第二章地基处理与基础工程
第一节常用地基加固方法
一、单选题
124.(A)是利用夯实的砂垫层替换地基的一部分软土层,从而起至”提高原地基的承载力、减少地基沉降、加速软土层的排水固结作用。A、砂换土垫层法 125.砂和砂石换土垫层法宜采用中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石,碎石或卵石最大粒径不宜大于(B)mm,所用的砂石材料中不得含有草根、垃圾等有机杂物。
B100
126.砂和砂石换土垫层法采用分段施工时,接头处应做成斜坡,每层宜错开(B)距离,并应充分压实。 B、0.7
127.砂和砂石换土垫层法采用压路机往复碾压,一般不少于(D)遍,其轮迹搭接不小于500mm,边缘和转角处应用人工或机夯补打密实。 D、四 128.砂石桩当用于消除粉细砂及粉土液化时,宜用(A)成桩法。A、振动沉管 129.砂石桩施工前,应根据设计要求进行成桩工艺和(D)试验,试桩数量一般不少于3个。
D、成桩挤密
130.砂石桩的施工顺序:对砂土地基应A并宜间隔成桩。A、从外围或两侧向中间进行
131.砂石桩施工顺序对淤泥质粘性土地基从(B)施工。B、从中间向外围或隔排施工
132.砂石桩施工时桩位水平偏差应不大于0.1倍套管外径不大于(D)mm。
D、50
133.深层搅拌桩加固软土的固化剂可选用(A)级及以上的普通硅酸盐水泥,掺入量一般为加固土重的7%~20%。A、32.5
134.水泥土搅拌桩湿喷搅拌法施工中固化剂严格按规定的配合比拌制,拌合时间不得少于(C)min.并应有防离析措施。C、3min
135.当水泥土搅拌桩湿喷搅拌法施工作为承重桩在开挖基坑时,基底标高以上(B)m宜采用人工开挖,以防止发生桩顶与挖土机械碰撞断裂现象。 B、0.3
136.CFG桩属于人工地基处理方法中(C)的一种。C、挤密法
137.水泥粉煤灰碎石桩的施工,若为砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的
场地,应根据现场条件选用下列搅拌工艺(B)。B、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩
第二节浅埋式基础工程施工
一、单选题
158.混凝土基础施工过程中的质量检查,即在制备和浇筑过程中对(A)配合比和坍落度等的检查。A、原材料的质量
159.混凝土基础养护后的质量检查,包括混凝土的(D)、外观质量、轴线和标高等的检查。 D、强度
160.钢筋混凝土阶梯形独立基础,每一台阶高度内应整层作为一个浇筑层,每浇灌完一台阶应稍停(C)h,使其初步获得沉实,再浇筑上层。C, 30~60min 161、箱形基础采用机械开挖基坑时,应在基坑底面以上保留(A)厚的土层采用人工挖除。A、200~400mm
162.箱形基础的底板、内外墙和顶板的支模和灌注,可采取内外墙与顶板分次支模浇筑方法施工,其施工缝应留设在墙体上,位置应在底板以上(B)mm处,外墙接缝应设成凸缝或设止水带。B、100~150
163.箱形基础当基础长度超过(D)m时,为防止出现温度收缩裂缝,一般应设置贯通后浇带。 D、40
164.泥浆护壁成孔灌注桩施工中有以下步骤:①成孔②清孔③水下浇筑混凝土④埋设护筒⑤测定桩位⑥下钢筋笼⑦制制泥浆。其工艺流程顺序为(D) ⑤④⑦①②⑥③
165.箱形基础当设置贯通后浇带,缝宽不宜小于800mm,在后浇带处钢筋应贯通,顶板浇灌后,相隔(C)d,用比设计强度等级提高一级的微膨胀的细石混凝土浇筑后浇带,并加强养护。C、 14~28 二、多选题
166.基础混凝土质量检查分为施工过程中检查和养护后的检查。其中养护后的质量检查,包括(C、D、E)等的检查。 C、混凝土的强度
D、外观质量
E、构件的轴线、标高、断面尺寸
D、
167.钢筋混凝土独立基础上有插筋时,其插筋的(A、B、C)应与柱内纵向受力钢筋相同。A、数量
B、直径
C、钢筋种类
168.箱形基础长度超过40m一般应设置贯通后浇带,要求(A、D)。 A、缝宽不宜小于80mm D、用同设计强度等级的细石混凝土浇筑后浇带
第三节桩基础工程施工方法及检验要求
一、单选题
174.根据桩的(D)进行分类,可分为预期制桩和灌注桩两类。D、施工方法 175.钢筋混凝土预制桩制作时达到(D)设计强度可起吊。D、100% 176.钢筋混凝土预制桩制作时达到(C)设计强度可运输。C、70%
177.钢筋混凝土预制桩采用重叠法制作,重叠的层数一般不宜超过四层。上层桩或邻桩的浇筑,应在下层桩或邻桩混凝土达到设计强度的(A)以后方可进行。A、30%
178.钢筋混凝土预制桩成桩轴线的位置偏差不得超过(D)mm.单排桩的轴线偏差不得超过10mm。 D, 20
179.钢筋混凝土预制桩开始打桩时,桩锤落距宜低,一般为(C)mg使桩能正常沉入土中。C、0.5~0.8
180.仅适用于压垂直桩及软土地基的沉桩施工方法(C)。C、静力压桩法
181、混凝土预制长桩一般分节制作,在现场接桩,分节沉入,只适用于软土层接桩方法为(D)
D、硫磺胶泥锚接接桩
182.对长14~21m的静压桩,终压力按设计承载力的(C)倍取值。C、1.1~1.4
183.锤击打桩法打桩,用(A)的方式,可取得良好的效果。A、重锤低击,低提重打
184.打桩质量控制说法错误的是(B)。B、桩尖所在土层较软时,以贯入度控制为主
185.减少和限制钢筋混凝土预制桩沉桩挤土影响措施有(D)。D、采用预钻孔打桩工艺
186.钢筋混凝土预制桩沉桩减小孔隙水压力影响措施有(A)。A、预钻排水孔 187.适用松散土、粘土、砂砾、软硬岩层等各种地质条件的钻机是(D)。D、回转钻机
188.灌注桩的成桩质量检查在成孔及清孔时,主要检查(D)。 D、孔底沉渣厚 189.灌注桩的成桩质量在搅拌和灌注混凝土时,主要检查(D)。D、原材料质量与计量
190.预制桩在桩身强度达到设计要求的前提下,对于粉土和黏性土不应少于(B)d,待桩身与土体的结合基本趋于稳定,才能进行静载试验。B、15
191.灌注在桩身混凝土强度达到设计等级的前提下,对一般钻性土不少于(C)d,待桩身与土体的结合基本趋于稳定,才能进行静载试验。C、20
192.混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的(B)根。每根柱子承台下不得少于(B)根。B、10%,1 二、多选题
193.预制桩根据沉入土中的方法可分为(A、B、C)等。 A、锤击沉桩法
B、振动沉桩法
C、静力压桩法
194.按成孔方法不同,灌注桩又可分为(A、B、C、E)等。 A、钻孔灌注桩
B、挖孔灌柱桩
C、冲孔灌注桩 E、沉管藻注桩
195.现场制作预制桩可采用(A、B、E)等。 A、并列法
B、间隔法
E、重叠法
196.预制桩的制作时要求(B、D)
B、混凝土宜用机械搅拌,机械振捣 D、一次完成,严禁中断
197.钢筋混凝土预制桩的质量符合规范的规定。桩的表面(B、C),且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不超过桩表面全部面积的(D),并不得过分集中。B、平整
C、光滑198.桩架的作用是(B、C、D、E)。 B、固定桩的位置
E、保证桩锤沿
C、在打入过程中引导桩的方向 D、承载桩锤
着所要求的方向冲击桩。
199.桩架的高度,应为(A、B、C、D)再加1-2m的余量用作吊桩锤之用。 A、桩长
B、桩锤高度
C、桩帽厚度 D、滑轮组高度
200.钢筋混凝土预制桩施工前应作数量不少于2根桩的打桩工艺试验,用以了解桩的(C、D、E)等。 C、沉桩时间D、桩的承载力 E、持力层的强度
201.钢筋混凝土预制桩,桩中心距多倍桩径时,宜采用(C、E)顺序施打。
C、自中央向边沿打设 E、分段打设
202.钢筋混凝土预制桩当桩规格、埋深、长度不同时,宜(C、D)施打。 C、先长后短D、先深后浅
203.打桩时应注意观察的事项有(A、B、C、D)。 A、打桩架的垂直
B、桩锤的回弹
C、贯入度变化情况D、桩入土深度
204、混凝土预制长桩接桩时,常用(A、B、E)等接桩方法。 A、焊接接桩
B、法兰接桩
E、硫磺胶泥锚接
205.钢筋混凝土预制桩,沉桩打入时,对周围环境的影响有(A、B、C、D、E),它使土体原来所处的平衡状态破坏,对周围原有的建筑物和地下设施带来不利影响。 A、震动 力
206.混凝土预制桩沉桩时,减少和限制沉桩挤土影响的述措施有(A、B、C、D)等。
A、采用预钻孔打桩工艺 防震沟
207.用螺旋钻机成孔时,钻机就位检查无误后,下述操作正确的是(C、E) C、遇硬土层亦应慢速钻进 E钻至设计标高时,在原位空转清土,停钻后提钻杆弃土
208.贝诺特法的优点是(A、C、E)。 A、相比较而言,无噪音、无振动 C、在挖掘时,可确切地搞清楚持力层的土质,便于选定桩的长度 E、在软土地基中开挖,由于先行压入套管,不会引起坍孔 209.大直径人工挖孔桩具有以下特点(A、B、C、E)。 A、人工开挖,质量易于保证,即使在狭窄地区亦能顺利施工 B、当土质复杂时,可以边挖掘边用肉眼验证土质情况 C、无噪音、无振动等公害 E、桩底部易于扩大为扩底桩 210.灌注桩成孔及清孔时,质量检查包括(A、B、C、D)等。 A、孔的中心位置
B、孔深
C、孔径 D、垂直度
B、合理安排沉桩顺序 C、控制沉桩速率 D、挖
B、噪音
C、土体的变形D、土体的位移 E、形成超静孔隙水压
211.灌注桩搅拌和灌注混凝土时质量检查A、B)A原材料质量与计量B混凝
土配合比
212.预制桩成桩质量检查主要包括(A、B、C、E)等。 A、制桩质量B、打入(静压)深度
C、停锤标准 E,桩位及垂直度检查
213.预制桩现场制时,在绑扎钢筋、安设吊环前需完成(A、B、D)工作。 A、场地地坪浇筑混凝土 平
214.预制桩堆放场地必须(A、B、C)。 A、平整坚实
B、排水良好
C、垫木应在同一垂直线上
B、支模
D、场地地基处理、整
215.钢筋混凝土预制桩的沉桩方法有(B、D、E)等。 B、锤击沉桩法 D、静力压桩法
E、振动沉桩法
216.静力压桩法与锤击沉桩相比,它具有施工(A、D)和提高施工质量等特点。 A、无噪声
D、降低成本
217.静力压桩的施工,一般都采取分段压入,逐段接长的方法。桩身对中调直前需完成(B、C)工作。B、压桩机就位
C、吊桩插桩
218.钢筋混凝土预制桩减少震动影响的方法有(B、E)B、采用液压锤E、挖防震沟
219.干式成孔的钻孔灌注桩成桩的方法有(A、C)。 A、大芯管、小叶片的螺旋钻机成桩法C、钻孔压浆成桩法 220.回转钻机成孔它适用于(A、B、C、D、E)地质条件。 A、松散土层
B、粘土层
C、砂砾层 D、软岩层
E、硬岩层
221.桩的检测时属于动测法的方法有(B、C、E)等。 B、锤击贯入法
C、水电效应法 E、动力参数法
第三章主体结构工程 第一节砌体工程
一、单选题
233.工人在地面或楼层上砌墙(或其他作业),当砌到(B)高度后,必须搭设相应高度的脚手架,方能继续砌筑。B、1.2m
234.扣件用于钢管之间的连接,(A)用于2根垂直交叉钢管的连接,A、直角扣件
235.双排多立杆脚手架的纵向间距(柱距)不得大于(B)m,双排横向间距为1.5m,其百内排立杆离墙为0.4-0.5m. B、2
236.“杆接头除顶以采用搭外,搭接长度不小于(D)m,不少于2个旋转扣件 D、1.0
237.相邻立杆接头位置应尽量错开一步,其错开的垂直距离不小于(B)mm. B、500
238.多立杆脚手架的立杆与纵、横向的扫地杆连接用(A)固定。 A、直角扣件
239.架设安全网,其伸出墙面宽度应不小于(C)m,外口要高于里口500mm。 C、2
240.脚手架的安全措施中描述正确的是(B)。
B、脚手架上必须满铺脚手板,离墙面不得大于200mm.不得有空隙、探头板和飞跳板
241.目前使用的垂直运输设施一般能人货两用的是(C) C、施工电梯
242.垂直运输机械应随搭设高度设置缆风绳。高度(C)m时,设一道缆风绳。C、15
243.一般用做砌筑基础、多层建筑的下层等潮湿环境中的砂浆是(A)。A、水泥砂浆
244.一般用做砌筑地面以上的砖石砌体的砂浆是(B)。B、水泥混合砂浆
245.砌筑砂浆强度标准值以标准养护龄期为28d的试块抗压试验为准。施工时每一楼层或(D)m3砌体中的各种设计强度等级的砂浆,每台搅拌机至少检查一次。 D、250
246.水泥砂浆(含微沫砂浆)在拌制后(B)h内用完,如气温高于300C时,还应缩短lh。 B、3
247.粘土砖应在砌筑前(C)浇水湿润,以水浸入砖内深度1-1.5cm为宜。C、1-2dD
248.基础顶面高低不平,高低差在20mm以内的处理方法是(C)。
C、1D以上钓细石猫凝土我平
249.砌筑时用一块砖、一铲灰、一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法是(D)。
D、“三一”砌砖法
250.用灰杯大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆,然后双手拿砖或单手拿砖,用砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平,达到下齐边、上齐线、横平竖直的要求。这种砌砖方法是(C) C、挤浆法
251.砌筑中控制每皮砖和砖缝厚度,以及门窗洞口、过梁、楼板、预埋件等标高位置是在(D)控制的。D、立皮数杆
252.对抗震设防烈度为6度、7度的地区留直搓时拉结钢筋伸入墙内不应小于(C),末端应有90°弯钩。C、1000
253.宽度小于(A)m的窗间墙,应选用整砖砌筑,半砖和破损的砖,应分散使用于墙心或受力较小部位。A、1.0
254.下列墙体或部位中可留设脚手眼的是(B)。B、宽度大于lm的窗间墙 255.钢筋砖过梁其底部配置3?6~3?8够钢筋,两端伸入墙内不应少于(B)mm,并有90°弯钩埋入墙的竖缝内。B、240
256.改善砂浆和易性,砖应隔夜浇水,严禁干砖砌筑,铺灰长度不得超过500mm,宜采用“三一”砌砖法进行砌筑是预防(D)有效措施。D、灰缝砂浆不饱满 257.砌块砌筑时,应符合错缝搭接的原则,搭接长度应(B)。 B、不小于砌块高度的1/3,且不应小于150mm
258.砌块砌筑施工的主要工序是(D)。D、铺灰、砌块安装就位、校正、灌缝、镶砖
259.砌块密实度差,灰缝砂浆不饱满,特别是竖缝;墙体存在贯通性裂缝;以及门窗框固定不牢,嵌缝不严等是砌块砌体产生(C)的主要原因。 C、墙面渗水
260.墙砌筑高度超1.2m时应搭设脚手架,一块脚手板上的人不超过(B)人。B、二 二、多选题
261.外脚手架既可用于外墙砌筑,又可用于外装修施工。其主要形式为(B、C、
D)
B、多立杆式脚手架 C、桥式脚手架
D、框式脚手架
262.多立杆钢管扣件式脚手架,立杆纵横向间距的要求正确的是(B、C、D)。 B、纵向间距(柱距)不得大于2.0m C、横向间距,单排离墙1.2-1.4m; D、横向间距,双排为1.5m,
263.多立杆钢管扣件式脚手架,对立杆接头描述正确的是(C、E)。
C、相邻杆的接头位置应尽量错开一步 E、立杆垂直度的偏差不得大于架高的1/200.
264.脚手板宜采用对接平铺,其外伸长度应(A、D);当采用搭接铺设时,其搭接长度应大于200mm。 A、大于l00mm
D、小于150mm
265.多立杆扣件式钢管脚步手架,附墙固定件一般应设置在框架梁或每层楼板等具有较好抗水平作用的结构部位,要求是(A、B、C)。 A、垂直距离不大于4m
B、水平距离为3-4根立杆 C.水平距离为4-8根立杆
266.架高30m以上多立杆扣件式钢管脚步手架,为保证脚手架的整体稳定必须设置支撑体系,下述正确的是(A、B、C、D)。 A、在两端处设置B、在转角处设置
C、中间每隔7-9根立杆设一道 D、剪刀撑应从下到上连续设置 267.框式脚手架由钢管制成的框架和(B、C、D、E)等部分组成。 B、水平撑
C、栏杆
D、三角架
E、底座
268.架设安全网时,要求(A、B、E)等。 A、伸出墙面宽度应不小于2m B、外口要高于里口500mm E、安全网应随楼层逐层上升 269.井架随搭设高度需设置一定数量的缆风绳,要求是(A、C)。 A、高度15m时,设一道缆风绳 C、每道布置4-6根缆风绳 270.在受冻融和干湿交替部位的承重结构用砖,宜采用(B、D)。 B、MU10以上的粘土砖 D、MU10以上的煤渣砖 271.砌块按制作材料的不同有(B、C、D、E)。
B、混凝土砌块C、轻混凝土空心砌块D、加气混凝土砌块。E、粉煤灰硅酸盐密实砌块
272.墙体砌筑前如基础顶面高低差大于20mm时,不应采用以下材料(A、B、D)找平。A、MU10以上的水泥砂浆 B、MU10以下的水泥砂浆D、C10以下的细石混凝土
273.皮数杆是控制砌体竖向尺寸的标志同时还可以保证砌体的垂直度。一般立于(A、B、C)。A、房屋的四大角 B、内外墙交接处C、楼梯间以及洞口多的地方
274.抗震设防地区的建筑物基础墙的水平防潮层,宜采用(B、C)。 B、合成高分子卷材防潮层C、聚合物防水卷材防潮层
275.抗震设防烈度为6度、7度地区,留直搓时需加设拉结筋。拉结筋的数量为(A、B、C、E)
A、120mm墙厚设置1?6帕的钢筋 B、240mm墙厚设置晒的钢筋2?6帕的钢筋 C、间距沿墙高不得超过500mm 弯钩
276.不得在下列墙体或部位中留设脚手眼(A、C、E) E、半砖墙 A、过梁上与过梁成60°角的三角形范围C、梁或梁垫一下及其左右各500mm的范围内
277.施工时需在砖墙中留置的临时洞口,其要求是(A、B、C)
A、侧边离交接处墙不小于500mm B、洞口宽不应超过500mm C、洞口顶部设置过梁。
278.设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房施工顺序不正确的是(ABDE)。①绑扎钢②立模板③砌砖墙④浇筑混凝土。 A、①②④③
B、①②③④
D、②③④① E 2143
E、每边均不应小于1000mm,末端应有90°
279.砖墙每天砌筑高度以不超过(D)为宜,雨期施工昧每天砌筑高度不宜超过(A)m. A、1.2m
D、1.8m
280.砖砌体工作段的分段位置宜设在(A、B、C、D、E)。 A、伸缩缝 B、沉降缝 C、防震缝 D、门洞口处 E、窗洞口处
281、钢筋砖过梁其构造要求正确的是(C、D、E)。 C、有90°弯钩埋入墙的竖缝内
D、在过梁的不少于六皮砖高度范围内,应用M 5.0砂浆砌筑
E、在过梁跨度的1/4高度范围内,应用M5.0砂浆砌筑
282.中小型砌块用台灵架安装时,根据吊装路线分(B、C、D)。 B、后退法 C、合拢法 D、循环法
283.砌块施工的主要工序有(A、B、C、D)等。 A、铺灰
B、吊砌块就位
C、校正
D、灌缝
284.砖砌体质量通病有(A、B、C)。
A、砂浆强度不稳定 B、砌体组砌方法错误 C、灰缝砂浆不饱满
285.砌筑过程中必须采取适当的安全措施,在砌筑过程中,应注意:(A、C、D)。
A、严禁站在墙顶上做划
C、脚手架上堆砖高度不得超过三皮砖
D、脚手架上堆料不得超过规定荷载
第二节钢筋混凝土工程
一、单选题
312.钢筋按(加工方法)进行分类,可分为热轧钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢丝和热处理钢筋。
313.某混凝土梁的受拉钢筋图纸上原设计用12?20钢筋(HRB335),现准备用
?20
筋(HRB335)代换,应按(钢筋面积相等)原则进行代换。
314.根据结构进行翻样,分别计算构件各钢筋的直线下料长度、根数及重量,编出钢筋配料单,属于(钢筋配料)工作。
315.钢筋弯曲后的外包尺寸和中心线之间存在一个差值,称为(“量度差”)。 316.下列中属热轧光圆钢筋的是(HPB235)。
317.当用冷拉方法调直钢筋时,(HPB235)级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 318.同一连接区段内,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率应符合设计要求,对梁类、
板类及墙类构件不宜大于(25%
)。
319.(电渣压力焊),于现浇钢筋混凝土结构构件内竖向或斜向(倾斜度在4:1的范围内钢筋的焊接接长。 320.(电阻点焊
)土要用于小直径钢筋的交叉连接,如用来焊接钢筋网片、
钢筋骨架等。 321.(滑升模板
)用于现场浇筑高耸的构筑物和高层建筑物等,女口烟囱、
筒仓和剪力墙体系及筒体体系的高层建筑等。
322.(台模)是一种大型工具式模板,主要用于浇筑平板式或带边梁的楼板,一般是一个房间一块台模,有时甚至更大。
323.跨度1.5m的现浇板钢筋混凝土平台板的底模板,拆除时所需的混凝土强度为(50%
)设计要求混凝土立方体抗压强度标准值。
324.某现浇混凝土阳台,混凝土强度为C30,悬挑长度为1.5m,当混凝土强度至少达到(30N/mm2 ) 时方可拆除底模板。
325.混凝土搅拌机按搅拌原理可分为(自落
)式和强制式两类。
326.框架结构模板的拆除顺序一般是(柱→楼板→梁侧板→梁底板)。 327.搅拌塑性混凝土宜采用(双锥反转出料式搅拌机)搅拌机。 328.采用一次投料法在投料斗中投料时,投料顺序为(石、水泥、砂)。 329.采用泵送混凝土工艺时,水泥用量不宜过少,否则泵送阻力增大,最小水泥用量为(300)kg/m,水灰比宜为0.4~0.6。
330.浇筑混凝土时,自高处倾落的自由高度不应超过(2)m.
331.混凝土在运输时不应产生离析、分层现象,如有离析现象,则必须在浇筑混凝土前进行(二次搅拌)。
332.柱的施工缝留设不正确的是(吊车梁的上面)。
333.混凝土构件的施工缝的留设位置不正确的量(单向板留置在平行于板的长边任何位置)。
334.开始浇筑柱子时,底部应先浇筑一层厚(50~100mm相同成分的水泥砂浆或水泥浆)。
335.轻骨料混凝土采用插入式振动器振捣时,混凝土分层浇筑的厚度(300)。 336.大体积混凝土浇筑时,若结构的长度超过厚度3倍时,可采用(斜面分层
)的浇筑方案。
337.大体积混凝土结构采用分段分层施工时,要求次段混凝土应在前段混凝土(初颖前)浇筑并捣实。
338.下列措施电中,(采用高标号水泥)不能起到控制大体积混凝土结构因水泥水化热而产生的温升。
339.后浇带处的混凝土,宜用(微膨胀混凝土),强度等级宜比原结构的混凝土提高5~10N/mm2,并 保持不少于15d的潮湿养护。
340.导管法水下浇筑混凝土时,导管插入水下使其下口距地基面的距离hl约(300)mm进行浇筑。
341.普通硅酸盐水泥配‘“的混凝土,采用洒水养护,养护时间不少于(7)。 342.混凝土强度应分批验收,同一验收批的混凝土强度,应以同批内全部标准试件的强度(最大值)值评定。
343.硅必须养护至其强度达到(1.2Mpa)时,才能够在其上行人或安装模板支架。
344.某组混凝土试块的试压强度分别为3LOMpa,32.OMpa及36.OMpa.则该组试块的强度代表值为(33Mpa )。
345.混凝土试块试压后,某组三个试块的强度分别为26.5MPa,32.5MPa,37.9MPa,该组试块的混凝土强度代表值为(不作为强度评定的依据)。
346.混凝土试块试压后,某组三个试块的强度分别为28.5MPa,31.5MPa,37.9MPa,该组试块的混凝土强度代表值为(31.5Mpa )。
347.某混凝土实验室配合比为1:2.3:4.4,水灰比为0.55.现场砂含水率为3%,石含水率为1%,试求施工配合比为(1:2.37:4.44)。
348.某钢筋?20(HPB235),其计算简图图示,试计算下料长度为(4365mm)
349.某钢筋为018(HPB235’,其计算简图如图示,试计算下料一长度为(4670mm
)。
350.某工程混凝土设计等级为C25,一个验收批中混凝土标养试块为10组,各组试块强度代表值为27.9Mp、28.8Mp、25Amp、23.7Mp、26.7Mp、27.Omp、29.7Mp、23.9Mp、249.1Mp、30.2Mp试计算标准差Sfcu=(2.323 )。
351.对普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度定为设计的混凝土强度标准值的(30%)。
352.先张法预应力混凝土是借助于(混凝土与预应力筋的粘结)使混凝土产生预压应力。
353、后张法施工相对于先张法的优点是(不需要台座、不受地点限制 ) 354.先张法预应力筋的放张不易采用(逐根切割预应力筋放张)放张。 二、多选题
355.直段钢筋下料长度为(加直段外包尺寸、加各端部弯钩的增加值) 356.当用冷拉方法调直钢筋时(HRB335级、RRB400级、20)钢筋的冷拉率不宜大于1%。
357.钢筋连接的接头设置要求是(同一纵向受力钢筋在同一根杆件里不宜设置两个接头、同一纵向受力钢筋在同一根杆件里不宜设置两个以上接头、钢筋接头未端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍)。
358.同一连接区段内,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:(对梁类、板类构件不宜大于25%、对墙类构件不宜大于25%、当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50%;、钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍的搭接长度)。 359.钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式,压焊包括(闪光对焊、气压焊) 360,纵向受力钢筋焊接接头及机械连接接头连接区段的长度为(35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)、且不小于600mm)
361、同一连接区段内纵向受力钢筋焊接的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下述规定:(在受拉区不宜大于50%、当采用机械连接接头时,不应大于50%)。
362.钢筋闪光对焊后,对接头进行外观检查要求是(接头弯折不大于4度、接头轴线偏移不大于2mm)。
363.电渣压力焊的工艺参数为(焊接电流、渣池电压 、通电时间),根据钢筋
直径选择,钢筋直径不同时,一根据较小直径的钢筋选择参数。 364.电渣压力焊(引弧
、稳弧 、顶锻)应连续进行。
365.钢筋挤压连接的工艺参数,主要是(压接顺序、压接力、压接道数)。压接顺序应从中间逐道向两端压接。
366.模板是现浇混凝土成型用的模具,要求它(能保证结构和构件的形状、尺寸的准确、具有足够的承载能力、刚度和稳定性、能可靠地承受浇筑混凝土上的重量、侧压力和施工荷载、装拆方便,能多次周转使用)。
367.跨度6m梁,采用组合钢模板搭设,若底模板起拱高度设计无具体规定时,可取(10、12、16)mm。
368.目前我国采用大模板施工的结构体系有:(内外墙皆用大模板现场浇筑,而隔墙、楼梯等为预制吊装、横墙、内纵墙用大模板现场浇筑,而外墙板、隔墙板为预制吊装、横墙、内纵墙用大模板现场浇筑,外墙、隔墙用砖砌筑) 369.滑升模板施工高层建筑物时,现浇楼板的浇筑方法有以下(降模施工法、逐层空滑现浇楼板法、与滑模施工墙体的同时间隔数层自下而上现浇楼板法)几种。
370.搅拌干硬性混凝土和轻骨料混凝土,可采用(涡桨式强制搅拌机、行星式强制搅拌机)搅拌机械。
371.为了获得质量优良的混凝土拌合物,必须确定搅拌制度,即(搅拌时间
、投料顺序、进料容量)。
372.对混凝土拌合物运输的基本要求是:(不产生离析现象、保证浇筑时规定的坍落度)。
373.泵送混凝土工艺对混凝土的配合比提出了要求:(水灰比宜为0.4~0.6、砂宜用中砂,砂率宜控制在38%~45%、不同的泵送高度对泵送混凝土的坍落度有不同要求)
374.泵送混凝土进行输送管线布置时,应(转弯要缓、管段接头要严),以减少压力损失。
375.混凝土自高处倾落的自由高度不应超过(2)m.在竖向结构中限制自由倾落高度不
宜超过(3)否则应沿串筒、斜槽、溜管或振动溜管等下料。
376.混凝土结构施工缝可留在下例部位(柱子宜留在基础顶面、无梁楼盖柱帽的下面)。
377.跨度为2m,长度为6m的现浇板,施工缝宜留在(平行于板短边lm 、平行于板短边2m、平行于板短边3m)位置。
378.大体积混凝土结构浇筑方案有(全面分层、分段分层、斜面分层)几种。 379.为控制大体积混凝土结构因水泥水化热而产生的温升,可以采取下列措施(利用混凝土后期强度 、掺加粉煤灰外掺料 、掺加木质素磺酸钙)
380.后浇带处的混凝土,宜(宜用微膨胀混凝土、强度宜比原结构提高5-10N/mm2 、保持不少于15d的潮湿养护)。
381.洒水养护时间长短取决于水泥品种,普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不少于(7)d:掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不少于(14)d。洒水次数以能保证湿润状态为宜。
382.混凝土冬期施工养护期间加热的方法包括(蒸汽加热法、暖棚法、电极加热法)。
四、计算题或案例分析题
(一)某钢筋混凝土梁配筋图如图所示,保护层厚为25mm,钢筋弯起角度均为450o
406.○2号钢筋的计算简图为(A)
407.③号钢筋的直段长度为(4650mm)。 408.③号钢筋的斜段长度为(1838mm )。 409.③号钢筋的下料长度为(6698mm) 410.4号钢筋弯钩平直部分的长度为(10d)
(二)某工程现浇钢筋混凝土胁梁楼板,板的厚度为200mm,梁的高度为700mm,
混凝土
设计强度等级为C20,一个验收批中混凝土标准养护试块为10,采用统计的方法进行混凝
土的评定,mfcu??1Sfcu?0.9fcu,k且fcu,min??2fcu,k,取?1?1.70,?2?0.90。试块取样、试压等符合国家验收规范的有关规定,各组试块的强度代表值分别为(MPa):20.3、19.1、21.3、22.6、20.6、20.4、20.6、20.2、20.3、21.2。 411.平均值mfcu=(21.06 ) 412.最小值fcu,min=(19.1)
413.标准差Sfcu=(由于Sfcu 小于0.06fcu,k,取1.20)
第四章 防水工程 第一节层面防水
一、单选题
453.防水等级为11级的防水屋面,防水层合理使用年限为(15年) 454.屋面预制板板缝要灌注密实。要求板缝均匀匀开,不允许(干挤缝)。 455.屋面的结构层为装配式混凝土板时,应采用(细实混凝土)缝。 456.当坡度小于3%时,卷材的铺设方向宜(平行)屋脊铺贴。
457.在无保温层的装配式屋面上,屋面板的端缝处理不正确的是(应沿屋面板的端缝满铺一层卷材附加层)
458.下例施工方法中那种方法不适宜高聚物改性沥青防水卷材的放工(热风焊法)
459.高聚物改性沥青防水卷材采用条粘法施工,每幅卷材两边的粘贴宽度不应小于(150)mm。
460.合成高分子防水卷材其施工方法不包括(热熔法)。
461.细石混凝土防水层与基层之间宜设置隔离层,隔离层可采(干铺卷材)等。 462.普通细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层应设置分格缝,其纵横间距不宜大于(6)m,分格缝内应嵌填密封材料。
463,细石混凝土防水层中所配双向钢筋网片位置居中偏上,在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于(10)mm。
464.普通细石混凝土防水施工混凝土浇筑12-2411后应进行养护,养护时间不
应少于(14d),养护初期屋面不得上人。
465.块体刚性防水施工,面层施工完成后12^-2411应进行养护,养护方法可采用覆盖砂、草袋洒水的方法,有条件的可采用蓄水养护,养护时间不少于(7d),养护初期屋面不得上人。
466.卷材屋面防水产生开裂原因是(屋面板板端或屋架变形,找平层开裂)。 467.卷材屋面防水产生鼓泡原因是(屋面基层潮湿,未干就刷冷底子油或铺卷材)
468.卷材屋面防水产生沥青发脆、龟裂等原因是(沥青胶的选用标号过低) 469.细石混凝土防水屋面产生开裂原因是(温度分格缝未按规定设置或设置不当)。
470.细石混凝土防水屋面产生起壳、起砂原因是(防水层表面发生碳化现象) 471.构造层次依次为:结构层、找平层、防水层、保温层、隔离层、保护层,属(倒置式屋面)屋面。 二、多选题
472.防水工程按其使用材料可分为(卷材防水、涂膜防水、细石混凝土防水、结构自防水)。
473.根据建筑物的性质(建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、防水层耐用年限)等,将屋面防水分为四个等级。
474.卷材防水屋面所用的卷材有(石油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、高分子防水卷材)等系列。
475.非保温卷材防水屋面一般由(结构层、找平层、防水层)等组成。 476.现浇钢筋混凝土的屋面结构作基层时,其质量应达到:(如为结构找坡,坡度应符合设计图纸的要求、浇筑的表面应无凹坑、墙立面已留出卷材收头的凹槽)。
477.采用预制板的屋面在板面灌缝施工中要求是(不允许塞草绳、不允许塞纸袋、浇灌混凝土后不能马上上人施工)
478.目前屋面找平层的做法大部分是(水泥砂浆、细石混凝土、沥青砂浆)。 479.屋面找平层的要求是(抹平、不脱皮、节点处做好圆角)。 480.屋面卷材铺贴时,应按(先高跨后低跨
、先远后近、先做好泛水,然后
铺设大屋面)次序。
481.根据高聚物改性沥青防水卷材的特性,其施工方法有(热熔法、冷粘法、自粘法)。
482.合成高分子防水卷材的铺贴方法有(冷粘法、自粘法、热风焊接法)。 483.采用热风焊接法铺设合成高分子防水卷材,焊接顺序应(先焊长边搭接缝、后焊短边搭接缝)。
484.为避免基层变形导致涂膜防水层开裂,涂膜层应加铺胎体增强材料,如(玻纤网布、聚酷无纺布)等。
485.涂膜防水屋面,胎体的搭接宽度(长边不得小于50mm),采用两层或以上胎体增强材料时(搭接缝应错开)。 E、防水层的收头应用防水涂料多遍涂刷
486.防水涂膜严禁(在雨天、雪天施工、预计涂膜固化前有雨时不得施工)等情况下施工。
487.合成高分子防水涂膜的厚度不应小于(2)mm,在III级防水屋面上复合使用时,不宜小于(1)mm。
488.用普通混凝土做屋面防水层时,胶凝材料水泥宜用(普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥)
489.细石混凝土防水层构造要求正确的是(厚度不应小于40mm、应配置直径为?4~?6,间距为100~200mm的双向钢筋网片、坡度宜为2%~3%)。 490.普通细石混凝土防水混凝土浇筑、养护中正确的是(格板块的混凝土应一次浇筑完成,不得留施工缝、凝土收水后应进行二次压光、凝土浇筑12~24h后应进行养护).
491、屋面质量控制应做的工作是(铺瓦前要选瓦,并试铺、铺筑中要拉线,施工人员应经常对操作进行检查、重点要注意脊瓦与坡上瓦处接缝的严密,防止该处渗漏、如有天沟的地方瓦伸入沟内的尺寸应足够)。
492.对卷材屋面防水层开裂,可采取以下防治措施(在预制板接缝处铺一层卷材做缓冲层、做好砂浆找平层,必要时在找平层上设置分格缝、提高柔韧性,防止过早老化、严格控制原材料质量)。
493.对卷材屋面防水层卷材鼓泡,可采取以下防治措施(避免雨、雾天施工、
防止卷材受潮、保证基层平整、涂油均匀、封边严格、各层卷材粘贴必须严实)。 494.对卷材屋面绿豆砂保护层脱落,可采取以下防治措施(铺设时沥青胶厚度控制在2~4mm厚、趁热把绿豆砂铺撒上、适当滚压,嵌入沥青中1/2粒径)。 495.防止细石混凝土防水屋面开裂的措施有(在混凝土防水层下设置卷材隔离层、防水层进行分格、严格控制水泥用量和水灰比、加强抹灰与捣实)。 496.对涂膜防水屋面脱开的质量通病,可采取以下防治措施(基层做到平整、密实、清洁、涂料一次成膜厚度不宜小于0.3mm,亦不大于0.5mm、防水层每道工序之间保持有12~14h的间歇)。
497.屋面防水施工时,应防止(中毒、烫伤、坠落、灾火)等工伤事故,要采取必要和安全措施。
第二节外墙面防水施工
一、单选题
531.砖砌外墙外墙面防水找平层和防水层应分层抹压,防水砂浆的每层厚度不应大于(10mm)。
532.外墙面防水找平层和防水层抹面时,门窗边角、挑出板、檐、线条交角处(不得)留接缝。
533.外墙面防水层和饰面层宜设分格缝,上下对齐。分格缝的纵横间距不应大于(3)m,缝宽宜为8~10mm,并嵌填高弹性合成高分子密封材料。
534.外墙面在防水层上施工饰面砖时,应先扫一遍聚合物水泥浆。基面要求干净、平直,并在贴砖前一天浇水湿透,饰面砖在铺贴前要浸水(30)min以上。 二、多选题
535.下列关于砌体外墙面防水施工说法正确的是( 找平层和防水层的基面在施工前应充分湿润,但不得有明水
找平层和防水层应分层抹压,防水砂浆的每层厚度不应大于10mm 聚合物水泥砂浆宜采用压力喷涂施工,每遍厚度宜为3mm
聚合物水泥基复合防水涂料的厚度不应小于2mm,应分2~3遍涂刷) 536.外墙面在防水层上施工饰面砖时(应先扫一遍聚合物水泥浆
饰面砖在铺贴前要浸水30min以上
勾缝后应及时淋水养护)
第三节地下防水工程
-、单选题
537.墙体采用防水混凝土施工时,一般只允许留水平施工缝,其位置应留在高出底板上表面(300)mm的墙身上。
538.对压力大于0.3Mpa,变形量为20~30mm.结构厚度大于和等于300mm的变形缝,应采用(中理式橡胶止水带) 二、多选题
539.防水混凝土墙体一般只允许留水平施工缝,其形式有(企口缝 高低缝 止水片)施工缝。
540.防水混凝土墙体一般只允许留(水平)施工缝,其位置应留在高出底板上表面(300 )mm的墙身上。
541.地下结构的变形缝的宽度宜为20~30mm,通常采用(止水带 遇水膨胀橡胶腻子止水条)等高分子防水材料和接缝密封材料。
第四节卫生间防水工程
一、单选题
542.卫生间的防水基层必须用1:3的水泥砂浆找平,凡遇到阴、阳角处,要抹成半径不小于(10)mm的小圆弧。
543.卫生间楼地面氯一7一胶乳沥青防水涂料施工后,进行蓄水实验,蓄水时间(24~48)h,当无渗漏现象时,方可进行刚性保护层施工。
544.卫生间楼地面氯丁胶乳沥青防水涂料施工后,进行蓄水实验,蓄水高度一般为(50~100)mm.当尤渗漏现象时,方可进行刚性保护层施工。 二、多选题
545.卫生间楼地面聚氨酷防水施工,配制聚氨酉旨涂膜防水涂料方法是(将聚氨醋甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:0.3的比例配合搅拌均匀 用电动搅拌器强力搅拌均匀备用 涂料应随配随用)
第五章 装饰工程
第一节 抹灰工程
一、单选题
579.抹灰层由一底层、一中层、一面层构成。施工要求阳角找方,设置标筋,分层赶平、 修整,表面压光的是(中级抹灰 )
580.若有防潮、防水要求,板条基层抹灰应采用(水泥砂浆)抹底层。 581.抹灰层中主要起保护墙体和找平作用的(中层 )抹灰。
582.抹灰层中要起抹面层与基体粘结和初步找平的作用的(底层)抹灰。 583.抹灰层的平均总厚度要求为:内墙普通抹灰不得大于(18)mm 584.抹灰层每层的厚度要求为:水泥砂浆每层宜为(5-7)mm。 585.在抹灰工程中胶凝材料主要有水泥、石膏、(石灰)等。
586.抹灰前必须对基层作处理,在砖墙与钢筋砼剪力墙相接处,应先铺设金属网并绷紧牢固,金属网与各基体间的搭接宽度每侧不应小于(100mm)。
587.为保护门洞口墙面转角不易遭碰撞损坏,在室内抹面的门洞口阳角处应做水泥砂浆护角,其护角高度一般不低于(2m)。
588.内墙一般抹灰操作的工艺流程要求,抹底层灰前需要完成(浇水润墙)。 589.外墙一般抹灰操作的工艺流程要求,抹中层灰后需要完成(嵌分格条)。 二、多选题
590.属于一般抹灰的是(水泥砂浆粉刷 混合砂浆粉刷)。
591.抹灰前必须对基层进行处理,对于光滑的砼基体表面,处理方法有(刮腻子 凿毛 刷一道素水泥浆)。 592.顶棚抹灰若基层为混凝土,则需(水灰比为0.4的素水泥浆刷一遍作为结合层 抹中层灰后,用木刮尺刮平,再用木抹子搓平
面层灰宜两遍成活,两道抹灰方向垂直,抹完后按同一方向抹压赶光 )。
593.一般中级抹灰的质量标准有(表面光滑 洁净 )。
第二节涂料工程
一、单选题
604.以合成树脂为成膜物质,以有机溶剂为稀释剂,加入适量的颜料、填料、助剂,经研磨、分散而制成的涂料是(溶剂型涂料)。
605.根据使用部位的不同,建筑涂料可分为外墙涂料、内墙涂料、(地面涂料)等。 606.溶剂型涂料对基层含水率有一定要求,一般要求基层的含水率不大于(8%)。 607.涂料工程对于木质基层的要求是含水率不大于(12%)。 608.建筑涂料的基本施涂方法有刷涂,滚涂,(喷涂 ),弹涂。 609.利用软毛辊(羊毛或人造毛)、花样辊进行涂料施工的方法为(滚涂)。 610.刷涂的顺序是正确的是(先边后面) 二、多选题
611、涂料工程对混凝土及抹灰(水泥砂浆、混合砂浆或石灰砂浆、石灰纸筋灰浆)基层的要求有:(含水率对于使用溶剂型涂料的基层应不大于8%、表面的油污、灰尘、溅沫及砂浆流痕等杂物应彻底清除干净、旧浆皮可刷清水以溶解旧浆料,然后用铲刀刮支旧浆皮
第三节 饰面工程
一、单选题
613.天然大理石不具有的特性是:(耐酸性好) 614.饰面板的安装工艺有传统湿作业法(灌浆法,、干褂法和(,直接粘贴法)。
615.石材饰面板采用传统湿作业法施工时,灌浆应分层灌入,至少应分(三次)浇灌。
616.用大理石、花岗石镶贴墙面,直接粘贴的顺序是(由下往上逐排粘贴)。
617.饰面板的安装工艺有传统湿作业法,横向钢筋间距视板面尺寸而定,第一道钢筋应高于第一层板的一阳(100)min处。
618.内墙镶贴前应在水泥砂浆基层上弹线分格,弹出水平、垂直控制线。在同一墙面上的横、竖排列中,不宜有一行以上的非整砖,非整砖行应安排在次要部位或(阴角处)。 619.饰面砖应镶贴在湿润、干净的基层上,对于加气混凝土墙找平层灰应采用(1:1:6的混合砂浆)。
620.外墙面砖一般为留缝镶贴,可通过调整(分格线)的尺寸来保证不出现非整砖。 二、多选题
621、饰面工程内容很广,按板面材料分类,主要有天然石板饰面和(金属板饰面、陶瓷面砖饰面、人造石板饰面)。
622、石材饰面板的安装工艺有(灌浆法 、干挂法、直接粘贴法)。
623、饰面板传统湿作业法的施工,挂钢筋网时要求(剔出预埋件、或预埋筋、
横向钢筋,第一道钢筋应高于第一层板的下口100mm处、横向钢筋,以后各道均应在每层板材的上口以下10-20mm处设置)
624.饰面板传统湿作业法的施工,要求灌浆应分层灌入(第一层浇灌高度50mm,并应不大于1/3板高、第二层砂浆高度100mm左右,即板高的1/2左右、第三层灌浆应低于板材上口50mm处,作为施工缝、浇灌时应随灌随插捣密实,并及时注意不得漏灌) 625.适合石材干挂的基层是(钢筋砼墙、钢骨架墙)。
626.铝合金饰面板的安装一工艺为(弹线定位、固定连接件、安装固定骨架 、饰面板安装、收口构造处理
第四节 楼地面工程
一、单选题
638.楼地面找平层可用水泥砂浆、细石混凝土、沥青砂浆和(沥青混凝土)做成。 639.楼地面隔离层的作用是两个,一个是防水防潮,一个是(防止油渗)。 640.碎砖料铺设垫层时,每层虚铺厚度不大于(200 )mm,要铺均匀。 641、楼地面水泥砂浆面层厚度不应小于(20mm),配合比(体积比)水泥:砂浆宜为1:2其稠度不应大于3.5cm,强度等级不应小于M15。 642.水泥砂浆地面,面层压光应在(终凝前)完成。 643.水泥砂浆地面,砂浆稠度不应大于(35mm)。 644.清扫基层达到(表面干净),这是保证面层不壳不裂的前提,在操作完毕后,施工员必须亲自检查。
645、水磨石地面一般采用(二浆四磨)法施工。 二、多选题
646.楼面面层以下构造一般有(找平层 、隔离层)。 647.对水泥混凝土垫层施工应注意的要点为:(混凝土浇筑时的坍落度宜为1~3cm、混凝土搅拌时间应大于2min为宜、在工厂或大厅等大面积垫层施工中,应进行分仓浇筑)。 648.楼地面水泥砂浆找平层铺设时,应将其下面一层的表面清理干净、并用水冲,其后进行(刷一遍浆水灰比为0.4^0.5的纯水泥浆在结构层上、应随铺抹找平层,随刷浆、待有强度后才可施工上面一层)。
649.水泥砂浆面层的一般规定有(水泥砂浆面层厚度不应小于20mm、强度等级不应小于M15、其稠度不应大于3.5cm)。
650.散水施工注意要点(散水底素土必须夯实,至少三遍、养护完毕后,清干净留出的伸
缩缝道,在缝中填嵌沥青胶粘剂、在浇筑混凝土时,可加浆一次压光,也可在混凝土终凝后未被弄脏时,略加水冲洗,后抹1:2.5水泥砂浆面层)
651.水泥地面的质量通病主要有(起砂 、空鼓、倒泛水、裂缝)
652.预防地面起砂、裂壳方法有(水泥安定性要合格、一定要掌握压光时间,及完工后的养护、板缝要灌密实、基层要清理干净,并充分湿润)。
653.大理石面层常见的质量通病有(色差、空鼓 、接缝不平 )。