ATV12变频器简单参数设置实验指导书
目录
一、实验目的 ......................................... 3 二、实验设备 ......................................... 3 三、实验步骤 ......................................... 3
1.面板操作说明 ........................................ 3 2.变频器显示状态解释 .................................. 4 3.简单启动参数设置 .................................... 4 O配置、监视 .......................................... 5 5.出厂设置 ............................................ 5
四、实验结果 ......................................... 6 五、 实验注意事项 ................................... 6
一、实验目的
通过进行ATV12变频器简单参数设置实验,熟悉ATV12参数结构,掌握ATV12面板操作方法,积累ATV12实际操作经验。
二、实验设备
1. 实验器件
ATV12H018M2
2.实验工具
万用表、螺丝刀
三、实验步骤
1.面板操作说明
2.变频器显示状态解释
3.简单启动参数设置
①实验要求:
1、 选择起动/停止宏; 2、 输入电机铭牌参数; 3、 输入电机热保护电流。 ②实验步骤:
1. 按一下导航旋钮进入主菜单;旋转导航旋钮可切换REF、NON、CONF模式。在CONF模式下按一下导航按钮找CFG,将CFG设置为STS(起动/停止宏),按导航旋钮2S保存,按退出键退出到主菜单界面;
2. 逐次进入CONF-FULL-DRC-找到电机控制菜单,依次找到“标准电机频率BFR”、“电机额定功率NPR”、“电机额定电压UNS”、“电机额定电流NCR”、“电机额定频率FRS”、“电机额定速度NSP”,输入电机额定参数并按导航旋钮保存;
3. 逐次进入CONF-FULL-FLT-THT找到电机热保护菜单,依次找到“电机热电流ITH”、“电机热保护类型THT”、“过载故障管理OLL”、“电机热状态记忆NTN”,更改需要的设置并按导航旋钮保存。
O配置、监视
①实验要求:
1、 2、 3、 4、
将LI2设置为反转;
将AI1设置为4-20mA信号输入;
将AO1设置为指示电机频率,信号类型为4-20mA; 到监视菜单查看逻辑输入、模拟量输入状态;
②实验步骤:
1、
逐次进入CONF-FULL-FUN-“功能菜单”,在功能菜单中找RRS,将其
设置为“L2H”; 2、
逐次进入CONF-FULL-IO-AI1-“AI1配置菜单”,并进入该菜单,将
AI1T设置为“0A”、CRL1设置为“4mA”、CRH1设置为“20mA”; 3、
CONF-FULL-IO-AO1-找到“AO1配置菜单”,并进入该菜单,将AO1
设置为“OFR”、AO1T设置为“4A”; 4、
MON-NAI- “维护菜单”,进入该菜单,LISI对应逻辑输入的状态 LI1
- LI4
5.出厂设置
①实验要求:将所有参数恢复出厂设置;
②实验步骤:CONF-FCS-找到“出厂/恢复客户参数设置”,并进入该菜单,将其 设置为“INI” 并按导航旋钮2S;
ATV12变频器简单参数设置实验指导书