记录
工程名称 广东全球通大厦(新址)(通信枢纽楼1幢) 中国建筑第四工程局有限公司 结构类型 技术部门负责人 分包单位负责人 框架剪力墙 GD25002 共3页 第1页
层 数 质量部门负责人 分包技术负责人 地下3层/地上37层 熊鹰 施工单位 俞爱军 分包单位 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 中建四局安装工程有限公司 分项工程名称 检验批数 37 38 324 37 85 93 93 93 钟先赟 王传铭 施工单位检查评定 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 齐全、有效 合格 好 验 收 意 见 裸母线、封闭母线、插接式母线安装(供电干线) 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设(供电干线) 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装(电气动力) 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线(电气动力) 低压电气动力设备试验和试运行(电气动力) 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设(电气动力) 电线导管、电缆导管和线槽敷线(电气动力) 电线、电缆穿管和线槽敷线(电气动力) 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告 观感质量 分包单位 施工单位 项目经理 年 月 日 项目经理 年 月 日 项目负责人 年 月 日 项目负责人 年 月 日
验 勘察单位 设计单位 收 单 位 监理(建设)单位 总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 建筑电气分部工程质量验收记录
工程名称 广东全球通大厦(新址)(通信枢纽楼1幢) 中国建筑第四工程局有限公司 结构类型 技术部门负责人 分包单位负责人 框架剪力墙 GD25002 共3页 第2页
层 数 质量部门负责人 分包技术负责人 地下3层/地上37层 熊鹰 施工单位 俞爱军 分包单位 序号 9 10 11 12 13 14 15 16 中建四局安装工程有限公司 分项工程名称 检验批数 511 275 58 60 29 6 14 120 钟先赟 王传铭 施工单位检查评定 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 齐全、有效 合格 好 验 收 意 见 电缆头制作、接线和线路绝缘测试(电气动力) 成套配电柜、控制柜和照明配电箱安装(电气照明) 电线导管、电缆导管和线槽敷线(电气照明) 电线、电缆穿管和线槽敷线(电气照明) 普通灯具安装(电气照明) 专用灯具安装(电气照明) 开关、插座、风扇安装(电气照明) 建筑物照明通电试运行(电气照明) 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告 观感质量 分包单位 施工单位 项目经理 年 月 日 项目经理 年 月 日 项目负责人 年 月 日 项目负责人 年 月 日
验 勘察单位 设计单位 收 单 位 监理(建设)单位 总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 建筑电气分部工程质量验收记录
工程名称 广东全球通大厦(新址)(通信枢纽楼1幢) 中国建筑第四工程局有限公司 结构类型 技术部门负责人 分包单位负责人 框架剪力墙 GD25002 共3页 第3页
层 数 质量部门负责人 分包技术负责人 地下3层/地上37层 熊鹰 施工单位 俞爱军 分包单位 序号 17 中建四局安装工程有限公司 分项工程名称 检验批数 85 钟先赟 王传铭 施工单位检查评定 符合要求 齐全、有效 合格 好 验 收 意 见 不间断电源安装 以下空白 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告 观感质量 分包单位 施工单位 项目经理 年 月 日 项目经理 年 月 日 项目负责人 年 月 日 项目负责人 年 月 日
验 勘察单位 设计单位 收 单 位 监理(建设)单位 总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
04建筑电气分部工程质量验收记录