好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

银行智能化集成系统技术方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

构。直接数字控制器、传感器及执行机构随被控设备就近设置。

16

1.2.4 系统框架图

1.2.5冷冻站系统监控 监控要点: 冷水机组

◇ 机组运行状态 ◇ 机组故障讯号 ◇ 机组手/自动状态

◇ 机组冷却水和冷冻水水流状态

◇ 机组冷冻水和冷却水电动阀门控制和状态

17

◇ 机组启停台数控制 ◇ 回水温度 ◇ 供水流量 ◇ 回水流量 ◇ 供水温度 ◇ 回水温度 ◇ 供回水压力差 ◇ 旁通阀控制

◇ 冷媒泄露浓度监测及报警 ◇ 冷媒泄露报警装置的状态 ◇ 排风机开关控制 水泵

◇ 水泵开关控制 ◇ 水泵运行状态 ◇ 水泵故障报警 ◇ 水流状态显示

◇ 水泵电动阀控制和状态 通过BA系统可以实现以下控制功能:

1)、 根据负荷自动启/停冷冻机组,并具有重新设定和修改控制参数的功能。根据测量及计算冷量负荷,实现对冷冻机组启停台数的控制,实现群控。根据预先编排的时间表,

18

按“迟开机早关机”的原则控制冷冻机组的启停以达到节能的目的。

2)、 完成电动蝶阀、冷热机组的顺序联锁启动,以及冷热机组、循环水泵、电动蝶阀的顺序联锁停机。各联动设备的启停程序包含一个可调整的延迟时间功能,以配合冷冻系统内各装置的特性。

3)、 当一台水泵发生故障时,备用泵自动投入运行。并互为备用水泵实现轮换工作。

4)、 当旁通流量达到一台泵流量时,关停一台水泵,当总供回水压差低于设定值开启水泵,以达到变量控制,实现空调系统综合节能的目的。

测量水系统供/回水总管的压差,控制其旁通阀的开度,以维持其要求的压差,并监测阀的开度。

6)、 监测水总供水回水温度。

7)、 监测水总供/回水压力差,调节旁通阀的开度,保证末端水流控制能在压差稳定情况下正常运行。在冷冻机组停机时,旁通阀全关。

19

8)、 监测各水泵、冷水机组、冷却塔风机的运行状态、故障报警,手/自动转换状态,并记录运行时间。

9)、 中央站将监测的数据以3D彩色动态图形显示,并记录各种参数、状态、报警,记录启停时间、设备累计运行时间及其他的历史数据等。 1.2.6空气处理系统监控 1.2.6.1新风系统监控 新风机监控点:

风机开关控制 (DO) 风机运行状态 (DI) 风机开关状态 (DI) 风机故障 (DI)

20

银行智能化集成系统技术方案

构。直接数字控制器、传感器及执行机构随被控设备就近设置。161.2.4系统框架图1.2.5冷冻站系统监控监控要点:冷水机组◇机组运行状态◇
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4l35e823c27wp9920czo7b3ef97wu600zyh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享