丰泰、丰逸住宅小区 E 标段工程
临时用电施工组织设计
一、编制依据
1、《建筑工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005) 3、《丰泰、丰逸住宅小区 E 标段工程施工组织设计》 二、工程概况
1、本工程为丰泰、丰逸住宅小区 E 标段工程,建设单位为峰峰矿区采煤沉陷区 综合治理办公室,勘察单位为中煤邯郸设计工程有限责任公司,设计单位为中煤邯 郸设计工程有限责任公司,监理单位为石家庄新世纪工程建设监理有限公司,施工 单位为山西省第二建筑工程公
精选
司。
2、本工程位于邯郸市前进大街以西,联纺路以北,北环路以南,包括
34#~42#
楼和 1# 地下车库计十个单体工程,建筑面积共计 198887m2,34#、35#、37#、40# 楼为地下二层、地上三十层; 36#、 38#、39#、41# 和 42#楼为地下二层、地上二十 四层;1#地下车库为地下二层。三十层结构建筑高度为87.4m,二十四层结构建筑高 度为70m,室内外高差均为0.45m=
3、 本工程均为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级,地基 处理为 CFG 桩复合地基,设计使用年限为 50 年,建筑抗震设防类别为丙类,地基 基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为乙级,结构耐火等级为一级,建筑物防雷 等级为三级,抗震设防烈度为 7 度。
4、 根据中煤邯郸设计工程有限责任公司提供的岩土工程详细勘察报告,本工程 场地类别为U类,场地标准冻深为 0.5米,地下水埋深1.00米。
三、临时用电量统计
本工程主体结构施工均已完成,现施工主要涉及工程项目:楼地面混凝土、墙 面面层抹灰、室内电梯安装、外墙保温及涂料工程、水电安装工程。施工主要用电 设备机械有:砼输送泵、砼振捣机械、室内电梯及施工电梯、吊篮、砂浆搅拌机。 机械需用量计划及用电量见附表。
四、设计内容
业主已将 380V 电源引入施工现场,并设立配电室,本设计只负责总配电室以下 线路及电气开关的选择。
根据现行部颁标准《施工现场临时用电安全技术规范》规定,本工程供电系统 采用TN-S (三相五线制)供电。
主要设计内容有:
精选
1、 总配电室所有电气设备选型;
2、 各部分配电线路敷设方式、导线截面选择; 3、 分配电箱、开关箱内电气设备选型; 4、 绘制临时用电平面图及系统图;
5、 编制安全用电技术措施及安全用电防火措施。
五、用电总量计算及配电变压器选择 施工现场所用全部电动机总功率 P1。
P1
=22 X 5+22 X 9+30 X 12+3 X 9+2 X 12+0.5X 9+1.7 X 60+12.8X 24=1132.7
KW
电焊机的额定用量 P2: P2 P2
=30X 12=360KVA
再加10%的照明用电,贝U施工总用电总容量为: 取 K1=0.5, K2=0.5
P1 P1
/cos(+K2
P2 P2 )
P 计=1.1X( K1 X
=1.1 X( 0.5X 1132.7/0.75+0.5X 360) =1028.7KVA 本工程总用电量容量为1028.7KVA。
当地高压供电10KV,施工动力用电需三相380V电源,照明需单相220V电源, 选择SL7-630/10型三相变压降压器两台,其主要技术依据为:额定容量 630KVA, 高压额定线电压10KV,低压额定线电压0.4KV,用丫接使用。
六、各支线配电导线计算及选择
精选
根据后附施工用电平面布置图,配电室至各楼座及车库处分配箱均为 1#分闸箱
(共计十二个,其中车库三个各楼座分别一个),配电室至安装制作场地处分配箱及生 活区均为2#分闸箱(共计五个),1#分闸箱和2#分闸箱下用电负荷情况见后附用电 图,只需计算配电室至分闸箱及分闸箱以下导线及开关选择。
1、配电室至各楼座及车库处1#分闸箱:
P1
=22+3+1.7 X 12+2+0.5=47.9KW P2
=30 X 2=60KVA (电焊机) 取 K1=0.5,K2=0.5
P 计=1.1 X( 0.5X 47.9/0.75+0.5X 60) =68.1KVA 1)按导线的允许电流选择:该路的工作电流为:
I 线=K X P/ ( 3 X U 线 X cos ^)=1 X 68.1X 1000/ ( 3 X 380X 0.75) =137.8A 查表应选用35mm2的橡皮绝缘铝线,根据现场情况选用
35mm2的橡皮绝缘铜
a
2)按允许电压降选择:为简化计算,把全部负荷集中在线路末端来考虑。线路 长度按200m计算,允许相对电压损失& = 7%,且C=77,导线截面为:
S= ( M /C &)>%= (47.9+60)X 200X 0.75/ (77X 7) =30.0 mm2 按线缆截面应取35mm2。
b、 选择导线截面: BX — 3X 50+2 X 35五芯电缆埋地敷设 c、 防误刀开关选用 HD1仆-400/38
d、 空气开关选用4个HUM10-250/330,自动开关脱扣器的整定电流值为lr=150A< 2、 配电室至安装制作场地2#分闸箱 a
P1
=0.75+22+12.8=35.55KW
取 K=0.5 ,
精选
P 计=1.1 X( 0.5X 35.6/0.75) =16.8KVA
按导线的允许电流选择:该路的工作电流为: I 线=K X P/ (
3
X U 线 X cos ?)=1 X 16.8X 1000/494=34A
查表选用2.5mm2的橡皮绝缘铜线。
b、 选择导线截面:BX — 3X 35+2X 16五芯电缆埋地敷设 c、 防误刀开关选用 HD1仆-200/38
d、 漏电保护器选用DZ20L-160,其额定电动作电流不大于100mA,额定漏电动于0.2S
3、 1#分闸箱以下线路导线及电器选择 3.1砼输送泵至1#分闸箱 a 计算电流:Kx=1 Pe=22KW cos/ =0.7
Ijs=1 X 22/( V 3 X 0.38 X7)=47.8A
精选
作时间小