好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外脚手架搭设标准全面图解 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

word格式整理版

【落地式卸料平台示意图】

十六、脚手架施工 16.1 搭设

1、脚手架立杆搭设高度应超出作业层1.2m。

2、脚手架立杆顶端栏杆应高出女儿墙上端1m,高出檐口上端1.5m。

3、单排脚手架搭设高度不超过 24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m,50m的双排脚手架,应采用双管立杆搭设或分段卸荷等措施。

范文范例 学习指导

高度超过word格式整理版

4、悬挑脚手架每段搭设高度不大于20m。

5、脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

6、脚手架须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。如果超过相邻连墙件以上两步,无法设置连墙件时,应采取撑拉固定等措施与建筑结构拉结。

16.2 脚手架拆除

1、脚手架拆除施工过程中应划分作业区,周围设围栏和警戒标志,设专人指挥。禁止非脚手架作业人员进入安全警戒区域,如安全员或警戒员中途离场,不得施工。 2、脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。

3、所有拆下的杆件和配件,必须随拆随用绳子捆绑好往下放,或用垂直运输机械往下吊运,严禁随手往下抛掷。运下来的杆件应随时码放整齐。 十七、脚手架检查与验收

1、外脚手架、工具式脚手架、卸料平台等由总监工程师、项目经理组织,方案编制人、技术负责人、安全员、搭设班组参加验收。验收合格后,并挂验收合格牌(搭设部位、搭设人、验收人、验收日期、验收合格标示),方可使用。

2、脚手架挂牌实行两种颜色。蓝色表示脚手架已经过检查且符合设计要求,可以使用。 红色表示脚手架未搭设完成或不合格,不得使用;另外,在特殊情况下,如天气原因等,禁止攀爬,也使用该牌。 十八、脚手架管理要求

范文范例 学习指导

word格式整理版

1、架体搭设前,项目应编制专项施工方案并报上级审批。项目总工程师应组织方案交底并做好交底记录,现场作业人员应严格按方案执行。

2、从事建筑现场钢管脚手架搭设的分包单位,必须具备建设行政主管部门颁发的《脚手架作业分包企业资质》和《安全生产许可证》,严禁超越资质许可范围承接业务或进行资质转借、挂靠等违法行为。

3、脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。 4、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

5、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料,结构阶段施工荷载不大于3KN/㎡,装修阶段施工荷载不大于2KN/㎡。

范文范例 学习指导

word格式整理版

6、脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆,连墙件。

7、严禁使用脚手架作为起吊重物的承力点。严禁将缆风绳、泵送混凝土输送管、电缆等设施、设备固定在施工用脚手架上。

8、当有六级以上强风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

9、因施工需要临时拆除安全网时,作业完成后应及时恢复,并经检查后方可使用。

范文范例 学习指导

外脚手架搭设标准全面图解 