表 2-2 土壤电阻率测量数据表第一点位置间距(m)12345测量值678910修正值(Ω·m)备注31.325°118.920°第二点第三点p(Ω·m)32.2830.2628.5726.4225.3123.3122.0121.3818.7717.4627.701、测量仪器:GEOTEST 2016,结果为地表~地下10m土壤层平均土壤电阻率;2、测量前土壤为中等含水量,取季节系数ψ=1.5。 采集所用仪表为GEOTEST 2016接地电阻综合测试仪,分别取接地极间距离a=1、2、3、4、5、6、7、8、9、10m,则所测量土壤电阻率为地表0~地下10m土壤层的平均土壤电阻率(如图2-6所示)。图中横坐标为实测土壤电阻率值,纵坐标代表所测的土壤层深度。
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 0 5 10 15 20 25 30 35
14
图2-6 实测南京市高淳区2013`2017年棚户区改造一期工程项目A~D地块所在地区域地表~地下
10m土层电阻率分布图
通过数据转换得出南京市高淳区2013`2017年棚户区改造一期工程项目A~D地块所在地所在区域地表~地下10m土壤层的平均土壤电阻率为27.70(Ω·m)。
6 风险计算
6.1南京市高淳区2013`2017年棚户区改造一期工程项目A~D地块A1#-A9#、B1#-B11#、C1#-C3#、C5#-C7#、D1#-D12#风险计算
6.1.1防雷情况
南京市高淳区2013`2017年棚户区改造一期工程项目A~D地块1#-A9#、B1#-B11#、C1#-C3#、C5#-C7#、D1#-D12#为小高层住宅,在此以A1#为例对上述建筑物进行风险计算。依据该项目建筑图纸可知,该建筑最高高度为32.5米。项目所在区域闪电密度为Ng=3.744(次/年·km2)。现对其进行雷电灾害风险评估。 6.1.2建筑物分区
建筑物特征:
室外区域Z1 ——混凝土层;
——建筑物框架作为引下线。 住宅区域Z2 ——地面:地砖; ——火灾风险:低 ——有防伤害的防护措施; ——三类防雷建筑物; ——已设计安装电源SPD; ——灭火设施:有设置; ——特殊危险:低等惊慌;
15
——内部系统:P1+S1。
内部系统
——系统P1:低压电源系统已设计安装防雷保护措施; ——系统S1:与通信线路相连。
建筑物周边环境
建筑的特性参数见表2-3。
表2-3 建筑物(构筑物)的数据特性
参数 说明 符号 数值 - Lb —— 尺寸/m Wb —— Hb 32.5 周围有更高位置因子 建筑 Cd 0.25 LPS 三类 PB 0.1 建筑物的屏蔽情况 无 Ks1 1 建筑物内的屏蔽情况 无 Ks2 1 户外人员 - - —— 雷击大地密度 次/(km2.a) Ng 3.744
16
表2-4 线路及其相连内部系统的数据和特征
参数 土壤电阻率 说明 低压线路及其内部系统 符号 ρ 数值 27.7 长度/m 高度/m 变压器 线路位置因子' 线路环境因子 线路屏蔽 雷击服务设施导致人畜伤害 雷击服务设施导致物理损害 内部合理布线 内部系统的冲击耐压 匹配的SPD保护 - 埋地 有 周围有更矮建筑 高层市区 无 B.3 B.3 有 Uw=2.5kv 有 通信线路及其内部系统 Lc Hc Ct Cd Ce PlD PU PV Ks3 Ks4 PSPD 1000 —— 0.2 0.5 0 1 0.03 0.03 0.002 0.6 0.03 长度/m 高度/m 线路位置因子' 线路环境因子 线路屏蔽 雷击服务设施导致人畜伤害 雷击服务设施导致物理损害 内部合理布线 内部系统的冲击耐压 匹配的SPD保护 - 埋地 周围有更高建筑 高层市区 无 B.6 B.6 有 Uw=1.5kv 无 Lc Hc Cd Ce PlD PU PV Ks3 Ks4 PSPD 1000 —— 0.25 0 1 0.03 0.03 0.002 1 1 1)平坦大地上孤立的线路(没有邻近建筑物),线路的远端(\端)无接入建筑物(NDa=0) 17
表2-5 Z1区(室外)的特征
参数 地表类型 电击防护 接触和跨步电压造成的损失率 该区中潜在危险的人员数 说明 混凝土 不考虑 有 符号 ra PA Lt 数值 1.00E-02 0.00E+00 1.00E-02 —— —— ——
表2-6 Z2区的特征
参数 地板类型 火灾风险 特殊危险(与R1有关) 防火措施 空间屏蔽 内部电力系统 内部通信系统 接触和跨步电压造成的损失(与 R1有关) 物理损害造成的损失(与 R1有关) 内部系统故障导致的损失 说明 地砖 低 低等惊慌 有 无 连接到电力线路 连接到通信线路 有 有 无 符号 ru rf hz rp KS2 - - Lt Lf L0 数值 1.00E-03 1.00E-03 2.00E+00 2.00E-01 1.00E+00 - - 1.00E-04 1.00E-01 0.00E+00
6.1.3 年预计雷击次数的估算
年预计雷击次数包括:建筑物的直击雷年预计雷击次数(ND),入户设施直击雷年预计次数(NL),雷击入户设施邻近区域的年预计雷击次数(NI),其中入户设施包括:电源线、电话线等。建筑物等效截收面积见图2-7,年预计雷击次数见表2-9。
18