水密度1;水泥密度3.1;

水质量/水泥质量=水密度*水体积/水泥密度*水泥体积=1*水体积/3.1*水泥体积=1

得出水体积:水泥体积=1:3.1

一立方水泥浆中 水的体积占四点一分之一;水泥体积占4.1分之3.1

A.4 混凝土配合比的试配、调整和确定

A.4.1 试配

1 在混凝土配合比试配时,应采用工程中实际使用的原材料。

2 在混凝土试配时,每盘混凝土的最小拌和量应符合表A.4.1的规定,当采用机械拌和时,其拌和量不宜小于拌和机额定拌和量的1/4。

表A.4.1 混凝土试配的最小拌和量 骨料最大粒径 (mm) 20 40 ≥80

3 按计算的配合比进行试拌,根据坍落度、含气量、泌水、离析等情况判断混凝土拌和物的工作性,对初步确定的用水量、砂率、外加剂掺量等进行适当调整。用选定的水胶比和用水量,每次增减砂率1%~2%进行试拌,坍落度最大时的砂率即为最优砂率。用最优砂率试拌,调整用水量至混凝土拌和物满足工作性

精品文档

拌和物数量 (L) 15 25 40 精品文档

要求。然后提出混凝土抗压强度试验用的配合比。

4 混凝土强度试验至少应采用三个不同水胶比的配合比,其中一个应为A.5.1确定的配合比,其它配合比的用水量不变,水胶比依次增减,变化幅度为0.05,砂率可相应增减1%。当不同水胶比的混凝土拌和物坍落度与要求值的差超过允许偏差时,可通过增、减用水量进行调整。

5 根据试配的配合比成型混凝土立方体抗压强度试件,标准养护到规定龄期进行抗压强度试验。根据试验得出混凝土抗压强度与其对应的水胶比关系,用作图法或计算法求出与混凝土配制强度(fcu,0)相对应的水胶比。 A.4.2 调整

1 按A.4.1试配结果,计算混凝土各组成材料用量和比例。 2 按下列步骤进行调整:

1)按确定的材料用量按公式(A.4.2-1)计算每立方米混凝土拌和物的质量:

mc,c?mw?mc?mp?ms?mg (A.4.2-1) 2)按公式(A.4.2-2)计算混凝土配合比校正系数:

??mc,tmc,c (A.4.2-2)

式中 ?——配合比校正系数;?

mc,c——每立方米混凝土拌和物的质量计算值,kg; mc,t——每立方米混凝土拌和物的质量实测值,kg; mw——每立方米混凝土用水量,kg; mc——每立方米混凝土水泥用量,kg; mp——每立方米混凝土掺合料用量,kg; ms——每立方米混凝土砂子用量,kg; mg——每立方米混凝土石子用量,kg。

3 按校正系数?对配合比中每项材料用量进行调整,即为调整的设计配合比。 A.4.3 确定

1 当混凝土有抗渗、抗冻等其他技术指标要求时,应用满足抗压强度要求的设计配合比,进行相关性能试验。如不满足要求,应对配合比进行适当调整,直到满足设计要求。

2 当使用过程中遇下列情况之一时,应调整或重新进行配

精品文档

精品文档

合比设计:

1)对混凝土性能指标要求有变化时;

2)混凝土原材料品种、质量有明显变化时。

A.5 常态混凝土配合比设计的基本参数

A.5.1 混凝土的水胶比应根据设计对混凝土性能的要求,通过试验确定,并不超过表A.5.1的规定。

表A.5.1 混凝土的水胶比最大允许值 部 位 上、下游水位以上(坝体外部) 上、下游水位变化区(坝体外部) 上、下游最低水位以下(坝体外部) 基 础 内 部 受水流冲刷部位 0.50 0.45 0.50 0.55 0.55 0.65 0.50 0.50 0.55 严寒地区 寒冷地区 温和地区 0.60 0.55 0.60 0.60 0.65 0.50 0.50 0.60 0.45 注:在有环境水侵蚀情况下,水位变化区外部及水下混凝土精品文档

精品文档

最大允许水胶比应减小0.05。

A.5.2 混凝土的水胶比还应满足设计规定的抗渗、抗冻等级等要求。混凝土抗渗、抗冻等级与水泥品种、水胶比、外加剂和掺和料品种及掺量、混凝土龄期等因素有关。对于大中型工程,应通过试验建立相应的关系曲线,并根据试验结果,选择满足设计技术指标要求的水胶比。在没有试验资料时,抗渗混凝土的水胶比可参考表A.5.2选用。抗冻混凝土的水胶比,宜根据混凝土抗冻等级和所用的骨料最大粒径按SL211选用。

表A.5.2 抗渗等级与水灰比关系

抗渗等级 W2 W4 W6 W8 ≥W10 注:未掺外加剂和掺合料。 A.5.3 掺掺合料时混凝土的最大水胶比应适当降低,并通过试验确定。

A.5.4 混凝土用水量,应根据骨料最大粒径、坍落度、外加剂、掺合料以及适宜的砂率通过试拌确定。

1 水胶比在0.40~0.70范围,当无试验资料时,其初选用水量可按表A.5.4选取;

水灰(胶)比 <0.75 0.60~0.65 0.55~0.60 0.50~0.55 ≤0.45 精品文档

精品文档

表A.5.4 常态混凝土初选用水量表

单位:kg/m

混凝土坍落度 (mm) 20 10~30 30~50 50~70 70~90 160 165 170 175 卵石最大粒径 (mm) 40 140 145 150 155 80 120 125 130 135 150 105 110 115 120 20 175 180 185 190 碎石最大粒径 (mm) 40 155 160 165 170 80 135 140 145 150 150 120 125 130 135 3

注1:本表适用于细度模数为2.6~2.8的天然中砂。当使用细砂或33粗砂时,用水量需增加或减少3 kg/m~5 kg/m; 33注2:采用人工砂,用水量增加5 kg/m~10 kg/m; 33注3:掺入火山灰质掺合料时,用水量需增加10 kg/m~20 kg/m;33采用Ⅰ级粉煤灰时,用水量可减少5 kg/m~10 kg/m; 注4:采用外加剂时,用水量应根据外加剂的减水率作适当调整,外加剂的减水率应通过试验确定; 注5:本表适用于骨料含水状态为饱和面干状态。

2 水胶比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。

A.5.5 石子按粒径依次分为5mm~20mm、20mm~40mm、40mm~80mm、80mm~150mm(120mm)四个粒级。水工大体积混凝土宜尽量使用最大粒径较大的骨料,石子最佳级配(或组合比)应通过试验确定,一般以紧密堆积密度较大、用水量较小时的级配为宜。当无试验资料时,可按表A.5.5选取。

表A.5.5 石子级配比初选表

精品文档

最新混凝土配合比设计资料

精品文档水密度1;水泥密度3.1;水质量/水泥质量=水密度*水体积/水泥密度*水泥体积=1*水体积/3.1*水泥体积=1得出水体积:水泥体积=1:3.1一立方水泥浆中水的体积占四点一分之一;水泥体积占4.1分之3.1A.4混凝土配合比的试配、调整和确定A.4.1试配