好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

1#塔吊超长附着方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工方案报审表

工程名称:*******项目 编号: 致:建设管理部门 我方已根据业主要求完成了*******项目土建Ⅰ标段工程1#塔吊超长附着施工专项方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:*******项目土建Ⅰ标段工程1#塔吊超长附着专项方案 承包单位(章) 项 目 经 理 日 期 EPC总包项目部意见: 专业工程师 负 责 人 日 期 日 期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 日 期 业主意见: 业 主 代 表 日 期

目 录

第一节 工程概况 第二节 塔吊概况

第三节 塔吊与建筑物间的关系 第四节 塔吊附着验算 附图:

1.1#塔吊超长附着平面及基础结构图 2.附着桁架结构图

第一节 工程概况

工程名称:*******项目土建Ⅰ标段工程 建设单位:******* 工程设计单位:******* 监理单位:*******

本工程位于*******,为新建工程;总征地面积*******,建设用地面积*******m2,本工程建筑面积:*******m2。

本工程为厂房工程,包含*******厅,建筑物最高处(±0.000以上)45.5米。

第二节 塔吊概况

一、设备型号及性能

设备型号为“QTZ50”型塔吊式起重机,该设计塔身外框横截面1.80m×1.80m,起重臂长类型为50.7m米,平衡臂长13.2m,臂端极限吊重分别为1t,塔吊起重机附着式工作时最大起升高度为120m,可随建筑物的高度随意调节。塔机独立式的最大起升高度为35m。

二、起重臂长的选择

根据现场周围环境情况,起重臂长度选用50m的臂长进行安装,保证在施工过程中使塔吊起重臂能够自由任意旋转,并满足施工作业的安全要求。

三、塔机附墙装置

塔机独立式的最大起升高度为35 m,若起升高度超过此高度,必须用附着装置对塔身进行加固,方可往上加节增高。根据建筑物的总高度及塔吊需附着高度要求,将设置一道附墙架。附墙架设在24m处,附着架以上塔身悬出段小于35m,塔身高度可达到57m,而本建筑物的最高处为45.5m,满足施工、安全要求。

该附墙架的预埋和安装参照说明书。

第三节 塔吊与建筑物间的关系

由于现场作业条件,主要为垃圾坑基础放坡开挖后,塔吊位置经现场EPC、监理确认,以及图纸不完整,只能安置在现在的位置,塔吊与可附着的墙体在5轴线,与5轴线的垂直距离为20.2米,附着高度在24米,所以需作超长附着验算;具体布置详:1#塔吊超长附着平面及基础结构图;超长桁架详:附着桁架结构图。

第四节 塔吊附着验算

塔机安装位置至建筑物距离超过使用说明规定,需要增长附着杆或附着杆与建筑物连接的两支座间距改变时,需要进行附着的计算。主要包括附着杆计算、附着支座计算和锚固环计算。

一. 参数信息

塔吊高度:45.00(m)

附着塔吊最大倾覆力距:500.00(kN.m) 附着塔吊边长:1.80(m) 附着框宽度:2.00(m) 回转扭矩:50.00(kN/m) 风荷载设计值:0.10(kN/m) 附着杆选用:10号工字钢 附着节点数:1

各层附着高度分别:24.0(m)

附着点1到塔吊的坚向距离:20.20(m) 附着点1到塔吊的横向距离:2.00(m) 附着点1到附着点2的距离:6.00(m)

二. 支座力计算

塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。

附着式塔机的塔身可以视为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其力及支座反力计算如下: 风荷载取值 q=0.10kN/m

塔吊的最大倾覆力矩 M=500kN.m

qM

24.0m 21.0m

计算结果: Nw=35.628kN

三. 附着杆力计算 计算简图:

计算单元的平衡方程为: 其中:

四. 第一种工况的计算

塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩和风荷载扭矩。

将上面的方程组求解,其中 从0-360循环, 分别取正负两种情况,分别求得各附着最大的轴压力和轴拉力:

杆1的最大轴向压力为:53.23 kN 杆2的最大轴向压力为:133.25 kN 杆3的最大轴向压力为:140.15 kN 杆1的最大轴向拉力为:53.23 kN 杆2的最大轴向拉力为:133.25 kN 杆3的最大轴向拉力为:140.15 kN 五. 第二种工况的计算

塔机非工作状态,风向顺着起重臂,不考虑扭矩的影响。

将上面的方程组求解,其中 =45,135,225,315, Mw=0,分别求得各附着最大的轴压力和轴拉力。

杆1的最大轴向压力为:25.32 kN

杆2的最大轴向压力为:80.44 kN 杆3的最大轴向压力为:104.76 kN 杆1的最大轴向拉力为:25.32 kN 杆2的最大轴向拉力为:80.44 kN 杆3的最大轴向拉力为:104.76 kN 六. 附着杆强度验算 采用标准附墙件! 七. 附着支座连接的计算

附着支座与建筑物的连接多采用与预埋件在建筑物构件上的螺栓连接。预埋螺栓的规格和施工要求如果说明书没有规定,应该按照下面要求确定: 1. 预埋螺栓必须用Q235钢制作;

2. 附着的建筑物构件混凝土强度等级不应低于C20; 3. 预埋螺栓的直径大于24mm;

4. 预埋螺栓的埋入长度和数量满足下面要求:

其中n为预埋螺栓数量;d为预埋螺栓直径;l为预埋螺栓埋入长度;f为预埋螺栓与混凝土粘接强度(C20为1.5N/mm^2,C30为3.0N/mm^2);N为附着杆的轴向力。

5. 预埋螺栓数量,单耳支座不少于4只,双耳支座不少于8只;预埋螺栓埋入长度不少于15d;螺栓埋入端应作弯钩并加横向锚固钢筋。 八. 附着设计与施工的注意事项

锚固装置附着杆在建筑结构上的固定点要满足以下原则:

1. 附着固定点应设置在丁字墙(承重隔墙和外墙交汇点)和外墙转角处,切不可设置在轻质隔墙与外墙汇交的节点处;

2. 对于框架结构,附着点宜布置在靠近柱根部;

3. 在无外墙转角或承重隔墙可利用的情况下,可以通过窗洞使附着杆固定在承重墙上; 4. 附着固定点应布设在靠近楼板处,以利于传力和便于安装。