(7)抗压板上、地下室外墙防水层施工时,先铺贴抗压板上防水层后铺贴墙体防水层,接茬设在抗压板上。
(8)为防止基础四周防水卷材甩头在下道工序施工过程中受到破坏,采用混合砂浆砌两皮砖做甩头保护。
(9)为防止绑筋时碰掉防水保护层,划破四周墙立面的防水层,绑筋前在靠墙内侧临时布设纤维板,保护防水层,随绑筋随拆除。
()立面卷材铺贴时,压在临时保护墙里的卷材接头剥出后,将表面浮灰清理干净,有局部损伤处应及时修补。
()墙体防水卷材铺贴自下而上采用满粘法施工,其长、短边搭接宽度不小于 。 ()外墙防水层做完一步立即回填一步。 5.6.4 屋面防水施工:
屋面采用双层Ⅲ型改性沥青防水卷材。
()施工顺序:保温层→基层清理→涂刷配套基层处理剂→复杂部位附加层处理→铺设卷材→保护层施工。
()基层条件:找平层已做完隐蔽工程验收,平整、干燥,含水率不得大于%,含水率可用以下简单测法:用一块× 的油毡,平铺在找平层表面上,静置-小时后翻起,如覆盖油毡的基层表面和周围相同(无明显水印),则可认为含水率符合要求;管根、阴阳角等部位做成 的小圆弧;雨水口处按设计坡度值计算后再低- ,以保证局部无积水。
()用长把滚刷均匀涂刷卷材的配套基层处理剂,薄厚一致。
()复杂部位附加层:管根、阴阳角等防水薄弱部位事先作好附加层,进行局部增强处理。
()铺设卷材:卷材铺设方向应由标高低处向高处铺设,先铺设排水集中的檐口部位,卷材的配置应顺长方向配置,并使卷材长向与流水坡度垂直,卷材的搭接应顺流水方向。
()卷材收头做法如图所示:
5.6.5室内有防水要求的部位防水施工: 厨房、卫生间等均做两道聚氨酯涂膜防水层。
()在施工前将基底清理干净,尤其是阴阳角处、管根处等部位不得有尖锐杂物存在。
()找平层在转角处要抹成小圆角。地面向地漏处排水坡度应? ,以地漏边向外 处排水坡度为,不得局部积水。
()与找平层相连接的管件、卫生器具、地漏、排水口等必须安装牢固,收头圆滑,用密封膏嵌固之后才能进行防水层施工。
()小管必须做套管,先做管根防水,用建筑密封膏封严,再做地面防水层与管根密封膏搭接一体。四周涂起 高与立墙部分水平接好。
()在地漏、管道根、阴阳角等易漏水的薄弱部位做补强附加处理。
标书制作系统
()涂膜涂刷施工时要严格掌握好分层涂刷的时间,并做到前后两层涂刷的方向要垂直,每层涂刷的厚度要均匀一致,并保证总厚度不小于1.5 。
()卫生间面积小,光线不足,通风不好,应设人工照明和通风设备,各工种交叉作业要配合好,具体施工时要有成品保护措施。
()防水层作完后,蓄水小时无渗漏后再做面层。
土方回填:
5.7.1 本工程土方回填为基槽∶灰土回填。
5.7.2 回填土施工前,首先应进行土壤击实试验,根据回填土的最佳含水率及干容重,来确定回填用土的含水率控制范围及压实遍数。
5.7.3 回填前应对基础、防水层、保护层进行验收,混凝土强度达到设计强度后方可进行。
5.7.4 回填前应将填土部位的垃圾及杂物等清理干净。
.5 土质应优先选用原土,但回填前应检测土质内不得含有有机杂质,使用前应过筛,其中冻土块体积不得超过填方总体积的,冻土块直径不得大于150mm。
.6 ∶灰土应做到配比准确、拌和均匀、含水率适中。 .7 回填土施工时应分层铺摊,每层铺土厚度控制在 内。
.8 回填土采用蛙式打夯机夯实,每层至少夯实三遍,并做到一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。
.9 回填土每层夯实后,应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度,根据设计要求,干容重不得小于 。
5.7.10 回填土的质量控制:
基槽取样每层按长度每 取样一组,取样部位应在每层压实后的下半部。
脚手架工程:
本工程脚手架分为外脚手架和内脚手架。内脚手架包括结构施工满堂红碗扣脚手支撑和装修用脚手架。
双排外脚手架采用扣件式脚手架搭设 5.8.1 双排脚手架的构造:
由于本建筑教学楼最高处为23.94 m,考虑脚手架顶端伸出檐口 m,则脚手架的最高搭设高度为 m采用单立杆的形式。超半球天文馆处单独从屋面上搭双排脚手架。脚手架考虑结构、装修兼用,因外墙面有玻璃幕墙,搭设时要考虑幕墙龙骨的宽度,留出操作面。
()脚手架的搭设几何尺寸: 采用Φ×的钢管搭设 排距: m;
标书制作系统
柱距: m; 步距:.2 m; 内立杆距墙200mm。
连墙件:选用刚性连墙件,水平距离为4 m,垂直距离随楼层标高;在框架部位结构施工时预埋钢管,脚手架搭设到此位置时,与预埋钢管相连接;剪力墙部位利用穿墙螺栓孔,用螺栓进行拉结。
()脚手架基础:每根脚手架立杆下面安装底托,并在底托下面平行外墙垫5cm厚脚手板,立杆范围内回填土夯填密实,并找出排水坡度。
()脚手架的搭设:
纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。
()注意事项:立杆接长时,接头应交错布置,相邻接头不得在同步、同跨内,错开距离不得小于 mm;连墙件设置在主节点附近;脚手架外侧立面沿全高和全长设置剪刀撑;横向支撑:两端设置,中间每隔跨设置一道,横向支撑沿高度方向呈之字布置。
5.8.2 外脚手架的验算:
脚手架的验算项目:纵向、横向水平杆的强度及刚度;立杆稳定性验算。 ()由于脚手架的搭设尺寸为纵向、横向水平杆验算×1.2 m,符合《建筑施工脚手架实用手册》中表的要求。故纵向、横向水平杆的抗弯强度、抗弯刚度及扣件的抗滑移均满足要求,不需验算。
()立柱稳定性验算:
本工程脚手架为单立杆,故需验算的项目为脚手架底部的立柱稳定。(不考虑立柱偏心的影响)
1)荷载计算:
① 脚手架自重产生的轴心力:
查表得到:一个柱距范围内每米脚手架自重产生的轴心压力标准值 ; 则:脚手架在26m处自重产生的轴心压力标准值为 ;
脚手架在底部自重产生的轴心压力标准值为 ;(算上增加的立杆和扣件) ② 脚手架活荷载产生的轴心压力标准值:
脚手板考虑四层搭设,则查表得到:四层脚手板产生的轴心压力标准值: +× ;
防护材料产生的轴心压力标准值(立网网目尺寸为× cm,绳径3.2 mm,自重): ×× ;
考虑二层同时施工,施工均布荷载 × ,查表得到施工荷载产生的轴心压力标准值: ;
标书制作系统
则:脚手架活载在底部产生的轴心压力标准值为:
?Ni?133qik?1.485?0.798?6.08?8.363kN脚手架活载在 m处产生的轴心压力标准值为:
?Ni?1qik?1.485?0.3948?6.08?7.959kN③ 风荷载标准值:
查表得到:北京地区基本风压 不考虑风振系数,则:风荷载标准值 ;
风压高度变化系数:查表得到 (地面粗糙度按类考虑) 21.6m 5 m 体型系数:
(3.5?3.5)?0.32?1.053.5?3.5挡风系数 ξ
ξ 则: 顶部:
作用于立柱的风线荷载标准值: ×;
风荷载产生的弯距:
1.4?q wk?h2?0.047kN?M10
26m处:=;; · 处:=;; ·
则:风荷载产生的弯曲应力:
?w?Mw?7.08kN/m2W -26m处 Mw?2.07kN/m22W 底部
?w?其中:‘’为立杆截面的抵抗距,单立杆的截面抵抗距5.08 cm;
标书制作系统
2)立杆底部稳定性验算: 应满足:
N???A?(fc??w)
其中: 钢材抗压强度设计值, ;
查表得到:(计算长度系数) ;(回转半径)1.58 cm则:λ 查表得到:(稳定系数)?;
??A?(fc??w)?0.271?4.89?2?(18?2.07?10?4)?47.71kN则:; 轴心压力设计值:
由 (回转半径)1.58cm;查表 则
31.2N??NGK?1.4?NQiK?25.82kNk1i?1可知:
??A?(fc??w)?47.71kN?N;可满足要求。
3)变截面处立柱稳定验算: (稳定系数)?;
则:??A?(fc??w)?0.271?4.89?(18?4.96?10?4)?23.85kN;
31.2?NGK?1.4?NQiK?23.191kN 轴心压力设计值:N?k1i?1可知:
??A?(fc??w)?23.85kN?N;可满足要求。
经过以上计算可得知:本脚手架的设计搭设方案是合适、安全的。 5.8.3 满堂红脚手架:
(1)满堂红脚手架用碗扣式脚手搭设以作为楼板混凝土模板的支撑系统。碗扣式
脚手架的立杆间距 、横杆步距 。碗扣式脚手架的搭设顺序:基础处理 → 立杆 → 横杆 → 接头锁紧 → 上层立杆 → 立杆连接销 → 横杆 → 可调托撑。
(2)脚手架搭设到设计高度后应对脚手架进行全面检查,其内容有: )基础是否有不均匀沉降和下陷。 )立杆底座和基础是否接触良好。 )全部节点的碗扣质量。 )荷载是否符合要求。 5.8.4 内装修工具式脚手架:
标书制作系统