空气分离器操作规程
通过空气分离器将氨与空气的混合气体降温分离成液氨和空气。氨液循环使用,放出系统中空气。 制冷系统中混入空气的现象:
(1)压缩机排汽压力大大超过冷凝压力; (2)压缩机排汽温度增高; (3)高压表指针抖动; (4)压缩机功耗增加; 放空气操作:
1.首先打开所要放空设备(如高压贮液桶)的放空阀. 2.放空气前检查空气分离器阀门。回汽管阀门是常开放的,其它阀门关闭。
3.打开混合气体进口阀门(一般开启2-3圈),混合气体进入空气分离器。
4.微开供液节流阀,开始冷却混合气体,供液量的多少,掌握
在回汽管上结霜(或发潮结霜)1米左右为宜。供液过多可能引起压缩机湿冲程。
5.空气分离器发凉后,微开放空气阀,放出空气(放空气管要插入水中)。
6.放空气时,根据水中气泡判断:
⑴气泡在上升过程中,逐渐缩小成细小气泡,水是乳白色,水温上升,有氨味,则视为放出的气体中含有大量的氨气,应关小
放空气阀或关闭该阀待混合气体冷却好以后,再微开放空气阀,放出空气。
⑵如果放出的气泡无变化,则可顺利进行放空气操作。 ⑶被冷凝的氨液积存到空气分离器最外层管腔后会结霜,当霜层到达1/3位置时关闭空气分离器供液阀,微开氨液回流阀,使之为空气分离器供液。待霜层全部融化后,关闭回流阀,微开空气分离器供液阀继续为空气分离器供液。
7.当制冷系统中热负荷变化不大的情况下,冷凝压力,冷凝温度达到正常值时,压力表指示针抖动现象也消除,且放出的气泡很小,水呈乳白色,有氨味,则应停止放空气。 8.停止空气分离器的工作
8.1应关闭进液阀,放空气阀,混合气体阀。
8.2为防止空气分离器内压力升高、回汽阀可处在常开状态。
空气分离器操作规程
空气分离器操作规程通过空气分离器将氨与空气的混合气体降温分离成液氨和空气。氨液循环使用,放出系统中空气。制冷系统中混入空气的现象:(1)压缩机排汽压力大大超过冷凝压力;(2)压缩机排汽温度增高;(3)高压表指针抖动;(4)压缩机功耗增加;放空气操作:1.首先打开所要放空设备(如高压贮液桶)的放空阀.2.放空气
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式