5.2.2排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定: 1 现场手动启动;

2 火灾自动报警系统自动启动; 3 消防控制室手动启动;

4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动; 5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

5.2.5活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位。选项E错误;

96、下列住宅建筑安全出口,疏散楼梯和户门的设计方案中,正确的有()。

A、建筑高度为27m的住宅,各单元每层的建筑面积为700㎡,每层设1个安全出口 B、建筑高度为36m的住宅,采用封闭楼梯间

C、建筑高度为18m的住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻,户门采用乙级防火门 D、建筑高度为30m的住宅,采用敞开楼梯间,户门采用乙级防火门

E、建筑高度为56m的住宅,每个单元设置1个安全出口,户门采用乙级防火门 答案:【CD】 解析:

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 5.5.25住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:

1 建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;A选项错误;

2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;

3 建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。E选项错误。 5.5.27住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:

1 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。C选项正确;

2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。D选项正确;

3建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。B选项错误。

97.下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有()。

A.耐火等级为二级的办公建筑,讲建筑面积为300m3的会议厅布置在地下一层 B.耐火等级为一级的办公建筑,讲建筑面积为600m3的会议厅布置在地上四层 C.耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为200m3的会议厅布置在地下二层 D.耐火等级为二级的办公建筑,讲建筑面积为500m3的会议厅布置在地上三层

E.耐火等级为三级的办公建筑,讲建筑面积为200m3的会议厅布置在地上三层 答案:【ACD】 解析:

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版):

5.4.8建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:

1 一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2;

2 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层; 3 设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。 98、下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有()。 A、建筑高度为26m的病房楼 B、建筑高度为32m的员工宿含楼 C、建筑高度为54m的办公楼

D、建筑高度为26m、藏书量为120万册的图书馆建筑 E、建筑高度为33m的住宅楼 答案:【ACD】 解析:

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),5.1.1民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

99、某综合楼,地上5层,建筑高度18m,第三层设有电子游戏厅,没有火灾自动报警系统。自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022),该电子游戏厅的下列装修方案中,正确的有()。

A、游艺厅设置燃烧性能为B2级的座椅 B、墙面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸 C、安装燃烧性能为B1级的顶棚 D、室内装饰选用纯麻装饰布

E、地断铺设燃烧性能为B1级塑料地板 答案:【BE】 解析:

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

5.1.2除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,单层、多层民用建筑内面积小于100㎡的房间,当采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1的基础上降低一级。

5.1.3除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表

5.1.1规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级。

该题目场景不符合放宽标准。

100、下列厂房中,可设1个安全出口的有()

A.每层建筑面积80㎡,同一时间的作业人数为4人的赤磷制备厂房 B.每房建筑面积160㎡,同一时间的作业人数为8人的木工厂房 C.每层建统面积240㎡,同一时间的作业人数为12人的空分厂房 D.每层建筑而积400㎡,同一时间的作业人数为32人的制砖年间 E.每层建筑面要320㎡,同一时间的作业人数为16人的热处理厂房 答案:【ABE】 解析:

赤磷制备厂房为甲类厂房,木工厂房为丙类厂房,空分厂房为乙类厂房,制砖年间为戊类厂房,热处理厂房为丁类。

3.7.2厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:

1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100㎡,且同一时间的作业人数不超过5人; 2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150㎡,且同一时间的作业人数不超过10人; 3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250㎡,且同一时间的作业人数不超过20人; 4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400㎡,且同一时间的作业人数不超过30人; 5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。

2018年一级消防工程师《技术实务》真题及答案

5.2.2排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:1现场手动启动;2火灾自动报警系统自动启动;3消防控制室手动启动;4系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;5排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。5.2.5活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,