1)主要施工额定功率: 施工机械设备及功率详见下表:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 机械设备名称 塔 吊 施工电梯 砼输送泵 砂浆搅拌机 电渣压力焊机 交流电焊机 对焊机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋调直机 成套木工机械 打夯机 手持电动工具 污水泵 平板振动器 砂轮切割机 加压水泵 电动切割机 插入式振动器 照明 型号规格 QTZ63 门式双笼 HBT-80 350L BX3-500 GJ-40-1 CT4/8 WQ442A型 各型号 LICP300/400 150m J3G2 400 Φ50 数量 2台 1台 2台 2台 2套 4台 2台 4台 4台 1台 2套 2台 10台 6套 1台 2台 1台 2台 3根 国别产地 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 额定功率 60KW 66KW 150KW 7.5KW 35KVA 24KVA 合计 120KW 66KW 300KW 15KW 70KVA 96KVA 使用性质 物料运输 物料运输 砼输送 装修 焊接 焊接 焊接 下料 下料 下料 模板 回填 安装 排水 震捣 下料 给水 安装 震捣 备注 柴油泵 70KVA 140KVA 5.5 KW 7.5KW 7.5KW 5.5KW 0.9KW 0.5KW 2.2KW 2.2KW 1.5KW 11KW 1.0KW 2.2KW 22KW 30KW 7.5KW 11KW 1.8KW 5KW 13.2KW 2.2KW 3KW 11KW 2.0KW 6.6KW 30KW 1

百度文库 - 让每个人平等地提升自我!

备注:根据施工进度安排,合理投入、退出设备,如:施工电梯安装时段现场已拆除一台塔吊,装饰阶段将会增加手持电动工具数量,同时钢筋设备将减少或停用等,因此计算总容量时考虑高峰期用电即可满足整个施工阶段。

2) 总用电容量计算:

根据《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社)有关公式计算施工机械用电总负荷:

P=1.05(K1×ΣP1/cosψ+ K2ΣP2+ K3ΣP3)

式中P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定容量(KVA); P3——照明容量(KW);

K1取0.6,K2取0.5,K3取0.8,K取0.7(同时需用系数)

COSΦ—电动机的平均功率因数取0.75(在施工现场最高为0.75~0.78) K1 、K2 、K3—需要系数表 需要系数 用电名称 数量 K 3~10台 电动机 11~30台 30台以上 3~10台 电焊机 10台以上 照明 K3 K2 0.5 0.8 K1 数值 0.7 0.6 0.5 0.6 3) 根据主要用电设备表及说明计算施工用电总容量 计算过程如下:

P=1.05(K1∑P1/ COSΦ+ K2∑P2+ K3∑P3)

=1.05*(0.6*(60+66+15+22+30+7.5+11+1.8+5+13.2+2.2+3+11+2+6.6)/0.

75)+0.5*(70+96+140)+0.8*30)

=392.29KVA

线电流I线=KP/(1.732×U线×COSΦ) 2

百度文库 - 让每个人平等地提升自我!

=0.7×392.29/(1.732×0.38×0.75) =556.3A

甲方提供变压器容量为400KVA,在低压配电室设置一台低压配电柜,其低压额定电流为630A,因此此配置可满足临时用电的需要。

4) 配电导线的选择

根据施工用电总负荷,○1采用YJV-3*95+2*50mm2交联聚乙烯绝缘电力电缆2根并接,由甲方变压器埋地暗敷至低压配电柜;进入总配电柜后用BV25mm22总配电箱处的人工接地体采用DN40钢管,长度2.5m,接地连做好重复接地。○

接距地面0.8m,接地线及其连接处作防腐处理。

自总配电柜后分三路供电,第一路引入北面加工区(塔吊+镝灯、钢筋设备、木工设备、搅拌机、照明配电箱)A-B1配电箱; 第二路引入基础阶段加工区/装饰阶段主楼施工区处A-B2配电箱(基础阶段--塔吊+镝灯、钢筋加工区、楼层临时用电;装饰阶段--电梯+照明、楼层临时用电、楼梯照明、水泵);第三路引入办公区、宿舍照明A-B3配电箱; (详见平面图、系统图)。一、二级配电箱柜之间路线均采用五芯电缆,型号根据实际负荷确定,具体计算如下:

(1)第一路引入北面加工[塔吊+镝灯(7KW)、钢筋设备、木工设备安装加工棚、搅拌机、北加工区域照明配电箱(3KW)]A-B1配电箱,其额定电流为: I线=KP/(1.732×U线×COSΦ)

=(0.6*(60+11+15+7.5+11+15)+0.5*(3*24+70)+0.8*10)/(1.732×0.38×0.75) =305.3A

选用YJV-3*120+2*75 mm2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆可满足要求。 a. 塔吊配电箱(A-B1-C1),其主要负荷为: 塔吊1台其额定电流为:

I线=P/(1.732×U线×COSΦ)

=60/(1.732×0.38×0.75)

=121.55A

塔吊与镝灯采用链接方式,应加入镝灯24.56A

选用YJV-3X35+2X16 mm2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆可满足要求。

b. 对焊机A-B1-C2 3

百度文库 - 让每个人平等地提升自我!

I线=P/(1.732×U线×COSΦ)

=70 (0.38*0.75*1.732) =141.81A

选用YJV-3X35 mm2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆可满足要求。 根据I线=KP/(1.732×U线×COSΦ)公式,得钢筋设备每千瓦为2安培计算,其设备(A-B1-9/10/11/12)选用YJV-3*6+1*4 mm2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆链式联结可满足要求。

c. 木工设备、安装加工棚(C3、C4) I线=P/(1.732×U线×COSΦ)

=(11+24)/(0.38*0.75*1.732) =70.9A

选用YJV-3X10+2*6 mm2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆可满足要求。 d. 搅拌机(C5、C6)

根据I线=KP/(1.732×U线×COSΦ)公式,得搅拌机设备每千瓦为2安培计算(15KW),其设备选用YJV-3*4+1*2.5 mm2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆链式联结可满足要求。

e. 北加工区域照明配电箱(C7)

I=P/U =3000/220 =13.64A

选用YJV-5*4 mm2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆链式联结可满足要求 f. 镝灯照明配电箱(A-B1-C8)

I线=P/(U线×COSΦ)

=7/(0.38*0.75)

=24.56A

考虑到垂直输送高强度需求大,选用VV-3X4+2X2.5 mm2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆可满足要求。

4

百度文库 - 让每个人平等地提升自我!

(2) 第二路引入基础阶段加工区/装饰阶段主楼施工区处A-B2配电箱(基础阶段--塔吊+镝灯、钢筋加工区、楼层临时用电;装饰阶段--电梯+照明、楼层临时用电、楼梯照明、水泵):

基础阶段:

I线=KP/(1.732×U线×COSΦ)

=[0.6*(60+11+15)+0.5*(2*24+70)+7*0.8]/(1.732×0.38×0.75) =235.4A

装饰阶段:

I线=KP/(1.732×U线×COSΦ)

=(0.6*(66+11+10*0.5+2.2+2*1.5+1*2+3*2.2+3*2.2+2*0.9)+0.5*(

4*24)+2)/(1.732*0.38*0.75)

=227.95A

基础阶段用电负荷比装饰阶段用电负荷稍大,电缆选择时按基础阶段用电电流考虑,选用YJV-3X95+2X50 mm2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆可满足要求。

a. 人货电梯配电箱(A-B2-C1),其额定电流为:

I线=P/(1.732×U线×COSΦ)

=66/(1.732×0.38×0.75)

=133A

考虑到启动电流是正常运转电流的4-7倍,选用YJV-3X35+2X16㎜2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆可满足要求。 b. 楼层配电箱(A-B2-C2箱)

I线=KP/(1.732×U线×COSΦ)

=(0.6*(10*0.5+2.2+2*1.5+1*2+3*2.2+3*2.2+2*0.9)+0.5*4*24)

/(1.732×0.38×0.75)

=130.3A

选用YJV-3X35+2X16mm2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆可满足要求。 c. 增压水泵控制箱(A-B2-C3箱)采用双回路(开关箱设置为双电源自动切换箱,防止应急电源串入平时线路。)