好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自动喷水灭火系统题目库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精心整理

自动喷水灭火系统施工验收规范题目库

(单选35道,多选10道,判断15道,问答5道,共计65道)

一.单项选择题

1.闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为;保压时间不得少于。当2只及2只以上不合格时,不得使用该批喷头。

A.3.0Mpa30minB.0.6Mpa3minC.3.0Mpa3minD.0.6Mpa30min

2.闭式喷头应进行密封性能试验,当仅有1只不合格时,应再抽查。但不得少于只;重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,不得使用该批喷头。 A.1[.2%5 C.10.2 3.报警阀应逐个进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的倍,保压时间为5min。阀瓣处应无渗漏。 A.1.55minB.2 5minC.1.53minD.23min 4.管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于mm;与末端喷头之间的距离不宜大于mm; A.300500B.300 750 C.150750D.150300 5.配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个;当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于。 A.2B.3 C.3.6D.4 6.当管子的公称直径等于或大于时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架; A.32mmB.40mmC.50mmD.70mm 7.当喷头的公称直径小于时,应在配水十管或配水管上安装过滤器。 A.8mmB.10mmC.12mmD.15mm 8.当通风管道宽度大于时,喷头应安装在其腹面以下部位。 A.1.0mB.1.2mC.1.5m1D.1.8m 9.报警阀安装两侧距墙不小于,正面距墙不小于。 A.0.5m1.0mB.0.5m1.2mC.0.75m1.0mD.0.75m1.2m 10.自湿式报警阀系统侧放水,安装延时器的在秒内警铃应开始连续报警。 A.5~90B.15~90 C.5~60D.15~60 11.每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为的试水阀。 A.15mmB.20mmC.25mmD.32mm 12.自动喷水灭火系统的管网中,所有配水管或配水支管的公称直径不应小于mm。 A.15B.20 C.25D.32

13.除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于mm,且应大于mm。

A.75150B.100 150 C.50100D.150300

14.直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于mm,且不应大于mm。 A.75150B.100 150 C.50100D.150300

15.直立式边墙型喷头,其溅水盘与背墙的距离不应小于mm,并不应大于mm。 A.75150B.100 150 C.50100D.150300

16.水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于mm,且不应大于mm。

精心整理

A.75150B.100 150 C.50100D.150300

17.信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不宜小于mm。 A.150B.200 C.300D.500

18.湿式自动喷水灭火系统联动试验时,开启末端放水装置后,出水压力不应小于Mpa。 A.0.02B.0.03 C.0.05D.1.0

19.节流装置应安装在公称直径不小于mm的水平管段上;减压孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上,且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的倍。

A.401.5B.50 2 C.701.5D.802

20.湿式自动喷水灭火系统自开启末端试水装置起至水泵启动的时间不应超过。 A.1minB.90sC.5minD.15s

21.以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在内投入正常运行。 A.15sB.30sC.60sD.90s 22.以备用电源切换或备用泵切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在内投入正常运行。 A.15sB.30sC.60sD.90s 23.连接报警阀进出口的控制阀应采用。 A.闸阀B.信号阀C.截止阀D.止回阀 24.当关闭报警试验阀门时,水力警铃应停止报警、压力开关应停止动作、报警阀上下压力表指示正常,延时器最大排水时间不应超过。 A.90sB.3minC.5minD.10min 25.消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,压力表量程应为工作压力的倍。并应安装检查和试水用的放水阀门。 A.1.5~2.0B.2.0~2.5 C.2.5~3.0D.1.5~3.0 26.消防水箱间的主要通道宽度不应小于;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于;消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6m。 A.1.2m0.6B.1.5m0.75mC.1.0m0.75mD.1.0m0.7m 27.墙壁消防水泵接合器的安装与门、窗、孔、洞的净距离不应小于m,且不应安装在玻璃幕墙下方。 A.1.0B.1.5 C.2.0D.3.0 28.消防气压给水设备四周应设检修通道,其宽度不应小于,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不得小于。 A.1.0m0.6mB.0.7m1.0mC.0.7m0.6mD.1.0m0.7m 29.水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度不应大于;当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不应大于。 A.6m20mB.3m6mC.6m15mD.3m20m 30.喷淋管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验。当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MP寻时,水压强度试验压力应为该工作压力加MPa。

A.1.250.3B.1.5 0.4 C.1.250.4D.1.50.3 31.水压强度试验的测试点应设在系统管网的。 A.最高点B.最低点C.供水最不利点D.末端

32.水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压,应无泄漏。

A.30minB.2hC.8hD.24h

33.安装后的水力警铃启动压力不应小于。 A.0.05MPaB.0.1MpaC.0.5MpaD.1.0Mpa

精心整理

34.自动喷水灭火系统的水压强度试验应在达到试验压力后,稳压,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

A.15minB.30minC.2hD.24h

35.稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。

A.在60s内B.在90s内C.在5min内D.立即 二、多项选择

1.水流指示器的安装应符合下列要求:() A.应在管道试压和冲洗合格后进行; B.应竖直安装在水平管道上侧; C.动作方向应和水流方向一致;

D.应安装在信号阀后面的管路上,与信号阀的距离应≥150mm; E.报警信号线路应有穿管保护。 2.减压阀的安装应符合下列要求:() A.安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行; B.减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致; C.可调式减压阀应垂直装; D.安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。 3.自动喷水灭火系统调试应包括下列内容:() A.水源测试; B.消防水泵调试; C.稳压泵调试; D.报警阀调试; E.排水装置调试; F.联动试验。 4.在自动喷水灭火系统水压试验中,正确的做法是:() A.强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa; B.当设计工作压力大于1.0MP时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa; C.强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。 D.强度试验应在试验压力下稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。 E.严密性试验应在设计工作压力下稳压24h,无泄漏。 5.消防水泵安装应符合下列要求:() A.出水管上应安装检查和试水用的压力表和放水阀门; B.泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀; C.吸水管直径不应小于消防水泵吸水口直径; D.吸水管不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀;

E.吸水管水平管段变径时应用偏心异径管件,连接时应保持其管底平直; F.一组水泵吸水管不应少于2条。

6.湿式自动喷水灭火系统联动试验应达到以下要求:() A.开启末端放东装置后,出水压力不应小于0.05MPa; B.压力开关应能报警;

C.水流指示器动作后应准确输出报警信号;

D.压力开关动作应直接联锁自动启动水泵供水;

E.自开启末端试水装置起至水泵启动的时间不应超过6min;

F.消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号及水泵动作后的反馈信号。

自动喷水灭火系统题目库

精心整理自动喷水灭火系统施工验收规范题目库(单选35道,多选10道,判断15道,问答5道,共计65道)一.单项选择题1.闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为;保压时间不得少于。当2只及2只以上不合格时,不得使用该批喷头。A.3.0Mpa30m
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4lvg96yl4t1j03v4iv5u208bi780fr00a5i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享