建筑智能化工程安装技术
【考点】建筑智能化工程的组成及其功能 一、建筑设备监控系统的组成及其功能 (一)建筑设备自动监控系统组成 1.中央监控设备
2.现场控制器
现场控制器(直接数字控制器 DDC:direct digital control),能独立进行检测与控制。控制器的接口有模拟量、数字量的输入/输出接口。 3.输入设备
非电量传感器有温度、湿度、压力、液位和流量传感器等。 1)温度传感器常用的有风管型和水管型。 有 1kΩ镍电阻、1kΩ和 100Ω铂电阻等类型。 2)压差开关是随着空气压差引起开关动作的装置。 例如:压差开关可用于监视过滤网阻力状态的监测。 4.主要输出装置
电动执行器控制或调节的对象为装于风管或水管的阀门,可分为驱动或控制水管阀门的电磁阀、电动调节阀和驱动或控制风阀的风阀执行器。 (1)电磁阀
(2)电动调节阀。电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型,分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。
(3)电动风阀。由风门驱动器和蝶阀组成,调节风门以达到调节风管的风量和风压。 【考点】建筑智能化工程的施工要求 一、建筑设备监控工程的施工要求 (一)建筑设备监控工程的实施 3.建筑设备监控工程实施界面的划分 1)大型设备接口界面的确定
建筑设备监控系统与变配电设备、发电机组、冷水机组、热泵机组、锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信,必须预先约定所遵循的通信协议。
如果建筑设备监控系统和大型设备的控制系统都具有相同的通信协议和标准接口,就可以直接进行通信。当设备的控制采用非标准通信协议时,则需要设备供应商提供数据格式,由建筑设备监控系统承包商进行转换。 (二)建筑设备监控系统产品的选择及检查
1.建筑智能化工程中使用的设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家标准进行。供需双方有特殊要求的产品,可按合同规定或设计要求进行。 接口技术文件应符合合同要求;接口测试文件应符合设计要求。 2.进口设备应提供的资料: 1)质量合格证明 2)检测报告
3)安装使用、维护说明书(中文译文) 4)原产地证明 5)商检证明
(三)监控设备的安装要求 2.现场控制器安装要求
3.主要输入设备安装要求
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。 (4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。 4.主要输出设备安装要求
(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和试压试验。
(2)电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,宜进行模拟动作检查。
【考点】建筑智能化工程的调试检测要求 一、建筑智能化系统调试检测的实施 1.系统检测
系统检测应在系统试运行合格后进行。系统检测结论与处理如下: (1)主控项目有一项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格; (2)一般项目有两项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格;
(3)被集成系统接口检测不合格的,被集成系统和集成系统的系统检测结果均应为不合格;
(4)系统检测不合格时,应限期对不合格项进行整改,并重新检测,直至检测合格。 2.建筑智能化分部(子分部)工程验收 (1)工程验收文件 1)竣工图纸;
2)设计变更记录和工程洽商记录;
3)设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录; 4)分项工程质量验收记录;
5)试运行记录; 6)系统检测记录; 7)培训记录和培训资料。 二、线缆和光缆施工技术要求 (一)线缆的施工要求
(1)信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m;信号线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角。
(2)线缆敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。
(3)线缆敷设时,为避免干扰,电源线与信号线、控制线,应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设。线缆在沟内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。
(4)明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m,当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。
(5)信号线缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准的规定。 (二)光缆的施工要求
1.光缆的结构及允许的最小弯曲半径、最大抗拉力等机械参数,应满足施工条件的要求。 二、建筑智能化工程调试检测要求 (一)建筑设备监控系统调试检测要求 1.通风空调设备系统调试检测
1)对风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小; 2)对水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值;
3)对加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值; 4)对过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网; 5)监控风机故障报警及相应的安全联锁控制;
6)电气联锁以及防冻联锁控制等。 2.变配电系统调试检测(2015年二级案例) 1)变配电设备各高、低压开关运行状况及故障报警;
2)电源及主供电回路电流值显示、电源电压值显示、功率因素测量、电能计量等; 3)变压器超温报警;
4)应急发电机组供电电流、电压及频率及储油罐液位监视,故障报警; 5)不间断电源工作状态、蓄电池组及充电设备工作状态检测。 3.公共照明控制系统调试检测
按照明回路总数的10%抽检,数量不应少于10回路,总数少于10路时应全部检测。不同区域的照明设备分别进行开、关控制。
例如:以光照度、时间等为控制依据对公共照明设备(场景照明、景观照明)进行监控检测。
4.给水排水系统调试检测
给水和中水监控系统应全部检测;排水监控系统应抽检50%,且不得少于5套,总数少于5套时应全部检测。
例如,给水系统、排水系统和中水系统液位、压力参数及水泵运行状态检测;自动调节水泵转速;水泵投运切换;故障报警及保护。 5.锅炉机组调试检测
锅炉出口热水温度、压力、流量;热源系统功能检测;热交换系统功能检测。 【2015二级真题】远程智能监控的变配电设备应检测哪些参数?
答:远程智能监控的变配电设备应检测高、低压开关的运行状况和故障报警信号,电源及供电回路的电流、电压值显示,功率因素测量信号,电能计量信号,变压器超温报警信号。因为背景中没有提到应急电源和不间断电源,所以,应急电源和不间断电源的监测内容可以不写。
一建-机电实务-冲刺一建机电考点强化第16讲:建筑智能化工程安装技术-筑成教育