2.4 阴角控制 基本要求:
双排钢管长短错开,双向钢管十字相交扣件锁死,阴角处2根木方横放,十字交错钢管加固阴角处木方,错边到位,空隙用木楔子顶严,第一道穿墙螺杆局墙200MM。
2.5 墙体定位线 基本要求:
1、剪力墙定位轴线和截面尺寸弹出双线(剪力墙边线和100mm控制线),若墙体模板采用钢模板,模板控制线可为200mm。
2、根据框架柱定位轴线和截面尺寸弹出双线(框架柱位置线和100mm控制线),若柱模板采用钢模板,模板控制线可为200mm
3混凝土工程
3.1 混凝土浇筑标高及收面控制 基本要求:
1、泵浇筑时,采用有效地控制措施控制楼面高度,例如采用红外线激光水准仪实时控制,或采用定型测量模具进行控制。
2、混凝土终凝之前应及时对混凝土表面进行抹平压光处理,大面积采用压光机,细部采用人工铁抹子,以闭合表面裂缝。
3、预留洞口、后浇带、下沉板部位收面时,必须人工抹平。
3.2 施工缝处理 基本要求:
1、墙柱底部施工缝的处理:在混凝土强度达到1.2Mpa后,立即去除表面浮浆和软弱层,进行凿毛处理,并使剔除向下凹10mm,以保证混凝土接缝处的质量。充分湿润,但不得积水。冬季施工时,施工缝清理不得采用水冲,应使用气泵清理干净。 2、板施工缝的处理:应剔除松动的石子,疏松的混凝土,并充分清洁表面。 3、剔凿之前弹出剔凿线,确保剔凿边线顺直。
3.3 混凝土试块标养室 基本要求:
1、实验室由实验员专职管理。
2、实验室面积、布局、具体做法详见《中建二局东北分公司混凝土试块标养间详图》。 3、实验室需配置凝土试块恒湿恒温箱(空调、加湿器)、温度计、湿度计、振捣台、塌落度筒、台秤、试块模具、水箱、空压泵、试块架、铲子、记录工具、清洁工具。
4、要有湿温度记录,每天至少2次.混凝土试块制作间的温度为15~25℃。标准养护条件满足20±2℃,湿度满足95%以上。