开关插座安装施工方案及技术措施

一、施工准备

1、技术准备

(1)熟悉施工图纸;

(2)施工前应进行技术交底工作; (3)配备相应的施工质量验收规范。 2、材料要求

(1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。

(2)各种插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。

(3)其他辅材:安全型压接帽、开关插座安装用镀锌机螺丝等均有合格证。 3、主要机具

(1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀(“+”字、“—”字)各一套、试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。

(2)电钻、电锤、钻头、人字梯。 (3)数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 4、作业条件

(1)施工图纸及技术资料齐全。

(2)土建墙面装饰施工应全部结束,门窗齐全。

(3)各种管路、盒子已经敷设完毕、部分内陷较大及错位严重无法调整的接线盒已整改完毕。

(4)线路的导线已穿线完毕,并已做好绝缘摇测。

二、施工工艺

1、工艺流程

接线盒式检查清理→接线→安装→通电试验 2、操作工艺 (1)接线盒检查清理

用錾子轻轻地将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90度)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时,应加装套盒。

(2)接线

1)先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入接线孔的长度为宜。

2)对于多联开并需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3)应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4)开关、插座的相线应经开关关断。 5)插座接线:

a、单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。

b、单相三孔与三相四孔插座接线如图2所示。 (3)安装开关、插座 开关、插座安装:

按接线要求,将盒内导线与开关、插座的面板连接好后,将面板推入,对正安装孔,用镀锌机螺丝固定牢固。固定时使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上的安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调整完毕后盖上,以免多次拆卸划损面板。

安装在室外的开关、插座应为防水型,面板与墙面之间应有防水措施。 安装在装饰材料(木装饰或软包等)上的开关、插座与装饰材料间设置隔热阻燃制品如石棉布等。

(4)通电试验

开关、插座安装完毕后,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

三、质量标准

1、主控项目

(1)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场合时,应有明显的区别、且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

(2)插座接线应符合下列规定:

1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;

2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。

3)接地(PE)或接零(PEN线)在插座间不应串联连接。 (3)特殊情况下插座安装应符合下列规定:

1)当接插有触电凶险家和电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线。

2)潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。

(4)照明开关安装应符合下列规定:

1)同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;

2)相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。 2、一般项目

(1)插座安装应符合下列规定:

1)当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m;

2)暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁。无碎裂,划伤,装饰帽齐全;

30车间及实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m;无特殊要求时,同一室内插座安装高度一致;

4)地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。 (2)照明开关安装应符合下列规定:

1)开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100m,拉线出口垂直朝下。

2)相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位,并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm。

3)暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

四、成品保护

1、作业时应注意墙面的保护,不得污损。 2、局部墙面如需修整应防止污染开关面板。 3、安装完毕后有条件的房间应及时上锁,以防丢失。