好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(建筑电气工程)冶金电气设备工程安装验收规范 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

主要包括三个方面的资料。

①检查和归纳各检验批的验收记录资料,查对其是否完整。

②检验批验收时,应具备的资料应准确完整才能验收。施工操作依据、质量检查记录、原材料、构配件出厂合格证及按规定进行的试验资料的完整程度。一个分部、子分部工程能否具有数量和内容完整的质量控制资料,是验收规范指标能否通过验收的关键,但在实际工程中,从资料的类别、数量会有欠缺,不够那么完整,这就要靠我们验收人员来掌握其程度。

③注意核对各种资料的内容、数据及验收人员的签字是否规范等。 ⑶分部工程有关安全及功能的检测和抽样检测结果应符合有关规定。这项验收内容,包括安全及功能两个方面的检测资料。抽测其检测项目在各专业质量验收规范中已有明确规定,在验收时应注意三个方面的工作。

①检查各规范中规定的检测的项目是否都进行了验收,不能进行检测的项目应该说明原因。

②检查各项检测记录(报告)的内容、数据是否符合要求,包括检测项目的内容,所遵循的检测方法标准、检测结果的数据是否达到规定的标准。

③检查资料的检测程序、有关取样人、检测人、审核人、试验负责人,以及公章签字是否齐全等。

⑷观感质量验收应符合要求。分部(子分部)工程观感质量检查,是经过现场工程的检查,由检查人员共同确定评价的好、一般、差,在检查和评价时注意以下几点:

①分部(子分部)工程观感质量评价是这次验收规范修订新增加的,目的有两个。一是现在的工程体量越来越大,越来越复杂,待单位工程全部完工后再检

查,有的项目要看的看不见了,看了还应修的修不了,只能是既成事实。另一方面竣工后一并检查,由于工程的专业多,而检查人员中又不能太多,专业不全,不能将专业工程中的问题看出来,再就是有些项目完工以后,工地上就没有事了,各工种人员就撤出去了,即使检查出问题来,再让其来修理,用的时间也长。二是新的建筑企业资质就位后,分层次有了专业承包公司,对这些企业分包的工程,完工以后也应该有个评价,也便于对这些企业的监管。这样可克服上述的一些不足,同时,也便于分清质量责任,提高后道工序对前道工序的成品保护。

②在进行检查时,要注意一定要在现场,将工程的各个部位全部看到,能操作的应操作,观察其方便性、灵活性或有效性等;能打开观看的应打开观看,不能只看“外观”,应全面了解分部(子分部)的实物质量。

③观感质量是一个辅助项目,其评价内容只列出了项目,其具体标准没有具体化。基本上是各检验批的验收项目,多数在一般项目内。检查评价人员宏观掌握,如果对于做的较好细部处理到位就可以评为合格,如果有的部位达不到要求,或有明显的缺陷,甚至能够影响安全或使用功能的,则评为不合格,应修理以后再评价。

评价时,施工企业应先自行检查合格后,由监理单位来验收,参加评价的人员应具有相应资格,由总监理工程师组织,不少于三位监理工程师来检查,在听取其他参加人员的意见后,共同做出评价,但总监理工程师的意见应为主导意见。在做评价时,可分项逐点评价,也可按项目进行大的方面综合评价,最后对分部(子分部)做出评价。

一个分部工程中有几个子分部工程时,每个子分部验收完,分部工程就验收完了。除了单位工程观感检查时,再宏观认可一下以外,不必要再进行分部工程

质量验收了。

四、单位(子单位)工程质量竣工验收

单位工程质量验收,是对工程交付使用前的最后一道工序把关。单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:

①单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。 ②质量控制资料应完整。

③单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。 ④主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 ⑤观感质量验收应符合要求。

单位(子单位)工程的质量验收,是工程质量验收的最后一道把关,是对工程质量的一次总体综合评价。参与建设的各方责任主体和有关单位及人员,应该重视这项工作,认真做好单位(子单位)工程质量的竣工验收,把好工程质量关。

单位(子单位)工程质量验收,总体上讲还是一个统计性的审核和综合性的评价。是通过核查分部(子分部)工程验收质量控制资料、有关安全、功能检测资料、进行的必要的主要功能项目的复核及抽测,以及总体工程观感质量的现场实物质量验收。

1.单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格 这项工作总承包单位应事前进行认真准备,将所有分部、子分部工程质量验收的记录表,及时进行收集整理,并列出目次表,依序将其装订成册。在核查及整理过程中,应注意以下三点:

①核查各分部工程中所含的子分部工程是否齐全。

②检查各分部、子分部工程质量验收记录表的质量评价是否完善,有分部、

子分部工程质量的综合评价、有质量控制资料的评价、设备安装分部、子分部工程规定的有关安全及功能的检测和抽测项目的检测记录,以及分部、子分部观感质量的评价等。

③核查分部、子分部工程质量验收记录表的验收人员是否是规定的有相应资质的技术人员,并进行了评价和签认。 2.质量控制资料应完整

总承包单位应将各分部、子分部工程应有的质量控制资料进行核查。检查内容为:图纸会审及变更记录,设备、构件、原材料质量合格证书,隐蔽工程验收记录,电气试验报告,施工记录,分项工程质量验收记录,分部工程质量验收记录等。由监理工程师进行核查确认,可按单位工程所包含的分部、子分部工程分别核查、也可综合抽查。其目的是强调设备性能、使用功能方面主要技术性能的检验。每个检验批规定了“主控项目”,并提出了主要技术性能的要求,检查单位工程的质量控制资料时,应对检验批的主要技术性能进行系统的核查,如在检验批、分项工程验收时,可能仅对安装方面进行了验收,对调试内容没有验收。如一个空调系统只有分部、子分部工程才能综合调试,取得需要的数据。 ⑴工程质量控制资料的作用

技术资料分为:工程质量验收资料、工程质量记录资料、施工技术管理资料和竣工图等。

建筑工程质量控制资料是反映建筑工程过程中,各个环节工程质量状况的基本数据和原始记录;反映完工项目的测试结果和记录。这些资料是反映工程质量的客观见证,是评价工程质量的主要依据。工程质量资料是工程的“合格证”和技术证明书。工程质量资料是工程技术资料的核心。

在验收一个分部、子分部工程的质量时,为了系统核查工程的结构安全和重要使用功能,虽然在分项工程验收时,已核查了规定提供的技术资料,但仍有必要再进行复核,只是不再象验收检验批、分项工程质量那样进行微观检查,而是从总体上通过核查质量控制资料来评价分部、子分部工程的结构安全与使用功能控制情况和质量水平。当一个分部、子分部工程的质量控制资料虽有欠缺,但能反映其结构安全和使用功能,是满足设计要求的,则可以认定该工程的质量控制资料为完整。

由于每个工程的具体情况不一,因此什么是完整,要视工程特点和已有资料的情况而定。总之,重点要掌握,即验收或核验分部、子分部工程质量时,核查的质量控制资料,看其是否可以反映工程的结构安全和使用功能,是否达到设计要求。如果能反映和达到上述要求,即使有些欠缺也可认为是完整。

工程质量的质量资料,是从众多的工程技术资料中,筛选出的直接关系和说明工程质量状况的技术资料。多数是提供实施结果的见证记录、报告等文件材料。

对一个单位工程全面进行技术资料核查,还可以防止局部错漏,从而进一步加强工程质量的控制。

⑵单位(子单位)工程质量控制资料的判定

质量控制资料对一个单位工程来讲,主要是判定其是否能够反映保证结构安全和主要使用功能是否达到设计要求,如果能够反映出来,即或按标准及规范要求有少量欠缺时,也可以认可。因此,在标准中规定质量控制资料应完整。但在检验时都应具备完整的施工操作依据、质量检查资料。单位工程质量控制资料完整判定的三个层次:

①该有的资料项目必须要有。