室外管网施工作业指导书
1 工程概况:
本作业指导书适用于室外给水排水工程,施工项目包括:站内生活消防给水管道、排水管道、事故油池管道、等施工项目,室外给水部分采用内外热镀锌钢管与焊接钢管,室外生活污水排水主要采用内外热镀锌钢管,室外雨水排水主材采用重型钢筋混凝土管。
2 编制依据
《电力建设安全工作规程》(变电所部分) 《建筑施工手册》(第四版)
《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(变电工程分册 土建部分) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(2009版)
《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW183-2008) 《给水排水标准图集》05S7《给水排水标准图集》05S2 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《变电站内外给水排水管道安装图》13-B04071S-S0101- S0102
3 作业前的条件和准备
3.1 材料准备
3.1.1 热镀锌给水管及管件质量标准应符合规范要求,规格符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀、无毛刺
3.1.2 止回阀、闸阀的规格符合设计要求,铸造规矩,表面光滑,无裂纹,开关灵活,关闭严密,填料密闭完好无渗漏,手轮完好无损坏。
3.1.3 UPVC管材、管件、支架、粘贴剂有产品合格证及说明书,管材内外表层光滑,无气泡、裂纹、管壁厚度均匀、色泽一致、管件造型规矩、光滑无毛刺。 3.2 技术准备
3.2.1 图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(简称导则)的要求做好室外给排水图纸会检工作
3.2.2 技术交底:应按照导则规定,对给排水工程进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加的施工人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。
4 作业程序和方法:
4.1给水管道施工 4.1.1 管道埋深
第3页 共5页
按照设计图纸位置挖出给水管布置沟道,给水管道中心线标高采用绝对标高64.75m,消防管道管中心标高采用绝对标高为64.55m.给水管道如与电缆隧道相撞,应在电缆隧道底部穿过,距电缆隧道底部净距不小于150mm,给水管道如与设备基础相碰,需添加弯头绕过设备基础。给排水沟槽开挖严格控制标高,防止槽底超挖或对槽底原土的扰动。沟槽应分段进行开挖,人工挖土,暂不铺管时时应留0.15m土层,待铺前挖至设计标高。进入冬季施工时,应遵照有关规定执行。保证槽底不得扰动。 4.1.2 管沟与井室
当给水管道敷设在原土层上时,需对原土层进行夯实,敷设在回填土上时,回填土应分层夯实。回填土压实系数不小于0.95。
埋地生活给水管道采用内外热镀锌钢管,管道连接采用丝扣连接,消防管道采用焊接钢管,管道连接采用焊接。
给水埋地钢管采用环氧煤沥青漆防腐,具体做法:底漆一道-环氧煤沥青漆四道,涂层间缠绕玻璃布3层,厚度不小于7mm。如果管道在安装货运输过层中被破坏,需重新镀锌处理后再进行防腐。
本工程阀门井采用φ1200mm阀门井,选用05S2页03页进行施工;洒水井及洒水栓采用φ1000mm洒水栓井,选用05S2页6进行施工;当阀门井及洒水栓设在行车道下时。必须使用重型井圈和井盖,井盖表面与地面平齐,当设在绿化带或不通车的场所采用轻型井圈和井盖,井盖应高出地面100mm,并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。
给水管道安装在井室内时,井壁距法兰距离不得小于250mm。 4.1.3 水压试验
水压试验:本工程给水管道工作压力0.40Mpa,给水管道试验压力为0.9Mpa。 消防给水管道的工作压力位0.6Mpa,试验压力为0.9Mpa。试验压力下10min内压力降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。 4.1.4 管沟回填
管道试压合格后方可回填,回填土要求管中心两侧及上方0.5m范围内,不得填如砖头、碎石等,回填土压实系数不小于0.95,管顶以下的回填土必须对称进行夯实。
第3页 共5页
洒水拴闸阀闸阀洒水拴井安装示意图1阀门井安装示意图2阀门井安装示意图
电缆隧道400电缆隧道宽400
4.2 排水管道施工 4.2.1 管道埋深
按照设计图纸位置挖出排水管布置沟道,每段排水管道底标高根据相邻污水井底标高进行确定。污水检查井内管道除有一定落差,并按照国标S231做流水槽。当排水管道在敷设在原土层上时,需对原土层进行夯实,敷设在回填土上时,回填土应分层夯实,夯时后的压实系数不小于0.95。 4.2.2 管沟与井室
站内生活污水排水管道采用UPVC排水塑料管,采用粘接;雨水排水管采用重型钢筋混凝土管,采用承插式水泥砂浆接口;站外排水管道采用离心球墨铁管,管道连接采用承插式橡胶圈接口。
本工程雨水检查井采用φ1000mm检查井,选用给水排水标准设计图集02S515页21进行施工;污水检查井采用φ1000mm检查井,选用给水排水标准设计图集02S515页12进行施工,当检查井设在行车道下时,必须使用重型井圈和井盖,井盖表面与地面平齐,当设在绿化带或不通车的场所采用轻型井圈和井盖,井盖应高出地面100mm,并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。 4.2.3 排水试验
第3页 共5页
300