好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

雷电灾害风险评估模板及收费 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

律的基础上,根据南京市高淳区2013`2017年棚户区改造一期工程项目A~D地块的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果综合分析,将其可能遭受到的雷击和潜在的各种风险情况归纳分析如下:

3.1直接雷击下的风险分析

雷击是严重的自然灾害之一,当雷电击中建筑物时,由于雷电是具有高电压、大电流,作用时间极短的瞬变过程,通常在瞬间释放出巨大的能量,把被击中金属熔化,使物体水份受热膨胀,产生强大的机械力,或分解成氢气和氧气,产生爆炸,使建筑物遭到破坏。雷击产生的高温引起建筑物燃烧构成火灾和产生高压引起触电。根据目前的防雷理论,无论采取哪种保护方法,都需要使用接闪器接闪,通过引下线将雷电流引下至接地装置,由接地装置散入大地中。在此过程中存在以下雷击安全隐患:

1)雷电流沿引下线传导过程中,在其周围存在很强的电磁场,可能引起感应过电压和过电流。

2)雷电流由散流装置入地过程中形成的电位梯度过大会导致行人因跨步电压而发生人身伤亡事故。

3)直接雷击时,雷电流在泄放和散流过程中因电阻压降和电感压降导致高电位通过静电感应在水平布设的信号线路和电源线路上产生的过电压损坏设备接口,并有可能导致反击及人身触电伤亡事故。

3.2感应雷击下的风险分析

1)散流时引起的过流(压)损坏:当雷电击中建筑物散流时,分流到配电系统、信号线路、其它金属管道中的雷电流引起设备过压(流)损坏或人身触电导致伤亡事故。

2)发生直接雷击,雷电流泄放时,建筑物内部分布着暂态电磁场,尤其以引下线周围最为强烈。此电磁场将会对建筑物内各个系统产生作用,引起设备误动作或损坏。

3)室内暂态磁场作用在信息系统环路上,将会产生感应过电压(流),导致设备接口或设备本身损坏。

4

4)雷雨云(积雨云)引起的感应雷击而发生损坏。当有雷雨云经过沿线上空或附近时,由于静电感应会在电源线路、信号线路、控制线路上感应出极性相反的静电荷,当雷云放电后,这些静电荷由于不能及时入地会产生过电压(流)损坏设备。

5)云内闪和云际闪对信息系统设备的影响。云内闪和云际闪产生的雷电电磁脉冲(LEMP)可引起内部设备因感应过电压(流)损坏。

因此,根据南京市高淳区2013`2017年棚户区改造一期工程项目A~D地块各类设施和建(构)筑物结构特性,并结合以上的各种雷电危害类型,进行雷电灾害风险评估尤为重要。

5

第二章 雷击风险计算

1项目概况

南京市高淳区2013`2017年棚户区改造一期工程项目A~D地块项目位于南京市高淳区,分客房、配套公建和员工公寓三部分:配套公建建筑1套,客房17套,其中一室型7套、二室型7套、三室型3套员工公寓1套。

2 地理位置参数

以下是用ETREX系列GPS定位仪在南京市高淳区2013`2017年棚户区改造一期工程项目A~D地块所在地采集的地理位置参数(见表2-1),误差范围为5m~10m。

表2-1 南京市高淳区2013`2017年棚户区改造一期工程项目A~D地块所在地地理位置坐标

项目名称 南京市高淳区2013`2017年棚户区改造一期工程项目A~D地块 纬度(北纬) 31.325° 经度(东经) 118.920° 根据上述地理位置参数,绘制南京市高淳区2013`2017年棚户区改造一期工程项目A~D地块所在地地理位置图如图2-1。

6

图2-1 南京市高淳区2013`2017年棚户区改造一期工程项目A~D地块所在地地理位置图

3 项目所在地区地理环境、气候概况

高淳地处中纬度地区,位于江苏省西南端。县境东界溧阳市,东南接安徽省郎溪县,南邻宣州市,西抵当涂县,北于溧水县毗邻。一年四季分明,寒暑显著,光照充足,无霜期长,高淳的气候主要受太阳辐射、地理条件、环流状况的共同影响,属北亚热带南部季风气候区。气候的主要特征是:冬夏长、春秋短;春季冷暖多变、夏季炎热多雨、秋季秋高气爽、冬季寒冷少雨。根据高淳地区1981—2010年三十年基本气象资料统计,该地区基本气候特征如下:

(1) 温度

极端最高温度:39.7℃(1988.7.19),极端最低温度:-10℃(1991.12.29),最高气温≥39℃的发生月份主要集中在7、8、9三个月份,最低气温低于-9℃的发生月份主要集中在12、1、2等月份。 (2) 降水量

该地区年均降水量达1253.2毫米,最多年降水量为1878.6毫米(1991

7

年)最小年降水量为816.6毫米(1994年),最多值是最小值的两倍多。最多月降水量为737毫米(1999.6),最小月降水量为0(1987.11;1995.12)。最大日降水量为218毫米(1999.6.16)。 (3) 雷暴日

年平均雷暴日数为30.1天;最多雷暴日数高达61天(1987);最早雷暴初日为2000年1月5日,最晚雷暴初日为2008年4月8日,平均雷暴初日为3月6日。最早雷暴终日为2001年8月15日,最晚雷暴终日为1996年12月31日,平均雷暴终日为9月26日。 (4) 风

该地区出现两次极大风速24.4m/s(2009.6.14风向为西北;2000.7.19风向为西南西)。总体上该地区风向主要以东北东为主。 (5) 湿度

年平均相对湿度为77%,各月平均湿度保持在74%~81%之间。 (6) 积雪深度

该地区最大积雪深度高达39厘米(2008.2.2)。 (7) 雷电灾害

在对高淳地区近十年雷灾资料统计的基础上发现近10年雷电出现的日数在30天左右,最少18天,最多37天。造成雷灾所涉及的行业多为电力、居民用户、通信等。具体的损害程度主要体现在:电气设备、供电线路造成不同程度损毁、线路跳闸、断电现象、居民家用电器损坏以及工棚、广告牌坍塌等。2007年7月25日下午16时30分左右,县境内出现雷雨大风天气,瞬时最大风速达21.5米/秒(9级)。据统计,这次雷雨大风天气过程有多根电信杆倒塌,5套大基站电源、7套接入网基站设备、7套电源控点设备和20多条供电线路遭受不同程度毁损,造成较大经济损失。

4 评估所需各项雷电参数

4.1 雷电日概念

雷电日(雷暴日)——在指定区域内一年四季所有发生雷电放电的天数,用Td表示,一天内只要听到一次或一次以上的雷声就算是一个雷电日。

8