红 旗 河 污 水 提 升 泵 站
电器设备、水电安
装
施
工
方
案
编制人:
审核人:
江苏华泰道路桥梁工程有限公司
二零零四年十一月五日
一、工程概况
红旗河污水提升泵站是扬州市经济开发区位于扬子江南路与 南绕城公路交汇的南端,隶属于扬州开发区管辖,西临扬子江南 路,交通便利。该泵站下部为钢筋砼沉井,上部为砖混结构,房 屋建筑面积 144.65m 2,檐 高 ▽11.20m ,沉井内设 4 台潜水排 污泵型号统一为 300QW900-6-30,另设一台备用。该泵站设计 规模为一期旱季 0.84 万 m 3/d ,雨季 2.5 万 m 3/d ,。
二、金属结构制作安装及机电设备安装
劳动力组合计划和施工机具设备
机械工程师
1 1 1 1 5 1 1 2 5
电气工程师
机械质量保证工程师 电气质量保证工程师 机械安装工 电气安装工 起重工 电焊工 普工
施工机具设备
根据工程项目特点及施工需要,配有以下机具,设备参加施工:
设备名称
规格 12T 5T
1 1 1
数量
汽车吊
汽车 型材切割机
套丝机
1/2″-2″ 交、直流 自制 3T
1 2 若干 1
电焊机 专用工具
卷扬机
其它试验设备
机电设备的交接验收
机电设备的交接验收是安装前一项十分重要的工作,本工程机电
设备中水泵,电机及配套电控箱,格栅及配套电控箱,电动自行车、
葫芦、配电箱等,这些机电设备到工地后的验收工作将由业主、监理
工程师和我方共同参加,验收时对设备的外表、数量、规格型号、配
套专用工具、技术文件等进行检查,设备本身的内在质量问题,将由
订货商负责与制造厂家联系,并采取补救措施。
(一)格栅除污机安装
(1)安装前准备工作
A、土建尺寸检查:
格栅孔中心线及栅底砼底板高程。
拦污栅机孔砼壁墙垂直度及孔宽应满足安装要求。
预埋基础板高程、中心线。
B、设备检查及保管:
设备验收:待设备到工地后,会同设备供货商,现场监理工程
师对到工地设备按清单进行清点检查,若发现小件、缺件及设备质量
有缺陷,及时通知供货商予以解决(尤其应检查其平面度≤2)。
设备保管:设备存放时,下方应垫以木方,以防格栅结构变形,
堆放应平衡整齐,对于零部件应入库妥为保管(有防雨要求时,还应
采取防雨措施)。
设备基础放样:根据设计图纸、说明书以及实际设备测量尺寸,
对设备基础中心线及高程进行放样,同时利用线锤、水准仪、墨斗、
水平尺等采取直角三角形法在拦污栅井孔侧墙上放样栅条 70o。
(2)格栅安装
A、电机电缆等线管应先行配合土建进度进行预埋。
B、吊装:利用 12T 汽车吊将格栅按放样线吊装至格栅孔,吊装
时,吊点位置选择正确,以保证吊装平衡,入孔时角度基本吻合,待
就位后,用钢板、斜铁将其暂置固定。
C、利用斜垫铁,螺栓,调整并固定格栅支架。2T 手拉葫芦等
工具调整其角度,同时利用千斤顶、直尺、水平尺等调整除污机基础、
中心线与高程,使之与放样线吻合,还应检查链轮轴的水平。待调整
好扣,将除污机下基础与预埋基础板以及调整执板焊接固定。
D、固定格栅二托架:据格栅机实际位置,确定托架位置,同时
用电锤打入并固定膨胀螺栓,然后固定二托架。
E、待托架固定后,松开手拉葫芦,同时检查其水平及安装角度,
同时检查各紧固件应固定可靠。
F、电机控制箱固定及接线。
(3)试运转
A、接通电源前先用摇把插入电机尾部方榫内,按安全罩上箭头
所示的旋转方向用手摇动电机,应无其它影响运转因素存在。
B、卸去安全罩,放松张紧链轮,卸下减速机端链条,通电试运
转,看减速机的转向(接箭头)是否正确,严禁反转。
C、调整张紧链轮及耙齿链的松紧度。
D、接通电源运转正常后,投入负载运转。 (4)3T 电动单梁悬挂起重机安装 A、概述
本泵站厂房内有一台 3T 电动单梁悬挂起重机用以起吊厂房设备。
B、电动葫芦安装质量标准
存在。
(A)中国国家标准,其它公认的中国标准。 (B)经监理工程师批准的其它国家的权威性标准。 (C)机械设备安装工程施工及验收规范; (D)机械制造厂提供的安装使用维护说明书。 C、安装前的准备工作
(A)检查设备到工的实际情况,有无缺损影响使用性能的缺陷
(B)检查作为轨道用的工字钢的不直度,应在规定的范围内,
否则应校正。
(C)清理并检查螺栓,固定件数量有无缺少,质量是否有问题。
(D)搭建安装脚手架,并进行轨道梁安装中心基准线放样。
D、安装程序
(A)处理轨道工字钢的接头,并将轨道工字钢梁起吊至安装位
置,调整工字钢高程倾斜度及安装中心,与固定件进行连接。