(三)活荷载作用下框架的内力计算
1、活荷载标准值计算
(1)屋面层: 雪荷载: 0.2KN/㎡
屋面活荷载(上人屋面): 2.0KN/㎡ F1=2×1.15×7.65=18KN F2=2×2.25×7.65=34KN F3=2×2.2×7.65=34KN F4=2×2.2×7.65=34KN F5=2×2.6×7.65=40KN F6=2×3×7.65=46KN F7=2×3×7.65=46KN F8=2×1.5×7.65=23KN
(2)楼面层:根据荷载规范,办公楼楼面活荷载标准值取2.0KN/m, 荷载同屋面层。
(3)活荷载作用下KJ8受荷简图
ABCDE 图3-13 活荷载作用下KJ8受荷简图(单位:KN)
31
2、框架内力计算
同恒荷载一样,活荷载作用下的框架内力计算采用分层法, 具体计算过程如下:
(a) 顶层计算单元(单位:KN·m) (b) 标准层计算单元(单位:KN·m)
(c) 底层计算单元(单位:KN·m) 图3-14 活荷载作用下的KJ8梁端弯矩计算
32
(a)弯矩图(单位:KN·m)
33
(b) 剪力图和轴力图(单位:KN) 图3-15 活荷载作用下的KJ8内力
34
(四)风荷载作用下框架的内力计算
1、风荷载标准值计算
由于是现浇框架,而且每榀横向框架的车移刚度基本相同,故各榀框架承受同样的风力。现取出第○8轴的KJ8,计算水平风荷载。
(1)基本参数
基本风压ω0=0.55KN/㎡;按B类粗糙度查得风压高度系数μz在4.05m、7.65m、11.25m、14.85m、18.45m、22.95m 处分别为1.00、1.00、1.04、1.14、1.22、1.30;风荷载体形系数μs在迎风面为+0.8,在背风面为-0.5。
(2)风荷载标准值计算 : 由Fk=ω0μzμsA确定
8.1+7.24.5F6=0.55×(0.8+0.5)×1.3××(+1.5)=26.7KN224.5+3.6F5=0.55×(0.8+0.5)×1.22×7.65×()=27KN2F4=0.55×(0.8+0.5)×1.14×7.65×3.6=22.4KNF3=0.55×(0.8+0.5)×1.04×7.65×3.6=20.5KNF2=0.55×(0.8+0.5)×1.0×7.65×3.6=19.7KNF1=0.55×(0.8+0.5)×1.0×7.65×(3.6+3.6+0.45)=20.9KN2
ABCDE图3-16 风荷载标准值
35