7.4信号线路敷设的要求

1) 电子信息系统线缆主干线的金属线槽应敷设在电气竖井内。 2) 布置电子信息系统信号线缆的路由走向时,应尽量减小由线缆自身形成的感应环路面积。

3) 信号线路与电源线路应分开在不同线槽(管)内敷设,当共线槽(管)敷设时,应采取隔离措施,并对信号线路进行屏蔽。同时,电子信息系统线缆与配电箱、变配电房、电梯机房、空调机房、电力电缆及其它管线的净距应符合表4-4、4-5、4-6的规定。

表4-4电子信息系统线缆与电气设备之间的净距

名 称 配电箱 变电室 最小间距(m) 1.00 2.00 名 称 电梯机房 空调机房 最小间距(m) 2.00 2.00 表4-5电子信息系统与电力电缆的净距

类 别 380V电力电缆容量小于2kVA 与电子信息系统信号线缆接近状况 与信号线缆平行敷设 有一方在接地的金属线槽或钢管中 双方都在接地的金属线槽或钢管中 与信号线缆平行敷设 有一方在接地的金属线槽或钢管中 双方都在接地的金属线槽或钢管中 与信号线缆平行敷设 有一方在接地的金属线槽或钢管中 双方都在接地的金属线槽或钢管中 最小净距(mm) 130 70 10 300 100 80 600 300 100 380V电力电缆容量2~5kVA 380V电力电缆容量大于5kVA 注:1.当380V电力电缆的容量小于2kVA,双方都在接地的线槽中,即两个不同线槽或在同一线槽中用金属板隔开,且平行长度小于等于10m时,最小间距可以是10mm. 2.电话线缆中存在振铃电流时,不应与计算机网络在同一根双绞线电缆中。

39

表4-6电子信息系统线缆与其他管线的净距

其它管线 防雷引下线 保护地线 给水管 压缩空气管 热力管(不包封) 热力管(包封) 煤气管 1000 50 100 100 500 300 300 电子信息系统线缆 最小平行间距(mm) 最小交叉间距(mm) 300 20 20 20 500 300 20 注:如线缆敷设高度超过6000mm时,与防雷引下线的交叉净距应按下式计算:S≥0.05H,式中:H—交叉处防雷引下线距地面高度(mm);S—交叉净距(mm). 7.5各系统防雷与接地设计

7.5.1安全防范系统的防雷与接地要求

1) 采用共用接地系统,设置总等电位连接和局部等电位连接,主机房宜采用S型局部等电位连接网络,系统中所有信息设施的电缆管线屏蔽层均须经等电位连接点ERP进入主机房,机房和系统内所有金属组件,仅通过ERP进行等电位连接,与共用接地系统各部件之间应有足够的绝缘(10kV,1.2/50μs)。宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线穿硬质塑料管作为接地线就近接至本机房或本楼层弱电竖井间内的接地端子板。

2) 为防止高电位引起的感应过电压损坏设备及其接口,信号线缆宜采用屏蔽电缆,屏蔽层两端均须与设备金属外壳等电位连接;若采用同轴电缆传输信号,其金属屏蔽层两端均须与设备金属外壳等电位连接。非屏蔽电源电缆宜敷设在金属屏蔽线槽(管)内,金属屏蔽线槽(管)应保持良好电气导通性,并应经ERP点做等电位连接并接地。

3) 交流配电系统宜安装2~3级SPD,当监控主机房采用在线式UPS电源供电时,UPS电源前端一级SPD宜采用串联型,其保护水平应与UPS电源耐压水平相适配,输出功率应满足机房用电功率要求;直流配电系统宜安装2级SPD,其保护水平应满足设备耐压水平要求。

40

4) 在安保机房主控机、分控机设备端,信号控制线、通信线、各监视器的报警信号进、出线处安装适配的信号(视频)SPD;在安全防范各终端设备进、出线处安装适配的信号(视频)SPD。(对于信号和视频SPD而言,一般Up应不小于设备工作电平的1.2倍,同时不大于设备工作电平的1.7倍。)

5) 主控机、分控机信号控制线、通信线、各监视器的报警信号线,在穿越不同防雷分区时,应在防雷分区界面处装设适配的SPD。

6) 系统户外的交流供电线路、视频信号线路、控制信号线路应有金属屏蔽层,并穿钢管埋地敷设,屏蔽层及钢管两端应接地,信号线路与供电线路应分开敷设。置于户外的摄像机等终端设备应采取相应直击雷防护措施。

7) 系统视频、控制信号线路及供电线路的SPD,应分别根据视频信号线路、解码信号控制线路及摄像机供电线路的性能参数来选择(由设备供应商提供)。

7.5.2有线电视、安防对讲系统的防雷与接地要求

1) 采用共用接地系统,设置总等电位连接和局部等电位连接,机房内宜采用S型局部等电位连接网络,系统中所有设施的电缆管线屏蔽层均须经等电位连接点ERP进入机房,机房内所有设备的机架(壳)、配线线槽、设备保护接地、安全保护接地、SPD接地端等均应分别通过ERP点进行等电位连接。室内所有金属组件与共用接地系统各部件之间应有足够的绝缘(10kV,1.2/50μs)。宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线穿硬质塑料管作为接地线就近接至本控制室或本楼层弱电竖井间内的接地端子板。

2) 有线电视传输线采用同轴电缆时,其屏蔽层两端均应与设备金属外壳做等电位连接;当采用光缆传输时,光缆的金属加强芯、金属挡潮层及所有金属接头、光端设备金属外壳等都应做等电位连接和接地处理。

3) 有线电视及安防对讲系统的信号传输线宜敷设在金属屏蔽线槽(或钢管)内,金属屏蔽层应做等电位连接和接地处理。

4) 交流配电系统宜安装1~2级SPD,机房采用在线式UPS电源供电时,UPS电源前端一级SPD宜采用串联型,其保护水平应与UPS电源耐压水平相适配,输出功率应满足机房用电功率要求;采用直流供电的系统,宜安装

41

1级SPD,其保护水平应满足设备耐压水平要求。

5) 有线电视信号传输线路,应根据其干线放大器的工作频率范围、接口形式以及是否需要供电电源等要求,选用电压驻波比和插入损耗小的适配的浪涌保护器(SPD)。

6) 安防对讲系统各路输出信号线上应装设适配的信号SPD。

7) 卫星电视天线接收装置应处于LPZ0B区内,根据天馈线路工作频率、接口形式及耐压水平安装适配的天馈SPD。 7.5.3 程控交换系统的防雷与接地要求

1) 采用共用接地系统,设置总等电位连接和局部等电位连接,机房局部等电位连接宜采用S型或Ss型局部等电位连接网络,机房的安全保护地、信号工作地、屏蔽接地、防静电接地和SPD接地等均应连接到局部等电位接地端子板上,通过接地干线引至预留等电位接地端子板。

2) 为防止高电位引起的感应过电压和环路过电压(流)损坏设备接口,建议采用屏蔽电缆或将非屏蔽信号线缆敷设在金属屏蔽线槽(管)内,线缆屏蔽层或金属屏蔽线槽(管)应保持良好电气导通性,并应在雷电防护区交界处做等电位连接并接地;光缆的金属加强芯、金属挡潮层及所有金属接头、光端设备金属外壳等都应做等电位连接和接地处理,光缆接头两侧的金属护套及金属加强件应相互绝缘,光缆引入室内时应做绝缘接头。

3) 交流配电系统宜安装1~2级SPD,当机房采用在线式UPS电源供电时,UPS电源前端一级SPD采用串联型,其保护水平应与UPS电源耐压水平相适配,输出功率应满足机房用电功率要求;直流配电系统宜安装至少1~2级适配的SPD,其保护水平应满足设备耐压水平要求。

4) 程控数字用户交换机及其它通信设备信号线路,应根据总配线架所连接的中继线及用户线性质,选用适配的信号线路浪涌保护器(SPD)。

5) 浪涌保护器(SPD)对雷电流的响应时间应为纳秒(ns)级,标称放电电流应不小于0.5kA,并应满足线路传输速率及带宽要求。

6) 浪涌保护器(SPD)的接地端,应与配线架接地端相连,配线架的接地线应采用截面积不小于16mm2的多股铜线,从配线架接至机房的局部等电

42

位接地端子板上。配线架及程控用户交换机的金属支架、机柜均应做等电位连接并接地。

8室外照明系统防雷设计指导意见

8.1直击雷防护设计

1)路灯灯杆高度在4.00m以上时(含4.00m)应考虑接闪,不可用路灯玻璃罩作为接闪器;可以利用其金属灯罩作为接闪器。

2)当采用金属灯杆及灯塔时,可直接利用灯杆自身作为防雷引下线。当灯柱及灯塔支柱采用钢筋混凝土电杆时,可直接利用其内的至少两条直径不小于Ф12的结构钢筋作引下线;当不能直接利用其结构钢筋作引下线时,需另外敷设引下线,并应满足《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)相关要求。

3)路灯基础钢筋笼在-0.50m以下其钢筋表面积大于0.37m2时,可作为防雷接地体,否则应增加人工接地极。人工垂直接地极采用热镀锌角钢,垂直接地极规格宜采用∠5mm×50mm×50mm,长度为2.5m。要求人工垂直接地极与基础防雷接地体钢筋笼可靠焊接。基础防雷接地体钢筋笼的钢筋应相互焊接,并与路灯地脚螺栓可靠焊接。路灯基础防雷冲击接地电阻不应大于10Ω,如大于10Ω时,应增加人工接地体至达到要求为止。

4)当采用TN-S供电接地制式时,当PE线不小于16mm2时,可直接利用PE线作为同一线路路灯等电位连接线,否则应用一根Ф12热镀锌圆钢作为同一线路路灯等电位连接线。

5)当采用TT供电接地制式时,设备保护接地应就近连接到路灯(庭院灯、景观灯等)基础接地装置上,此时单个路灯接地装置接地电阻值应不大于4Ω,否则应增加人工垂直接地体。

8.2雷电电磁脉冲防护设计

1)为防止室外照明系统遭受直接雷击,雷电流沿电源线路侵入室内,应在电源配电柜内安装通流量不小于40kA(8/20μs)限压型SPD。

2)若路灯采用智能控制节能系统,应对智能控制节能系统采取相应防