5.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收
这种情况是非常少的,但确实是有的。这种情况,通常是在制订加固技术方案之前,就知道加固补强措施效果不会太好,或是加固费用太高不值得加固处理,或是加固后仍达不到保证安全、功能的情况。这种情况就应该坚决拆掉,不要再花大的代价来加固补强。 6.做好原始记录
经处理的工程必须有详尽的记录资料,处理方案等原始数据应齐全、准确,能确切说明问题的演变过程和结论,这些资料不仅应纳入工程质量验收资料中,还应纳入单位工程质量事故处理资料中,对协商验收的有关资料,要经监理单位的总监理工程师签字验收。并将资料归纳在竣工资料中,以便在工程使用、管理、维修及改建、扩建时作为参考依据等。 七、验收程序及组织 1.验收程序
为了方便工程的质量管理,根据工程特点,把工程划分为检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程。验收的顺序首先验收检验批、或者是分项工程质量验收,再验收分部(子分部)工程质量、最后验收单位(子单位)工程的质量。
对检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的质量验收,都是先由施工企业检查评定后,再由监理或建设单位进行验收。 ⑴生产者自我检查
生产者自我检查是工程质量验收的基础,标准规定工程质量的验收应在班
组、企业自行检查评定合格的基础上,由监理工程师或总监理工程师组织有关人员进行验收。
工程质量验收首先是班组在施工过程中的自我检查,自我检查就是按照施工操作工艺的要求,边操作边检查将有关质量要求及误差控制在规定的限值内。自检主要是在本班组(本工种)范围内进行,由承担检验批、分项工程的工人和班组进行。在施工操作过程中或工作完成后,对工程进行自我检查和互相检查,及时发现问题,及时整改。班组自我质量把关,在施工过程中进行控制质量,经过自检、互检使工程质量达到合格标准。单位工程项目专业质量检查员组织有关人员(专业工长、班组长、班组质量员),对检验批质量进行检查评定,由项目专业质量检查员评定,作为检验批、分项工程质量向下一道工序交接的依据。自检、互检突出了生产过程中加强质量控制。从检验批、分项工程开始加强质量控制,由生产者本身把好质量关,把质量问题和缺陷解决在施工过程中。
工序交接检验是各班组之间,或各工种、各分包之间,在工序、检验批、分项或分部工程完毕之后,下一道工序、检验批、分项或分部(子分部)工程开始前,共同对前一道工序、检验批、分项或分部(子分部)工程的检查,经后一道工序认可,并为他们创造了合格的工作条件。交接检验是保证下一道工序顺利进行的有力措施,也有利于分清质量责任和成品保护,也可以防止下道工序对上道工序的损坏,也促进了质量的控制。
在检验批、分项工程、分部(子分部)工程完成后,由施工企业项目专职质量检查员,对工程质量进行检查评定。这是企业内部质量部门的检查,也是质量部门代表企业验收质量。检验批、分项工程的质量不能由班组来自我评定,应以专业质量检查员评定的为准。达不到标准的规定,操作者要负责任,企业的质量
部门要起到督促检查的作用。企业的专职质量检查员必须掌握企业标准和国家质量验收规范的要求,经过培训持证上岗。
施工企业对检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程,都应按照验收标准检查验收合格之后,将各验收记录表填写好,再交监理单位(建设单位)的监理工程师、总监理工程师进行验收。企业的自我检查评定是工程验收的基础。
对于分包工程,分包单位对所承担的工程质量负责。并应按照规定的程序进行自我检查评定,总包单位应派人参加。分包工程完成后,应将工程的有关资料交总包单位。监理、建设单位进行验收时,总包单位、分包单位的有关人员都应参加验收。
⑵监理单位(建设单位)的验收
施工企业的质量检查人员(包括各专业的项目质量检查员),将企业检查评定合格的检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程,填好表格后及时交监理单位,对一些政府允许的建设单位自行管理的工程,应交建设单位。监理单位或建设单位的有关人员应及时组织有关人员到工地现场,对该项工程的质量进行验收。监理或建设单位应加强施工过程的检查监督,对工程质量进行全面了解,验收时可采取抽样方法、宏观检查的方法,必要时进行抽样检测,来确定是否通过验收。由于监理人员或建设单位的现场质量检查人员,在施工过程中是进行旁站、平行或巡回检查,根据自己对工程质量了解的程度,对检验批的质量,可以抽样检查或抽取重点部位或自我认为必须检查的部位进行检查,如果认为在施工过程中已对该工程的质量情况掌握了,也可以不检查。
在对工程进行检查后,确认其工程质量符合标准规定,由有关人员签字认可,
否则,不得进行下道工序的施工。如果认为有的项目或地方不能满足验收规范的要求时,应及时提出,让施工单位进行返修。 2.验收程序及组织 ⑴验收程序
标准规定,检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程分别由监理工程师或建设单位的项目技术负责人、总监理工程师或建设单位项目技术负责人负责组织验收。检验批、分项工程由监理工程师、建设单位项目技术负责人组织施工单位的项目专业技术负责人等进行验收。分部工程、子分部工程由总监理工程师、建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人(项目经理)和技术、质量负责人参加验收,这是符合当前多数企业质量管理的实际情况的,这样做也突出了分部工程的重要性。单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。
单位工程有分包单位施工时,分包单位对所承包的工程项目应按本标准规定
的程序检查评定,总包单位应派人参加。分包工程完成后,应将工程有关资料交总包单位。当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。
第四节竣工验收资料
竣工验收时,要进行交接签证,并应提交下列技术文件: ①工程竣工图;
②设计修改文件和材料代用文件;
③主要设备、器具、材料的合格证、材质单和进场验收记录; ④隐蔽工程记录; ⑤随设备提供的技术文件; ⑥施工安装记录; ⑦电气设备交接试验记录。
第三章冶金电气设备工程安装验收规范分项工程条文释义
第一节高压电器
近十年来,我国在交流500kV高压电器安装和运行方面积累了丰富的经验,国产500kV高压电器日趋成熟。为了与国标《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147一致,这次编制本规范补充了空气断路器、油断路器、手车式少油断路器;隔离开关、负荷开关及高压熔断路器,金属氧化物避雷器,电容器等项目,本规范适用于3~500kV六氟化硫组合电器,空气断路器,油断路器,手车式少油断路器,真空断路器;隔离开关、负荷开关及高压熔断器等电气设备的安装。 1主控项目
(建筑电气工程)冶金电气设备工程安装验收规范