好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

立磨施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

立磨基础施工方案

1 .工程概况及特点:

1.1工程概况:立磨基础平面尺寸14500*11000,高6720,工程内容钢筋砼设备基础。预埋螺栓孔154个,尺寸200*200*1500mm孔124个,尺寸250*200*1500mm孔30个,预埋件12个。

1.2工程特点:立磨砼量较大: 1500 m3,属大体积砼;钢筋量约350吨。 2施工部署:

2.1组织机构:按照ISO9001质量体系标准和ISO14001环保体系标准组成管理层、实施层和作业层。作业层各施工队施工任务划分如下: a土建队:负责本工程的土建工程施工。

b钢筋加工车间:设立集中钢筋加工车间,负责本工程合同内所有钢筋铁件的加工、运输。

c砼搅拌站:负责本工程砼搅拌及运输。 d 综合队:负责本工程预埋铁件制作。 2.2主要机械部署

砼的浇筑主要投入4台750的搅拌机进行砼的搅拌同时配置两台输送泵进行砼的浇筑,另外现场备有一台汽车泵以作备用;现场投入一套钢筋加工设备和一台电焊机进行钢筋的加工和绑扎;因模板的工作量不大现场投入一台圆盘锯进行模板的制作。 2.3施工程序

本设备基础分二次施工,第一次施工至-2.88m平面,按要求留设插筋,第二次砼浇至砼顶面。 3施工准备

施工准备主要包括技术准备、现场准备、资源准备。具体内容如下: 3.1技术准备

3.1.1熟悉图纸和准备图纸会审。

3.1.2编制施工图预算,提交劳动力、机械设备、周转材料、工程材料进场计划。 3.1.3搞好质量和安全策划,确定质量和安全目标。

3.1.4根据施工图纸提出砼强度等级并委托试验室作好配合比设计。

3.2现场准备

3.2.1混凝土浇筑前砂石储备足够,混凝土浇筑时应禁止砂石进场。 3.2.2将水、电接至施工现场。

3.2.3根据现场控制网进行测量放线工作。 3.3资源准备 3.3.1劳动力准备

按施工部署的要求,根据施工阶段最高峰时期所相关的工种的劳动力人数,配备足够数量的劳动力,按期进场确保工期。 3.3.2材料准备

根据工程的具体要求组织好施工材料和周转材料的供应,需外购的工程用料尽早准备落实货源,建立一套完整的材料采购体系。工程用料根据月旬工程形象进度在施工前编制相应的材采购计划。详资源计划. 3.3.3施工机具准备

组织好施工机具按计划及时进场,进场前所有机械设备已经检修,保证进场后性能完好,能正常使用。 4施工进度计划 4.1编制依据

本工程进度计划是依据施工合同、工期定额、有关技术经济资料、施工部署和主要工程施工方法等编制的。 4.2施工进度计划具体见附图 4.3进度计划保证措施

4.3.1在组织上组建强有力的领导班子,以加强本工程的管理力度。

4.3.2在技术上采用新材料、新工艺、新方法进行本工程的施工,同时编制详尽的作业指导书指导现场施工,从技术上争取时间保进度。 4.3.3在材料上领导高度重视保证工程所需材料及时进场。 4.3.4在设备上现场设有专业维修人员,保证设备正常运转。

4.3.5在项目经理的统一指挥下,搞好各部门、各专业、各工种之间的协调工作。

5施工方法

5.1施工顺序

测量放线→垫层→绑扎钢筋→支设模板→第一次砼浇注→绑扎钢筋→安装螺栓盒→支设模板→第二次砼浇注。 5.2施工方法 5.2.1 模板工程

5.2.1.1本工程模板量约500m2,选用双面覆膜胶合板,模板背枋采用50*70㎜木枋,木枋一侧要提前刨光、顺直,保证木方与模板紧密;钢管选用?48*3.5㎜钢管;模板支设详见附图。

5.2.1.2模板支设必须保证轴线、标高、几何尺寸的正确性。支撑要牢固、模板缝隙拼装要严密,缝隙采用胶带密封。 5.3 钢筋工程

5.3.1 根据施工图纸要求,进行钢筋下料与制作。做好钢筋的编号,防止混乱。 5.3.2双层网片间用└ 50*5或ф25@600做撑脚。网片方格网绑扎时交叉点梅花形绑扎牢固,保证其位置的正确,间距一致,横平竖直。

5.3.3钢筋连接采用闪光对焊,焊接钢筋截面积按规范要求错开50%. 5.4 混凝土工程 5.4.1材料要求:

现场施工用料必须经过实验检验合格后,方可使用。坍落度在泵送条件下尽量选用小值,以减小收缩变形。采用掺加粉煤灰降低砼内部温度、增加和易性、提高砼后期强度。

5.4.2 砼的搅拌:混凝土搅拌采用搅拌站集中搅拌的方式进行,在搅拌混凝土时应严格控制砼坍落度,避免由于水灰比不一致造成混凝土表面出现气孔。 5.4.3砼的浇灌方法

A基础底板混凝土浇灌斜面分层逐层上升,每层厚度30-50㎝,砼连续浇筑以不出现冷缝为主。在下层初凝前浇筑上一层,并将表面泌水及时排出。 B砼在浇筑及静置过程中,应采取措施防止产生裂缝。由于砼的沉降及干缩产生和非结构性的表面裂缝,应在砼终凝前予以修整。进行二次抹面,以减少表面收缩裂纹。

C温度控制采用设置测温孔测量砼温,反应混凝土内外温差。整板基础共布

设10个测温点,测温点梅花形布置,每个测温点中的温度计应放在测温孔中不同的深度,即从基础顶面向下0.3m、1.3m、2.0m各放一个温度计,从而可以测出混凝土上中下的温度。

D专人测量砼内部温度,混凝土浇注过程中,间隔每2小时测温一次,实测砼内部中心平均温度与砼外部的温差值,以及砼外部与大气的温差值,温差值均应控制在25℃以内。每天的实测记录上报总工室。

E混凝土浇注后,作好混凝土保温,缓慢降温,保温措施为先覆盖一层薄膜接缝用胶带贴紧,再覆盖一层草蓆,草蓆用扎丝捆牢。基础顶面直接顺风水平铺贴,错缝搭接,搭接重叠长度200mm。

F混凝土浇筑完后,温度监测至温度在48小时内温度不再发生变化时为止停止监测。

G混凝土测温若发现温差高于25℃,立即加密测温次数与时间,并应采取保温措施,在原有草蓆保温层基础上增加一层。 5.4.4浇灌注意事项

A严格控制每层浇筑厚度,专人负责检查。

B混凝土在振捣时应快插慢拔,插入振动器移动的间距不大于其作用半径的1.5倍,不漏振。在浇筑工序中,应控制砼的均匀性和密实性。

C混凝土振捣时,禁止碰撞模板,防止模板变形和模板漏浆,导致砼出现吊脚的现象。混凝土入模振捣密实后,表面以木抹子搓平,砼初凝前进行两遍压光,砼初凝后尚进行一至二遍强制性压光,以防止表面裂纹产生。

D混凝土在浇筑时应安排专人负责观察模板、钢筋有无偏移,当发现变形移位时,应立即停止浇筑混凝土,进行加固处理,在已浇筑的混凝土凝结前处理完毕,才能继续浇筑混凝土。 5.4.5混凝土养护

砼的养护:采用保温保湿养护,缓慢降温,专人负责,填写养护记录。 5.4.6施工缝的处理

A留置施工缝时,要预留好上部结构的插筋,在施工缝处继续浇筑砼时应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱砼层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水,砼浇筑前,在施工缝处铺一层水泥浆或与砼成分相同的水泥砂浆,砼应细致捣实,

使新旧混凝土紧密结合。

(3)注意施工缝位置附近回弯钢筋时,要做到钢筋周围的砼不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清除。

(4)在浇筑前,水平施工缝宜先铺上10-15mm厚的水泥砂浆一层,其配合比与砼的砂浆成分相同。 5.4.7砼质量预控

A对混凝土班组进行混凝土浇筑注意事项书面交底。

B混凝土浇筑前进行混凝土浇筑现场交底会,提高混凝土班组质量意识。 C设立大体积混凝土浇筑管理人员值班表,明确管理人员值班内容,加强过程控制。

D浇筑时应避开暴雨等恶劣天气,注意收集天气预报信息。 6 施工质量要求

6.1砼模板施工允许偏差 单位:㎜

序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 模板的接缝宽度 中心线位移 截面尺寸 平面外形(长、宽)尺寸 表面平整度 模板拼缝高低差 垂直度偏差(全高) 预埋件 中心线 水平高差 允许偏差值 ≤1.5 ≤3 +4~-5 +5~-8 ≤5 ≤2 ≤3 ≤3 ≤3 6.2 混凝土施工允许偏差 单位:㎜

序号 1 2 3 4 项目 中心线位移 截面尺寸 表面平整度 垂直度偏差(全高) 允许偏差值 ≤3 +4~-3 ≤2 ≤3