项目试验检测计划
一、 自检试验检验计划
所有进场原材依据以下频率对其开展试验,进行每项检验:
1.水泥
同厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的散装水泥每500t(袋装水泥每200t)为一批,不足上述数量时也按一批计。 2.粉煤灰
同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每120t为一批,不足120t时也按一批计。 3.磨细矿渣粉
同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每120t为一批,不足120t时也按一批计。 4.细骨料
连续进场的同料源、同品种、同规格、的细骨料每400m3(或600t)为一批,不足上述数量时也按一批计。 5.粗骨料
连续进场的同料源、同品种、同规格、的粗骨料每400m3(或600t)为一批,不足上述数量时也按一批计。 6.外加剂
同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每50t为一批,不足50t时也按一批计。 7.水
同一水源的涨水季节检验一次。
8.钢材原材料
以同一牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计。,如每批重量超过60t,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试件和一个弯曲试验试件。 9.钢筋焊接
焊接接头的力学性能检验以同级别、同规格、同接头形式和同一焊工完成的每200个接头为一批,不足200个也按一批计。冷挤压套筒连接接头的力学性能检验以同等级、同规格和同接头形式的每200个接头为一批,不足200个也按一批计。 10、锚具、夹片
同一规格、同一批原材料、同一种工艺一次投料生产的数量,每批不应超过1000件(套),硬度检验抽取3%~5%. 11、钢绞线
钢绞线每批应由同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线组成,每批质量不大于60t。
二、 原材拟外委试验检测计划
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 外委项目 水泥 粉煤灰 矿粉 粗骨料 细骨料 减水剂 膨胀剂 压浆剂 进场首检单位 铁道部质检中心 铁道部质检中心 铁道部质检中心 铁道部质检中心 铁道部质检中心 铁道部质检中心 陕西省建筑工程质量检测中心 陕西省建筑工程质量检测中心 周期检定单位 陕西省建筑工程质量检测中心 陕西省建筑工程质量检测中心 陕西省建筑工程质量检测中心 陕西省建筑工程质量检测中心 陕西省建筑工程质量检测中心 陕西省建筑工程质量检测中心 陕西省建筑工程质量检测中心 陕西省建筑工程质量检测中心 周期检测平率 3个月 3个月 3个月 新选厂家 新选厂家 6个月 6个月 备注 6个月 9 10 11 水 锚具、夹片 钢绞线 铁道部质检中心 国家安全生产郑州金属制品检测检验中心 国家安全生产郑州金属制品检测检验中心 铁道部质检中心 陕西省建筑工程质量检测中心 国家安全生产郑州金属制品检测检验中心 国家安全生产郑州金属制品检测检验中心 中铁一局集团有限公司西宝铁路客运专线中心试验室 中铁一局集团有限公12个月 1000套 新进厂家 耐久性试件(抗12 冻、电通量) 耐久性试件(抗13 渗) 14 15 16 17 18 接地端子 预埋件 防水涂料 连接套筒 泄水管 2000m 3 5000m 3铁道部质检中心 司西宝铁路客运专线中心试验室 铁道部质检中心 铁道部质检中心 铁道部质检中心 铁道部质检中心 铁道部质检中心 国家安全生产郑州金属制品检测检验中心 铁道部质检中心 铁道部质检中 兴平东试验室 铁道部质检中心 新进厂家 新进厂家 30吨 500个接头 新进厂家 三、原材料常检、外委检测项目及指标
(一)、水泥 1、检测依据:
GB175-2007 通用硅酸盐水泥
科技基[2005]101号 客运专线高性能混凝土暂行技术条件 铁科技[2004]120号 客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件 铁建设[2005]160号 铁路混凝土工程施工质量验收补充标准
铁建设[2009]152号 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》修订条文 2、检测项目及技术要求 序号 1 2 3 4 5 6 检验项目 细度 比表面积 凝结时间 min 氧化镁含量 三氧化硫含量 烧失量 % % % ≤600 ≤5.0 ≤3.5 ≤5.0 单位 % m2/kg min 技术要求 80μm方孔筛筛余≤10.0 300~350 ≥45 7 8 安定性 游离氧化钙 抗折强度 / % MPa MPa 沸煮法合格 ≤1.0 3d≥3.5 28d≥6.5 3d≥17.0 28d≥42.5 ≤0.60 ≤0.06 ≤8 / 9 MPa 抗压强度 MPa 10 11 12 13 (二)、粉煤灰 1、检测依据:
GB/T1596-2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
科技基[2005]101号 客运专线高性能混凝土暂行技术条件 铁科技[2004]120号 客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件 铁建设[2005]160号 铁路混凝土工程施工质量验收补充标准
铁建设[2009]152号 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》修订条文 2、检测项目及技术要求 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检验项目 细度 氯离子含量 需水量比 含水量 烧失量 三氧化硫含量 氧化钙含量 游离氧化钙含量 活性指数 碱含量 单位 % % % % % % % % % % 技术要求 45μm方孔筛筛余≤12.0 ≤0.02 ≤95 ≤1.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤10 ≤1.0 / / 碱含量 氯离子含量 熟料中的C3A含量 密度 % % % g/cm3 11 (三)、矿粉 1、检测依据:
安定性 % 沸煮法合格 GB/T18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T18736-2002 高强高性能混凝土用矿物外加剂 科技基[2005]101号 客运专线高性能混凝土暂行技术条件 铁科技[2004]120号 客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件 铁建设[2005]160号 铁路混凝土工程施工质量验收补充标准
铁建设[2009]152号 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》修订条文 2、检测项目及技术要求 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (四)、减水剂 1、检测依据:
GB8076-2008 混凝土外加剂 JC473-2001 混凝土泵送剂 JG/T223-2007 聚羧酸系高性能减水剂
科技基[2005]101号 客运专线高性能混凝土暂行技术条件
检验项目 氧化镁含量 三氧化硫含量 烧失量 氯离子含量 比表面积 需水量比 流动度比 活性指数 % 碱含量 密度 含水量 % g/cm3 % 28d≥95 / / ≤1.0 单位 % % % % m2/kg % % % 技术要求 ≤14.0 ≤4.0 ≤3.0 ≤0.06 400~500 ≤100 ≥95 7d≥75